Оптимальная скорость дымовых газов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Оптимальная скорость дымовых газов

Сообщение К.Д. »

Люди, есть ли "законодательно" прописанные величины этих скоростей, кроме того, что пишут производители. Заглянул в Роддатиса, там 12-15 м/с в зависимости от тяги.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Скорость истекания дымовых газов должна быть такой, что бы они не успели остыть до точки росы. 12-15 м/с - это приличный сквозняк. Вы ни чего не путаете? А вообще , зачем Вам это? Да и как Вы собираетесь регулировать скорость дымовых газов в , скажем, атмосферном котелке? Заслонкой? Вы хотите когото отравить? Есть гораздо более простые способы. :grob:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

а хто сказал что у мя атмосферная горелка. котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен. тем более что котлы наши, советские еще. Ды и дымососы там стоят.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="К.Д.";p="15639995"]а хто сказал что у мя атмосферная горелка. котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен. тем более что котлы наши, советские еще. Ды и дымососы там стоят.[/quote] Тогда я пас. Это не про меня, мы с такими вещами не пересекаемся. К счастью. :?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="К.Д.";p="15639995"]
котельная промышленная, на 8 гиг. понятно что мелким котлам не меньше площади выхлопного патрубка, а к большим другой подход нужен.[/quote]

См. "Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод", там должно быть написана методика расчета газоходов и дымовых труб.
В данном случае, я думаю, необходимо произвести расчет газоходов и дымовой трубы. Рекомендованные скорости есть (точно не помню), кроме того они увязываются с потерей температуры. И скорость должна быть такая, чтобы аэродинамические сопротивления всех газоходов и трубы не превышали тягу трубы, так как несмотря на то, что стоят дымососы, газоходы и труба должны быть под разряжением. Это - аэродинамический расчет трубы.
А потом - проверка высоты трубы на предмет рассеивания вредных веществ. Да здравствует ОВОС! :D
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

К.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 27 янв 2007, 10:46
Репутация: 1
Откуда: Челябинск

Сообщение К.Д. »

Меня в данном случае только диаметр ствола интересует. Нашлсь умные люди которые ботают что на таку котелбную 630 трубы хватит. Там скорость 25 м/с выходит при полной нагрузке. Поэтому мне только из соображений скоростных расчет обосновать надо. А трубы я считал не единожды, противно но несложно. Дома в книгу гляну.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»