Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Почему стучат термоклапаны на кермях?

Сообщение Angelski »

Граждане, подскажите плз, котел ж/т 30 квт. от него двухтрубка, здание 3 этажа, порядка 23 кермей FKV разного размера. Бывает такая фигня, что термоклапаны( или термоголовы овентроп) начинают ацки стучать. Может на котле подача с обраткой перепутаны?
В котле стоит штатный насос, параметры непомню. Работает на первой скорости.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Может и перепутаны, а что это сейчас никак не проверить уже что ли? Хотя бы по температуре обратки можно определить.
А если все правильно соединено, то возможно, что шум появляется при увеличении скорости теплоносителя в клапане. Это происходит, когда он почти полностью закрыт. Чтобы этого избежать, нужно сделать замыкающий участок после самого дальнего радиатора. Есть и другие способы, типа установки балансировочников, частотных регуляторов на насос, перепускных клапанов и т.д., но, как я понял, сейчас нужно максимально простое и эффективное решение. Только на замыкающий участок поставьте на всякий случай балансировочный клапан, чтобы была возможность отрегулировать перепад. Насос возможно придется перевести на более высокую частоту оборотов, но это зависит от системы.
Последний раз редактировалось Прохожий 17 сен 2007, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Я тоже лечил переводом на 2-ю ступень, стук стал меньше, перевел на первую ступень- стук исчез. Ненадолго как оказалось. А если автоматический балансировочник поставить непосредственно после котла? Или перепускной клапан типа данфос АVDO?

BitteR
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 авг 2007, 07:26
Репутация: 0

Сообщение BitteR »

Сначала проверьте соответствие напрвления течения теплоносителя указанной на запорном вентиле стрелке. Просто полностью перекрываете термоклапан, ждете пока батарея остынет, открываете, беретесь за подводящую и отводящую трубу - и все ясно. У меня так и было, сначала даже термоголовку с вентилем другую купил, а оказалось - надо подвод и отвод поменять местами. Вот тема с моим вопросом.
http://forum.c-o-k.ru/topic7054.html
А уж если с направлением течения теплоносителя все нормально, тогда регулировать его скорость.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Можна ещщё обойтись малой кровью и большими деньгами - поставить насос с електронной головой :cool:
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Ставьте между подачей и обраткой перепускной клапан (цена вопроса ~1500 руб. + пара тройников) и все пройдет. Во многих настенниках этот байпас присутствут, там проще. А звук, это точно при закрытии клапанов (На моей практике было много раз, пока не стали всегда(!) использовать перепуск) под воздействием термоголовки, когда температура в помещении приближается к заданной и радиатор почти закрыт.

Есть еще такая штука, как погодозависимая автоматика :) .
Температурка в подаче снижается и клапана на радиаторах все разом никогда не закрываются до конца. Тогда тоже нет эффекта "пердения".

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Тханкс.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Всё. достучались.... была перепутана на котле подача и обратка. Распи....ство.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не наверно на коллекторе, радиаторах, на распределителе каком перепутанны....
Как то мои АРЛЫ перепутали на котле подачу с обраткой..... так он родненький через 10 минут на "взрыв" выходил. :evil:
Встретил дизайнера - убей сразу!