Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Подскажите по теплому полу

Сообщение Eugene »

Какая должна быть толщина стяжки, нужны ли добавки, нужно ли армировать?
Монтаж отопления уже завершил. Теплый пол: плиты перекрытия, пеноплекс 50мм, металлопласт 16мм. Труба лежит повсюду, ходить приходится очень аккуратно, какая рекомендуемая технология, думаю уложить черновую стяжку 20мм, чтобы прикрыть трубы, а потом спокойно делать чистовую стяжку по маячкам. Правильно ли это?

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="allre";p="15651334"]Стяжка над трубой 40-70 мм, спец. добавки в бетон весьма полезны, армировать обязательно - трубу прикручивать к сетке или сетку сверху к трубе.
В зоне термошва сетку не укладывать. Стяжку нужно заливать за 1 раз.[/quote]
Какие лучше добавки?
Чем армировать: стальной сеткой или полимерной?
Можно про термошов поподробнее?
70мм над трубой - это толщина стяжки 9см, к чему крепить маяки? Как ровнять стяжку?

skos
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 19:29
Репутация: 0

Сообщение skos »


Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

к чему крепить маяки? Как ровнять стяжку?
Хорошая технология:
Перфом 6мм колотим ряды дырок в основании, в них вставляем пластиковые дюбеля, в них саморезы подходящей длины. Головки саморезов выравниваются в уровень (нивелир, шнур)
На выровняные головки вешаем потолочный краевой гипрочный профиль (п-образный)
Это направляющие, по ним тянем правило (штукатурное трапецевидное)

Добавка в стяжку - пластифицирующая, никаких латексов, ПВА, жидкого стекла.

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Майкл";p="15651348"]к чему крепить маяки? Как ровнять стяжку?
Хорошая технология:
Перфом 6мм колотим ряды дырок в основании, в них вставляем пластиковые дюбеля, в них саморезы подходящей длины. Головки саморезов выравниваются в уровень (нивелир, шнур)
На выровняные головки вешаем потолочный краевой гипрочный профиль (п-образный)
Это направляющие, по ним тянем правило (штукатурное трапецевидное)

Добавка в стяжку - пластифицирующая, никаких латексов, ПВА, жидкого стекла.[/quote]
Спасибо, пообщался с монтажниками, они сказали, что правильно именно в 2 этапа, сначала прикрывается труба, на след день чистовая, но так обычно не делают из-за экономии времени. Про термошов, пластификаторы и арматуру - все верно

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Eugene";p="15651407"][Спасибо, пообщался с монтажниками, они сказали, что правильно именно в 2 этапа, сначала прикрывается труба, на след день чистовая, но так обычно не делают из-за экономии времени. Про термошов, пластификаторы и арматуру - все верно[/quote]
Спасибо за лестную оценку !
Очень интересна ссылка на мнение монтажников. :roll:

Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Сообщение Leski »

[quote="Майкл";p="15651348"]к чему крепить маяки? Как ровнять стяжку?
Хорошая технология:
Перфом 6мм колотим ряды дырок в основании, в них вставляем пластиковые дюбеля, в них саморезы подходящей длины. Головки саморезов выравниваются в уровень (нивелир, шнур)
На выровняные головки вешаем потолочный краевой гипрочный профиль (п-образный)
Это направляющие, по ним тянем правило (штукатурное трапецевидное)[/quote]
Мы делаем чуть иначе. Засверливаем в основание и вбиваем деревянные чепики. Затем включаем лазерный уровень, выставленный лазером на уровень стяжки, и подрезаем или подбиваем чепики на нужную высоту -10мм. Затем к ним шурупами крепим обычный штукатурный маяк 10мм. Точность идеальная. Маяки сдвинуть невозможно (только если прыгать на них).

Далее заливается за один раз. Высота стяжки 6.5-7 см.
Раствор Цемент А-400 1 порция, песок крупнозернистый 3-3.5 порции. Пластификатор по инструкции и воды поменьше. Чем гуще раствор, тем лучше конечный результат. Вся лишняя вода проступает наверх стяжки и потом там образуются впадинки.

Трубы под давлением. Тепло через 3 недели.

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Майкл";p="15651414"][quote="Eugene";p="15651407"][Спасибо, пообщался с монтажниками, они сказали, что правильно именно в 2 этапа, сначала прикрывается труба, на след день чистовая, но так обычно не делают из-за экономии времени. Про термошов, пластификаторы и арматуру - все верно[/quote]
Спасибо за лестную оценку !
Очень интересна ссылка на мнение монтажников. :roll:[/quote]
Не хотел обидеть :oops:
Просто по подсказанной выше ссылке нашел аргументы в пользу заливки за 1 раз, и это оказалась не более высокая прочность монолитной стяжки, а ухудшение теплопроводности из-за шва между слоями :mrgreen:

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Какие обиды!?
Копайте глубже и шире. Ответственность не копеечная. А интернет с его ссылками не далек от рекомендаций дяди Васи.

sader
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 20:53
Репутация: 0

колектор ТП

Сообщение sader »

Может я не втему,но про теплый пол.Читал что колектор ТП можно устанавливать на потолке подвала(ТП на первом этаже),вопрос как тогда выводиться воздух из контуров ТП?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Re: колектор ТП

Сообщение вадим »

[quote="sader";p="15651485"]Может я не втему,но про теплый пол.Читал что колектор ТП можно устанавливать на потолке подвала(ТП на первом этаже),вопрос как тогда выводиться воздух из контуров ТП?[/quote]
на этаже , в полу которого устроен ТП, лючок с воздушником.

sader
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 20:53
Репутация: 0

Сообщение sader »

Я так и непонял прокачает или надо для каждого контура лючек с воздушником.Еще вопрос ,колектор на потолке подвала,три контура на первом этаже,на втором этаже один небольшой контур,требуется ли еще один колектор на втором этаже или можно обойтись подвальным?

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Н-да... У нас с укладкой обстоит как-то по-проще. Никаких маяков. Набросанный расствор растаскивают уровнем, потом заглаживают. Армирующая сетка - только в случае, если высота бетона над трубами ТП меньше 3-х см. Стандарт - 4см. Сохнет 4 недели, потом запускаем на прогрев. Начальная 30гр, конечная 55. Если порвало - заклеить.
И никаких лючков! :evil: На коллектор обратки воздухо-уловитель побольше.

Ответить