Как к Protherm 50 KLO подключить (электрически) два насоса?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Как к Protherm 50 KLO подключить (электрически) два насоса?
Как к Protherm 50 KLO подключить (электрически) два насоса?
насос на отопление вроде понятно... а вот на бойлер как запитать. Там нет выхода на насос бойлера. Схему котла прилагаю.
Трехходовика нет.
Вопрос по бойлеру для чего нужен выход (или вход) циркуляции?
насос на отопление вроде понятно... а вот на бойлер как запитать. Там нет выхода на насос бойлера. Схему котла прилагаю.
Трехходовика нет.
Вопрос по бойлеру для чего нужен выход (или вход) циркуляции?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Никак. Насос бойлера подключается отдельно через термостат бойлера. Гидравлическая схема то какая? Просто тройник и два насоса на отопление и на ГВС? Если да, то схему котла надо переделать, чтобы кнопка зима/лето отключала насос отопления (или повесить насос отопления на отдельный автомат и не подключать в котел). Недостаток один, и довольно серьезный - в летний период при отсутствии запроса на ГВС через котел вообще не будет циркуляции (черевато перегревом), поэтому держать летом температуру котла можно будет максимум на 60 градусов, чтоб при отсутствии протока котел не уходил в аварию по перегреву. (эта схема работает конечно, мы так делали на заре своей деятельности, но всё на грани фола...).
Отверстие под рециркуляцию - это для поключения линии рециркуляции
. Она у вас есть? (это возвратная линия от дальней точки разбора ГВС, оборудованная насосом для постоянной циркуляции горячей воды. Применяется при больших расстояниях до последнего потребителя ГВС или при наличии полотенцесушителей.)
Отверстие под рециркуляцию - это для поключения линии рециркуляции
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
-
Konstantin
- Претендент

- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Konstantin";p="15651060"]Могут быть локальные перегревы при отсутствии циркулиции. Отсюда накипь в котле. Он, вроде, чугунный? Чугун боится перепадов температур. Да и сталь, в принципе, тоже. Лучше сделать малый контур котельной для использования летом, да и зимой для подмеса в обратку при ее низкой температуре.[/quote]
Согласен, я поэтому и спросил про гидравлическую схему.
Делать надо правильно, а при кроилове сами знаете что бывает....
Согласен, я поэтому и спросил про гидравлическую схему.
Делать надо правильно, а при кроилове сами знаете что бывает....
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
Вот схема ...
Поставщик котла прислал вот такую схему, но почему то для котла 60 KLO . возможно они идентичны, ну лучше перестраховаться конечно и узнать мнение других людей ...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вот схема подключения 60 klo
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
вот, и нужно добавить одно реле на 220 В.
по крайней мере они так сказали. Но мне почему то кажется что и без реле дополнительного можно обойтись.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 8 секунд:
Сейчас перезвонили - подтвердили что схема к 60 KLO подходит и к 50 KLO
Поставщик котла прислал вот такую схему, но почему то для котла 60 KLO . возможно они идентичны, ну лучше перестраховаться конечно и узнать мнение других людей ...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
вот схема подключения 60 klo
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
вот, и нужно добавить одно реле на 220 В.
по крайней мере они так сказали. Но мне почему то кажется что и без реле дополнительного можно обойтись.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 8 секунд:
Сейчас перезвонили - подтвердили что схема к 60 KLO подходит и к 50 KLO
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
От 50ки 60ка отличается тем, что у неё (60ки) нет двух ступенчатого модулирования (режима) работы горелки. Насос, что там, что там подключается идентично.
Стандартная, приведенная в инструкции от производителя, схема гидравлической обвязки предпологает наличие одного (или двух дублирующе-резервных) насоса (ов). Но в любом случае один "насоснный центр" и трехходовой с сервоприводом двухпозиционный с контактами в концевых положениях. Этот трехходовой и делит поток теплоносителя между контуром отопления и подогревом ГВС.
Насос с "выбегом" работает на Медведях, насколько я помню. Отдельный насос на подогрев ГВС, как уже говорилось, схемой производитея не предусмотрен.
Стандартная, приведенная в инструкции от производителя, схема гидравлической обвязки предпологает наличие одного (или двух дублирующе-резервных) насоса (ов). Но в любом случае один "насоснный центр" и трехходовой с сервоприводом двухпозиционный с контактами в концевых положениях. Этот трехходовой и делит поток теплоносителя между контуром отопления и подогревом ГВС.
