Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Зачем здесь регулятор перепада давления?

Сообщение Giedi Prime »

Ув. коллеги!
Вот попался на глаза один проект: ОВ кафе-ресторана, индивидуальное теплоснабжение от двух газовых FERROLI.
На рисунке мы видим обвязку коллектора. Вроде всё как положено, но меня заинтересовало наличие регулятора перепада давления ASV-P с запорно-измерительным клапаном ASV-M.
Я не силен в ТМ-части и кто-нибудь может объяснит, почему эта парочка в единственном экземпляре установлена на коллекторе, а не на ветках системы отопления? Чё он там регулирует?
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Выложи проектик то...
А тебе выложу требования энергосбережения)))
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Не прицепилась картинка? Пардон...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Яндекс рулит :D

Довольно понятно здесь

Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:

Меня больше волнуют диаметры котловой магистрали. Пропустят ли они столько, сколько пропускают стояки отопления и теплоснабжения приточек?? :shock:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
VIP_7
Претендент
Претендент
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 11:26
Репутация: 4
Откуда: Черкассы

Сообщение VIP_7 »

Прикольная какая-то схемка.
По порядку:
1. Гребёнка одного диаметра с трубой к котлам. Т.е. это просто одна общая труба. А где же всё-таки гребёнка (распределитель и т.п.)?
2. Фильтры стоят на "обратке", а не перд насосами.
3. На гребёнке "подачи" два воздушника, а на "обратке" ни одного.
4. На гребёнке "обратки" нет сливного крана, только на "подаче".
5. Если котлы имеют свои насосы, то нужен гидравлический выравниватель ("стрелка").
6. Диаметры прикольные, то в дюймах, то в миллиметрах, то 40, то 42, то 18, то 75 и т.п.
Это беглым взглядом.
Желательно увидеть весь проектик ибо всего лишь один фрагментик, а столько приколов.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Ок. В частности отопление и теплоснабжение.