EN442-2. Формулы для тепловых расчетов радиаторов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Стандарт PN-EN 442-2 - это Британский стандарт измерения тепловой мощности приборов отопления, одним из главных условий которого является тепловой режим 75/65/20 С. Понятно, что возникает необходимость пересчета мощности для других параметров. В таблице она сделана для "российского" режима 95/70/18 С. Зависимость мощности радиатора от теплового напора (разность средней температуры прибора и темпрературы окр. воздуха) вообще - то говоря нелинейна. Эмпирически была получена описанная выше формула. Но поскольку показатель степени (тот самый n) близок к 1, то на практике обычно применяют линейную экстаполяцию.