[quote="Styx";p="15640381"]Ну если начать умничать

,то можно сравнить потери давления на обр.клапане и на заслонке, понять что на клапане они довольно большие,что ведет к увеличению типоразмера вентилятора, а также на прямоуголке обратный клапан - вещь экзотическая.
Еще VIP_7 шумоглушитель забыл
Весь "паравоз" стоит обсуждать в другом разделе.

[/quote]
Да не умничаю я, но соглашусь, что тема поста не для данного раздела.
Но тем не менее.
Изначально необходимо вспомнить площадь помещения (отсюда ориентировочно можно предположить его объём). Получится мизер. Самый-самый miniвентилятор с головой обеспечит необходимый воздухообмен с запасом.
Относительно ж обратного клапана на прямоуголке, то бишь "экзотики". Нельзя ж так о коллегах, а то можно подумать что все они дау...ы. Ибо, и это факт, 99% приточных систем проектируется и монтируется всё-таки с обратными клапанами. Потому как экономика всё таки на стороне клапанов.
И очень даже нормальненько стыкуется круглое с прямоугольным (квадратным и т.п.). При наличии потребности могу у своего жестянщика взять и выложить раскроечку такого перехода. Такая фасонина максимум тянет на 3-й разряд квалификации жестянщика. Да и сами клапана не только круглой формы бывают, но и прямоугольного сечения.
Насчёт шумоглушителя, то для теплогенераторной он не нужон, это ж не офис с толпой народу и не спальня. Да и, если быть последовательным, они также дают потерю давления.
А по большому счёту естественной вентиляции для данного поста хватит, но её изначально необходимо всё-таки сделать.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.