Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Lavrishin
- Профи

- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="Илья";p="15641180"]В том то и дело, показывает низкую температуру ГВС и отопления, а открывать клапан, разжигать пламя не хочет. На редкость злокозненный котел.
[/quote] Готовься перепрошивать память. Что-то не договариваешь - скорее всего беда возникла после грозы. Если я прав - в цепях опроса датчиков начинай менять все SMD по очереди. Обязательно - менять, а не проверять тестером. Начни с замера напряжений на датчиках - должны быть одинаковые. Если нет - задача упрощается. Там где меньше напряжение - в той цепи ищи непрятность. По возможности кинь в тему фото лицевой и тыльной сторон платы. Опрос данных с датчиков для индикации и для управления происходит по параллельным цепям - показания могут быть верными, а команда на управление не будет сформирована. Котел не злокозненный - просто мы еще не вполне готовы заняться им плотно. У нас подобных аппаратов практически нет. Была бы в руках хоть одна такая плата - разговаривали бы предметнее.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
[quote="a-x-e-l-1";p="15641188"]Раз котел не фунциклирует, т-ра должна быть одинаковая. ...[/quote]
Почему? Даже при исправных датчиках такого не бывает.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
[quote="a-x-e-l-1";p="15641188"]Раз котел не фунциклирует, т-ра должна быть одинаковая. ...[/quote]
Почему? Даже при исправных датчиках такого не бывает.
-
Илья
- Профи

- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
Добрались до 3 датчиков:
1. Датчик тяги, в нормальном положение около 5 МОм сопротивление, при нагреве - сопротивление считанные омы. Проверили зажигалкой - работает.
2. Датчик перегрева воды после отопительного теплообменника. Аналогично "1" плюс выскакивает пипка при перегреве. Рабочая площадка намазана термопастой. Термопаста свежая. Тест с зажигалкой не прокатил. Почему - х.е.з. При запуске перегрели из-за закрытых вентилей - он сработал. Пипку нажали, котел вышел на штатный режим и проработал полгода.
3. Датчик рабочей температуры воды после отопительного теплообменника. Сопротивление 10,4 кОм. Заменили резистром 10 кОм, котел отреагировал - показал несколько уменьшенную температуру. Цепь - работает.
После подачи напруги на котел: на 3 датчик - есть несколько вольт, на 1 и 2 0, 4 В - в пределах погрешности вольтметра.
Вывод - плата не опрашивает аварийные датчики. Т.е. надо перепрошить программу. Плату сняли, в понедельник попробуем перепрошить. О результатах сообщу.
1. Датчик тяги, в нормальном положение около 5 МОм сопротивление, при нагреве - сопротивление считанные омы. Проверили зажигалкой - работает.
2. Датчик перегрева воды после отопительного теплообменника. Аналогично "1" плюс выскакивает пипка при перегреве. Рабочая площадка намазана термопастой. Термопаста свежая. Тест с зажигалкой не прокатил. Почему - х.е.з. При запуске перегрели из-за закрытых вентилей - он сработал. Пипку нажали, котел вышел на штатный режим и проработал полгода.
3. Датчик рабочей температуры воды после отопительного теплообменника. Сопротивление 10,4 кОм. Заменили резистром 10 кОм, котел отреагировал - показал несколько уменьшенную температуру. Цепь - работает.
После подачи напруги на котел: на 3 датчик - есть несколько вольт, на 1 и 2 0, 4 В - в пределах погрешности вольтметра.
Вывод - плата не опрашивает аварийные датчики. Т.е. надо перепрошить программу. Плату сняли, в понедельник попробуем перепрошить. О результатах сообщу.
-
Lavrishin
- Профи

- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
На разъем Х4 подключен также и датчик ГВС. Проверьте и его. В цепи управления реле газ клапана неплохо бы до перепрошивки проверить полупроводники. Очень может быть, что реле не включается из-за неисправности транзистора, который им управляет. Пока не включится реле газ. клапана - не будет и искры. Котел такой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Илья
- Профи

- Сообщения: 757
- Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
- Репутация: 9
- Откуда: ООО "Шараш-монтаж"
Котел Protherm 24 KOV Пантера, 17 версия.
Заменили датчик протока ГВС - крякнутый был. Заменили автоматику зажигания и плату управления, все равно не работает. Датчики аварийные - живые, датчик температуры ОВ и маностат - живой, прессостат - живой. Тупой перебор вариантов себя исчерпал - думать надо. Помогите двум лаптям-толстолобикам.
Заменили датчик протока ГВС - крякнутый был. Заменили автоматику зажигания и плату управления, все равно не работает. Датчики аварийные - живые, датчик температуры ОВ и маностат - живой, прессостат - живой. Тупой перебор вариантов себя исчерпал - думать надо. Помогите двум лаптям-толстолобикам.
[quote="Илья";p="15641068"]И в зимнем и в летнем - все нормально, у него по крайней мере. А у пользователя - проблема, котел не дает искру и не открывает газовый клапан, ошибок не выдает. Кроме перепрошивки платы, что еще?[/quote]
[quote="Илья";p="15643203"] ...прессостат - живой.[/quote]
что значит "живой"? как проверяли его работу? что он делает при запуске турбины? турбина запускается?
[quote="Илья";p="15643203"] ...прессостат - живой.[/quote]
что значит "живой"? как проверяли его работу? что он делает при запуске турбины? турбина запускается?
не важно знать. достаточно подозревать.