Вопрос по подключению DAKON PTE 6M к сети 220в

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопрос по подключению DAKON PTE 6M к сети 220в

Сообщение Dim@ »

Проблема следующая: котел предназначен для подключения на 380в, но его можно подключить можно на 220в. Электрика щас нет, а подключать нужно еще вчера. Посмотрите правильность подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Вроде все верно, если то, что подрисовано на фотках соответствует реальности. Кстати,в паспорте на котел просят жилу в 6 квадратов :) (хватило бы и 2,5, ну на крайняк 4 )и автомат на 32 А.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Что скажете еще по использованию антифриза с этим котлом?Сервисники здесь есть кстати?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Антифриз можно, но без гарантии на котел :) . ТЭНы обрастут накипью. Так что в лучшем случае хватит на сезон! Дальше либо промывать ТЭНы (очень геморойно), либо они просто сгорят от перегрева (когда хорошенько накипит). Практика показывает, что нормально работает несколько месяцев, дальше [*ЦЕНЗУРА*].
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Спасибо за помощь, котел подключил, схема верна - все работает. :victory:

paulano
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 окт 2006, 18:05
Репутация: 0

Сообщение paulano »

DAKON 18 PTE - личный опыт эксплуатации на антифризе - 6 сезонов - работает до сих пор. Залит DIXIS в пропорции 50*50. Вот такая вот [*ЦЕНЗУРА*] :roll:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="paulano";p="15646529"] Вот такая вот [*ЦЕНЗУРА*] :roll:[/quote]
будет скоро :mrgreen: желательно 31.12-го
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Как грят наши сервисники (обслуживают Даконы в т.ч.) если термостат котла установить на температуру не более 70 градусов, настроить выбег насоса на максимум то проблем с качественным теплоносителем возникнуть не должно. Если Заказчиг желает залить теплоноситель, заливаем "Теплый Дом" - 50/50, за последние 4 года проблем из-за теплоносителя не было...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Dim@";p="15646607"] если термостат котла установить на температуру не более 70 градусов.[/quote]

Согласен, это несколько продляет срок службы ТЭНов, но даже при сниженной до 70, поверхность ТЭНов разогревается сильно, и если по какй либо причине расход теплоносителя уменьшится (грязевичок где-нибудь подзасрется или т.п.) будет происходить местный (на поверхности) перегрев теплоносителя. При этом накипь все равно образуется. А дальше вопрос времени (кому как повезет). При использовании антифриза Вероятность выхода из строя ТЭНов все равно значительно выше (ИМХО).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!