Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Теплые полы

Сообщение Slayer »

[quote="Владимир РПТ";p="15644769"]Подскажите пожалуйста -допускается ли укладывать трубы теплого пола пол уклоном (в поперечном сечении)?
Можно ли к термостату регулирующему температуре в системе теплого пола подводить воду с температурой 90 град.
И какой минимальный радиус изгиба допускается у современных труб применяемых в системе теплого пола?
:?:

о
о
о[/quote]Коротко: перепад не более 1 см по площади,Минимальный радиус указывается в инструкции по монтажу для м.п. например не менее 5d трубы.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Re: Теплые полы

Сообщение Майкл »

[quote="Slayer";p="15644783"]Коротко: перепад не более 1 см по площади,[/quote]
Может быть это не обязательно? На рекомендуемых скоростях воздух протягивает со свистом. Вспомните настенные контура .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Майкл, но там и диаметр трубы другой
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ну да, но 12-16мм (внутр) при 1 м/сек прогонит и вверх и вниз.
Раз уж вопрос возник, у кого ТП рабочий не залитый задерите угол сетки с трубой, будем точно знать.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Майкл, был бы ты не из Питера, подумал бы, что следишь за мной. Сегодня, как раз, заливали-пресовали ТП перед заливкой, не закрепленный. Труба, местами, задралась, но воздуха там не осталось точно. Да и по опыту, из 16 трубы воздух выгоняет на раз, неча бояться. :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Ну и нормально, значит есть доказательство.
У меня в установке прозрачная труба ПНД 32 мм стоит, Скорость около 1 м/сек, так на запуске воздух гонит вниз без проблем, воздушник перехватывать не успевает.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Майкл";p="15644855"]Ну и нормально, значит есть доказательство.
.[/quote]Это не доказательство,а случайный результат.Вода ищет легкий путь,и бывали случаи когда контура работали по очереди..Это факт ,да и наставления писали не просто так...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Тоже верно.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Иногда применяю схему: коллектор ТП в подвале, а один из контуров на втором этаже. Проблем с воздухом нет, только при запуске хорошо "воздух погонять" надо.