На Trollевское имхо ответим своим имхим
Нормальные котлы к которым несомненно относится Виссманн никакой грязи внутри быть не должно. Окалины от сварки быть много на этом участке быть не может. Правда это зависит от уровня сварщика, но об этом я уже писАл.
[/quote]
В принципе все так и есть, но был случай у заказчика сорвало крыльчатку насоса из-за того что в трубах каким то образом оказалался кусок штукатурки (монтаж не мой). Поэтому проектировщика понять можно фильтр стоит не дорого, зато появляется дополнительная гарантия того что все будет ок.
[quote="Прохожий";p="15643731"]
А это часто что ли происходит? В любом руководстве по монтажу котлов сказано, что не допускается ставить запорную арматуру между котлом и расширительным баком. Это делается в целях безопасности. Существуют специальные перехватные клапаны, которые перекрывают выходное сечение при выкручивании бака. Но ИМХО на схемах их не обозначают.
[/quote]
Есть еще у овентроп специальный дивайс называется „Expa.Con”
колпачковый клапан с пломбировочным устройством Обязателен к установке по DIN 4751 ч. 2
для контроля, обслуживания и замены
мембранных расширительных баков.
Вещь в хозяйстве не заменимая позволяет при необходимости снять бак предварительно слив его через специальный штуцер.
[quote="Прохожий";p="15643731"]
-циркуляционного трубоповода на ГВС судя по всему ваще непредпологаеца[/quote]
нуичё?
Ничего хорошего.