Вопрос по подключению DAKON PTE 6M к сети 220в
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вопрос по подключению DAKON PTE 6M к сети 220в
Проблема следующая: котел предназначен для подключения на 380в, но его можно подключить можно на 220в. Электрика щас нет, а подключать нужно еще вчера. Посмотрите правильность подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Антифриз можно, но без гарантии на котел
. ТЭНы обрастут накипью. Так что в лучшем случае хватит на сезон! Дальше либо промывать ТЭНы (очень геморойно), либо они просто сгорят от перегрева (когда хорошенько накипит). Практика показывает, что нормально работает несколько месяцев, дальше [*ЦЕНЗУРА*].
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Как грят наши сервисники (обслуживают Даконы в т.ч.) если термостат котла установить на температуру не более 70 градусов, настроить выбег насоса на максимум то проблем с качественным теплоносителем возникнуть не должно. Если Заказчиг желает залить теплоноситель, заливаем "Теплый Дом" - 50/50, за последние 4 года проблем из-за теплоносителя не было...
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Dim@";p="15646607"] если термостат котла установить на температуру не более 70 градусов.[/quote]
Согласен, это несколько продляет срок службы ТЭНов, но даже при сниженной до 70, поверхность ТЭНов разогревается сильно, и если по какй либо причине расход теплоносителя уменьшится (грязевичок где-нибудь подзасрется или т.п.) будет происходить местный (на поверхности) перегрев теплоносителя. При этом накипь все равно образуется. А дальше вопрос времени (кому как повезет). При использовании антифриза Вероятность выхода из строя ТЭНов все равно значительно выше (ИМХО).
Согласен, это несколько продляет срок службы ТЭНов, но даже при сниженной до 70, поверхность ТЭНов разогревается сильно, и если по какй либо причине расход теплоносителя уменьшится (грязевичок где-нибудь подзасрется или т.п.) будет происходить местный (на поверхности) перегрев теплоносителя. При этом накипь все равно образуется. А дальше вопрос времени (кому как повезет). При использовании антифриза Вероятность выхода из строя ТЭНов все равно значительно выше (ИМХО).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!