Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?

Сообщение Ulrih »

Есть четырёх подъездная пятиэтажка конца 80-х, разводка однотрубная, в подвале элеватор. Дом последний на ветке теплосети, перепада почти нет.
У ЖЭКа есть идея поставить в ИТП насос. Я вижу два варианта:
1)Поставить насос перед элеватором. Но будет ли при таком подключении система правильно работать?
2)Выкинуть элеватор, поставить клапан, насос и погодозависимый регулятор. Но это дорого и ЖЭК такие расходы может не потянуть.

Итого, первый вариант может незаработать, второй дорог. Какие предложения, господа?
Последний раз редактировалось Ulrih 09 июл 2007, 13:16, всего редактировалось 1 раз.

задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.

В соответсвии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", пункт 8.17, перепад давления на вводе должен быть не менее 0,15 МПа.

Обращаю внимание, что температура воды перед элеватором может быть очень высокой, по этому насос с водяным охлаждением ставить нежелательно. Лучше подойдет "ин-лайн".
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Ага, значит первый вариант рабочий.
Перепад, как говориться, должен быть да не обязан, на этом доме Т1-Т2 3,9-3,8 кгс/кв.см.
Температура даже по ТУ 120 гр. Ц. Реально не выше 90.

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]

Что значит "сапожок"?

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Твоё чувство юмора оценил.
Твою рацуху можно усовершенствовать: подмес с насосом развернуть в обратную сторону.
Как?
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

[quote="Konst";p="15641014"]Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.
[/quote]

и посадить остальные дома на этой ветке
проходили)))

и будет у этого дома счастье а у остальных ЗОПА
надо от котельной плясать- согласен дорого
а ваще кто нить мерял ныне существующий перепад или так на глаз?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

От котельной плясать не реально.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Ulrih";p="15641220"]От котельной плясать не реально.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.[/quote] Это даже не смешно. 1м-это не перепад, для многоквартирного дома. Ставьте насос и сумлевайтесь. :endtheme:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Тема не закрыта, она старая как мир и вместе с миром и погибнет. Я уже не помню, толи здесь, толи на авоке была великолепная дискуссия на эту тему с участием мэтра ShaggyDoc'a. Скорей всего на авоке все таки. Я помню его формулировку : "Ставим насос на обратке - подпираем соседей" На прямой - тоже ничего хорошего, но формулировку забыл :~[
Во, вспомнил еще: "Когда все дома поставят насосы и назреет революционная ситуация снизу, то "верхи"(теплосети) будут вынуждены заниматься регулировкой теплопотребления в целом" За точность формулировок не ручаюсь и от советов Ulrih'у воздержусь. А то получится как у Лужкова- и в кепке дурак, и без кепки дурак. :?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ulrih
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Ulrih »

Как то боязно насос на подмесе ставить. Элеватор-то не правильно будет работать. А на регуляторы (давления, тем-ры) у них денег нет.

Самый цирк, что там во всём квартале похожие проблемы, просто жильцы этого дома пошли через суд и тепловые сети "подписались" всё наладить. Надо бы на квартальном ТП насосы ставить, а не в каждом подвале городить.

Ответить