Насос с "выбегом" работает на Медведях, насколько я помню. Отдельный насос на подогрев ГВС, как уже говорилось, схемой производитея не предусмотрен.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Хоттабыч";p="15651203"]Насос с "выбегом" работает на Медведях, насколько я помню. Отдельный насос на подогрев ГВС, как уже говорилось, схемой производитея не предусмотрен.[/quote]
Схемой действительно не предусмотрен ... поэтому они и запитали этот насос от доп реле. Насколько я понимаю работать будет ...
Почему они не предложили мне трехходовик не помню ... вроде говорили что так дешевле.
Схемой действительно не предусмотрен ... поэтому они и запитали этот насос от доп реле. Насколько я понимаю работать будет ...
Почему они не предложили мне трехходовик не помню ... вроде говорили что так дешевле.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="gyugo";p="15651252"]
Схемой действительно не предусмотрен ... поэтому они и запитали этот насос от доп реле. Насколько я понимаю работать будет ...
Почему они не предложили мне трехходовик не помню ... вроде говорили что так дешевле.[/quote]
Да по деньгам примерно тоже самое... А схема нормальная, только в период нагрева ГВС отключается насос отопления (стандартная схема, рекомендованная производителем), не всегда оно надо! У вас какая мощность СО? и мощность ТП?
Схемой действительно не предусмотрен ... поэтому они и запитали этот насос от доп реле. Насколько я понимаю работать будет ...
Почему они не предложили мне трехходовик не помню ... вроде говорили что так дешевле.[/quote]
Да по деньгам примерно тоже самое... А схема нормальная, только в период нагрева ГВС отключается насос отопления (стандартная схема, рекомендованная производителем), не всегда оно надо! У вас какая мощность СО? и мощность ТП?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15651257"][quote="gyugo";p="15651252"]
У вас какая мощность СО? и мощность ТП?[/quote][/quote]
честно не знаю
. Если объяснить на пальцах - 9 батарей по 10 секций и 3 батареи по 8 секций. Батареи Сахара плюс.
Теплый пол - 5 петель, 350 метров 20-ой трубы.
Бойлер 200 литров мощность 48 квт
Поможет ли эта информация не знаю
У вас какая мощность СО? и мощность ТП?[/quote][/quote]
честно не знаю
Теплый пол - 5 петель, 350 метров 20-ой трубы.
Бойлер 200 литров мощность 48 квт
Поможет ли эта информация не знаю
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="gyugo";p="15651266"]Если объяснить на пальцах - 9 батарей по 10 секций и 3 батареи по 8 секций. Батареи Сахара плюс.
Теплый пол - 5 петель, 350 метров 20-ой трубы.
Бойлер 200 литров мощность 48 квт[/quote]
Отопление ~17 кВт, ТП - максимум 5 кВт, бойлер 48, котел 45.
При таком раскладе мощностей наверное лучше по предложенной схеме, чтоб СО отключалась, иначе на нагрев ГВС маловато будет при подключении в параллель. Да и гидравлически на такой обвязке будет лучше (если включить все три насоса одновременно, то хрен его знает, что и как будет греть. Ни там ни сям нормально не будет).
Теплый пол - 5 петель, 350 метров 20-ой трубы.
Бойлер 200 литров мощность 48 квт[/quote]
Отопление ~17 кВт, ТП - максимум 5 кВт, бойлер 48, котел 45.
При таком раскладе мощностей наверное лучше по предложенной схеме, чтоб СО отключалась, иначе на нагрев ГВС маловато будет при подключении в параллель. Да и гидравлически на такой обвязке будет лучше (если включить все три насоса одновременно, то хрен его знает, что и как будет греть. Ни там ни сям нормально не будет).
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
[quote="Mr.Smith";p="15651318"]Да, которая с релюшкой. Релюшку можно прям в башку котла сложить, там места много
.
P.S. Убегаю до понедельника.......[/quote]
Понял! Огромное Вам спасибо!!! Выгнали почти все сомнения и раздраи из моей неопытной головы!
)) Ответили на большинство вопросов. Счастливых выходных 
P.S. Убегаю до понедельника.......[/quote]
Понял! Огромное Вам спасибо!!! Выгнали почти все сомнения и раздраи из моей неопытной головы!