Есть четырёх подъездная пятиэтажка конца 80-х, разводка однотрубная, в подвале элеватор. Дом последний на ветке теплосети, перепада почти нет.
У ЖЭКа есть идея поставить в ИТП насос. Я вижу два варианта:
1)Поставить насос перед элеватором. Но будет ли при таком подключении система правильно работать?
2)Выкинуть элеватор, поставить клапан, насос и погодозависимый регулятор. Но это дорого и ЖЭК такие расходы может не потянуть.
Итого, первый вариант может незаработать, второй дорог. Какие предложения, господа?
Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
Нет циркуляции отопления в доме. Что делать?
Последний раз редактировалось Ulrih 09 июл 2007, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Профи
- Сообщения: 725
- Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
- Репутация: 6
- Откуда: Мск
Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.
В соответсвии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", пункт 8.17, перепад давления на вводе должен быть не менее 0,15 МПа.
Обращаю внимание, что температура воды перед элеватором может быть очень высокой, по этому насос с водяным охлаждением ставить нежелательно. Лучше подойдет "ин-лайн".
В соответсвии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", пункт 8.17, перепад давления на вводе должен быть не менее 0,15 МПа.
Обращаю внимание, что температура воды перед элеватором может быть очень высокой, по этому насос с водяным охлаждением ставить нежелательно. Лучше подойдет "ин-лайн".
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
-
- Претендент
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
Ага, значит первый вариант рабочий.
Перепад, как говориться, должен быть да не обязан, на этом доме Т1-Т2 3,9-3,8 кгс/кв.см.
Температура даже по ТУ 120 гр. Ц. Реально не выше 90.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом
[/quote]
Что значит "сапожок"?
Перепад, как говориться, должен быть да не обязан, на этом доме Т1-Т2 3,9-3,8 кгс/кв.см.
Температура даже по ТУ 120 гр. Ц. Реально не выше 90.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом



Что значит "сапожок"?
[quote="задержка поставки!";p="15641008"]поставить насос на подмес (сапожок) и повесится всем домом
[/quote]
Твоё чувство юмора оценил.
Твою рацуху можно усовершенствовать: подмес с насосом развернуть в обратную сторону.
Как?



Твоё чувство юмора оценил.
Твою рацуху можно усовершенствовать: подмес с насосом развернуть в обратную сторону.
Как?
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Konst";p="15641014"]Повысительный насос перед элеватором, повышающий перепад давления до величины, необходимой для норамльной работы элеваторного узла.
[/quote]
и посадить остальные дома на этой ветке
проходили)))
и будет у этого дома счастье а у остальных ЗОПА
надо от котельной плясать- согласен дорого
а ваще кто нить мерял ныне существующий перепад или так на глаз?
[/quote]
и посадить остальные дома на этой ветке
проходили)))
и будет у этого дома счастье а у остальных ЗОПА
надо от котельной плясать- согласен дорого
а ваще кто нить мерял ныне существующий перепад или так на глаз?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Ulrih";p="15641220"]От котельной плясать не реально.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.[/quote] Это даже не смешно. 1м-это не перепад, для многоквартирного дома. Ставьте насос и сумлевайтесь.
Не факт, что остальные дома посадятся, подрегулировать конечно придётся. На этом доме перепад сейчас 1 м.[/quote] Это даже не смешно. 1м-это не перепад, для многоквартирного дома. Ставьте насос и сумлевайтесь.

Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Тема не закрыта, она старая как мир и вместе с миром и погибнет. Я уже не помню, толи здесь, толи на авоке была великолепная дискуссия на эту тему с участием мэтра ShaggyDoc'a. Скорей всего на авоке все таки. Я помню его формулировку : "Ставим насос на обратке - подпираем соседей" На прямой - тоже ничего хорошего, но формулировку забыл
Во, вспомнил еще: "Когда все дома поставят насосы и назреет революционная ситуация снизу, то "верхи"(теплосети) будут вынуждены заниматься регулировкой теплопотребления в целом" За точность формулировок не ручаюсь и от советов Ulrih'у воздержусь. А то получится как у Лужкова- и в кепке дурак, и без кепки дурак.

Во, вспомнил еще: "Когда все дома поставят насосы и назреет революционная ситуация снизу, то "верхи"(теплосети) будут вынуждены заниматься регулировкой теплопотребления в целом" За точность формулировок не ручаюсь и от советов Ulrih'у воздержусь. А то получится как у Лужкова- и в кепке дурак, и без кепки дурак.

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 28 сен 2006, 06:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
Как то боязно насос на подмесе ставить. Элеватор-то не правильно будет работать. А на регуляторы (давления, тем-ры) у них денег нет.
Самый цирк, что там во всём квартале похожие проблемы, просто жильцы этого дома пошли через суд и тепловые сети "подписались" всё наладить. Надо бы на квартальном ТП насосы ставить, а не в каждом подвале городить.
Самый цирк, что там во всём квартале похожие проблемы, просто жильцы этого дома пошли через суд и тепловые сети "подписались" всё наладить. Надо бы на квартальном ТП насосы ставить, а не в каждом подвале городить.