Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Управление агрегатами воздушного отопления

Сообщение Giedi Prime »

Доброго времени суток!
Коллеги, расписываю ситуацию:
Большое помещение СТО, по техусловиям будут ставиться только агрегаты воздушного отопления. Финтиперцовая красота и распальцовка нам особо никчему - не тот объект. Поэтому решил применить везовские АВО.
Вобщем 5 агрегатов в одном большом помещении. В задании тепломеханикам на нагрузки я заказал отдельный патрубок на эту систему и выполнить снижение тепловой нагрузки в нерабочее время.
И стал рассуждать: тепломеханики ставят 3-ходовой в котельной на этот патрубок таким образом, чтобы в нерабочее время деражалсь внутренняя температура +5 (от пары датчиков в помещении). Этими же датчикам и будет контролироваться температура в рабочее время, т.е. поддерживаться +16. Ну и датчик наружной температуры для управления котлами тоже будет.
Так вот, исходя из вышесказанного выходит, что мне достаточно возле каждого агрегата поставить только запорные и балансировочные вентили да воздуховыпускники. Т.е. общий узел управления всеми 5 агрегатами расположенный в котельной и создаваемый ТМщиками выполняет и регулировочную функцию на обычном режиме и функцию снижения температуры воды в нерабочее время. И как это хозяйство увязать с защитой от замораживания и нужна ли она вообще.
Или все-же нужно ставить возле каждого агрегата и в котельной узлы обвязки? Или просто возле каждого агрегата ставить свой узел, и не ставить 1 общий?
Что-то я запутался.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Если помещение одно, то можно так как рассказал, т.е с одним узлом
Защиту от замерзания я бы тоже сделал, сходу не скажу как, думать надо

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

как вариант, датчик на общей обратке + DBTF на каждом калорифере, отключающем вентилятор
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

На агрегатах воздушного отопления, в том чиле и везовских, переключение между номинальным режимом работы и экономичным режимом работы в нерабочее время осущетсвляетс путем тупого включения/выключения встроенного в агрегат вентилятора.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Если датчики температуры помещения 2 штуки, уставка на +5 град, то защита от замерзания зачем? Вода пока не при +5 замерзает.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Konst";p="15647898"]На агрегатах воздушного отопления, в том чиле и везовских, переключение между номинальным режимом работы и экономичным режимом работы в нерабочее время осущетсвляетс путем тупого включения/выключения встроенного в агрегат вентилятора.[/quote]
Мы не ищем легких путей! :D . Но идея все равно хорошая! :D
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Ответить