Если подключение выполненено штатно, то в тот мамент когда идет запрос по ГВСу котел игнорирует установку темпер. по отоплению и выкладыват полную мощность на бойлер.... Смотри схемы и инструкции на сайте протерма.
Бойлер 95 литров и котел протерм 50 PLO
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="грязнуля";p="15648329"]Если подключение выполненено штатно, то в тот мамент когда идет запрос по ГВСу котел игнорирует установку темпер. по отоплению и выкладыват полную мощность на бойлер.... Смотри схемы и инструкции на сайте протерма.[/quote]
Ага, и греет, пока котел не отключится по предохранительному термостату
.
Поставил много (ну достаточно много) таких котлов, но ни разу (ну так получилось) не делал штатную схему с бойлером и трехходовым
.
Котел все равно должен отключатся по установленной температуре!
Ага, и греет, пока котел не отключится по предохранительному термостату
Поставил много (ну достаточно много) таких котлов, но ни разу (ну так получилось) не делал штатную схему с бойлером и трехходовым
Котел все равно должен отключатся по установленной температуре!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ищите внимательно. Все работает по родной схеме. Смотреть некогда, а вфоруме трындеть есть когда
.
Мне самому не нравиться схема протерма с трехходовиком, но собирал и все работает как описсано.
Обратите внимание на 6 страницу.
Щаз поищу описание бойлера.
А теперь смотрите страницу 28
Завеваю, выши опасения правы!!!!!
Нагрев бойлера заканчивается если темп ОВ=ГВСу.
В топку ПЛО.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
На то и нужен форум! Что б время от времени проверять знания и призновать свои ошибки.
Мне самому не нравиться схема протерма с трехходовиком, но собирал и все работает как описсано.
Обратите внимание на 6 страницу.
Щаз поищу описание бойлера.
А теперь смотрите страницу 28
Завеваю, выши опасения правы!!!!!
Нагрев бойлера заканчивается если темп ОВ=ГВСу.
В топку ПЛО.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
На то и нужен форум! Что б время от времени проверять знания и призновать свои ошибки.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А что Вы хотите еще услышать по теме? Вы задали вопрос, получили конкретный ответ. Если температура в котле ниже, чем задана в бойлере, то бойлер будет нагреваться вечно (это вроде и так должно быть понятно), а никаких прибамбасов кроме основного термостата в котле нет. Что еще?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!