Грязевик вертикально - чем плохо?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
lvv
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 14:22
Репутация: 0
Откуда: г.Ахтырка, Сумская обл.
Контактная информация:

Грязевик вертикально - чем плохо?

Сообщение lvv »

Здравствуйте уважаемые!
Хочу на обратке перед котлом поставить косой фильтр вериткально. По логике его работы его нужно располагать горизонтально. Но с другой стороны его удобней расположить веритикально. Чем это плохо?

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Что-то нето написал. Стормозил.... Сам смотрю смеюсь!!! Извиняйте.
Последний раз редактировалось Gorlum 25 окт 2007, 08:02, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Gorlum";p="15649022"]
А то обратные клапан разные бывают. и по подключению и по сопротивлению и по принципу действия!
[/quote]
не понял

По сути вопроса - грязь не будет оседать в "отстойнике", а будет забивать сеточку. Само собой направление движения воды сверху - вниз. Соответственно чаще надо будет чистить сетку, чем если бы фильтр стоял горизонтально. Если другого выхода нет, то ставьте.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Прохожий";p="15649024"]грязь не будет оседать в "отстойнике", а будет забивать сеточку. Само собой направление движения воды сверху - вниз. Соответственно чаще надо будет чистить сетку, чем если бы фильтр стоял горизонтально. Если другого выхода нет, то ставьте.[/quote] Все правильно.
А если вы надумали поставить вертикально при движении снизу вверх, то вообще грязь никогда в грязевике не скопится (будет вниз падать при отключении насоса или перекрывании кранов), так что от такой идеи надо точно отказаться.

Ставьте горизонтально, или делайте как сказал Прохожий.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»