СО с естественной циркуляцией, не все стояки греют.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Re: СО с естественной циркуляцией, не все стояки греют.

Сообщение транзит »

В чем причина? Пока думаю на грязь. :?[/quote]
А может быть и накипь. Всё-равно прийдёться снимать радиаторы.

Wel
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 окт 2007, 11:05
Репутация: 0

Сообщение Wel »

Мыслю, отступив примерно 150-200мм от магистрали врезать пробковые краны, заодним гляну в "дырочку" как врезка сделана в магистраль. Подумывал же о заужение диаметроа в месте врезки.
Как-то у меня с резьбами пока не очнь получается.

По поводу накипи в радиаторах. Летом один снимал, все чисто.

a34
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 окт 2007, 14:31
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение a34 »

О масле в системе. А если будет утечка в котле, пожару не боитесь?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re: СО с естественной циркуляцией, не все стояки греют.

Сообщение Пятницa »

[quote="Валера";p="15648462"]...
При первой же топке в 2004г. все стояки прогрелись, и так было до сегодняшей осени. Нынче из 6 стояков не греют 4 и 5 (6 последний). Начинают грется, когда темп. теплоносителя доходит до 85-90 град. При падении до 80, снова остывают(циркуляция останавливается).
В чем причина? Пока думаю на грязь. :?[/quote]
Выкипела жидкость за 3 года. Долить до перелива.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
ivanovvtb
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение ivanovvtb »

Сделай уклон от расширительного бака! У тебя собирается воздух в трубопроводе. Или же поставь спусник воздуха на самой верхней точке. С отработкой аккуратнее она самовозгорается в отличае от воды. :mrgreen: