Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
40Вт может быть и скорее всего есть, НО как Вам правильно сказали это средний показатель, понимаете при низких температурах растёт такой показатель не совсем линейно
да денег надо больше НО это одноразовые вложения в Ваше здоровье и здоровье Вашей семьи, а так же в надёжность Вашей системы.
скажу так я для себя буду считать из расчёта 120-150Вт на кв.м. дом ктрпичный (стена 55см), стеклопакеты, думаю тоже теплопотери не превышают 70-80Вт, НО нравиться когда тепло и еле тёплые батареи, к тому же котёл щадится.
да денег надо больше НО это одноразовые вложения в Ваше здоровье и здоровье Вашей семьи, а так же в надёжность Вашей системы.
скажу так я для себя буду считать из расчёта 120-150Вт на кв.м. дом ктрпичный (стена 55см), стеклопакеты, думаю тоже теплопотери не превышают 70-80Вт, НО нравиться когда тепло и еле тёплые батареи, к тому же котёл щадится.
- olfar
- Мастер
- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Две комнаты 10 кв.м. В первой наружная глухая стена площадью 6 кв.м., в другой две наружные стены общей площадью 27 кв.м. с тремя окошками 1,8х2,1м. Че, одинаково считать будете? По 1 кВт на комнату?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="Maks2002";p="15644441"]
И обясните какая религия запрещяет Вам расчитывать тепопотери на 100Вт на 1кв.м.?
[/quote]
Еще Конфуций говорил - тепло через стены уходит, а не в пол.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[quote="Maks2002";p="15644441"]
И обясните какая религия запрещяет Вам расчитывать тепопотери на 100Вт на 1кв.м.?
[/quote]
Еще Конфуций говорил - тепло через стены уходит, а не в пол.
Инженер человеческих душей
извините но Вы упёрлись в свои расчёты. и не слышите доводов других.
ДА У ВАС МОГУТ БЫТЬ ТЕПЛОПРОТЕРИ В 40Вт на 1м.кв..
НО ВАША СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ГРАНИ.
Вы на машине всегда ездите на макс оборотах? вот тоже самое и с котлом,
риск бить замороженым (я про СО) в сам пик морозов. и тогда попадёте на оч.большие деньги. скупой платит дважды (без обид).
ДА У ВАС МОГУТ БЫТЬ ТЕПЛОПРОТЕРИ В 40Вт на 1м.кв..
НО ВАША СИСТЕМА БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ГРАНИ.
Вы на машине всегда ездите на макс оборотах? вот тоже самое и с котлом,
риск бить замороженым (я про СО) в сам пик морозов. и тогда попадёте на оч.большие деньги. скупой платит дважды (без обид).
- KOA
- Профи
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Maks2002";p="15644448"]
извините но Вы упёрлись в свои расчёты. и не слышите доводов других.
[/quote]
Объясните, а зачем тогда нужны коэфициенты, СНиПы, справочники, ежели все так просто?
Объясните еще один момент, 100 Вт/м2 вы для какого региона берете?
И как вы определяете толщину стены без расчетов?
Зы:Maks2002, вы кем работаете: манагер или проектант?
извините но Вы упёрлись в свои расчёты. и не слышите доводов других.
[/quote]
Объясните, а зачем тогда нужны коэфициенты, СНиПы, справочники, ежели все так просто?
Объясните еще один момент, 100 Вт/м2 вы для какого региона берете?
И как вы определяете толщину стены без расчетов?
Зы:Maks2002, вы кем работаете: манагер или проектант?
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Ну чё вы на человека набросились. Он просто хотел сказать, что приятнее жить с большими и теплыми батареями, чем с маленькими и горячими. С котеджами щитать-то не всегда есть что. Теплый пол + радиаторы под кажным окном + настенник 24-30 кВт с бойлером, че там выщитывать? Если с гидравликой проблем нет, то на автоматике получаете нужные тепловые режимы, принимая во внимание избыточность отопительных приборов (радиаторы + ТП) и се. С дворцами, стеклянными домами, и пр. извратами история конечно другая.
[quote="Caнтexник";p="15651430"]Ну чё вы на человека набросились. Он просто хотел сказать, что приятнее жить с большими и теплыми батареями, чем с маленькими и горячими. С котеджами щитать-то не всегда есть что. Теплый пол + радиаторы под кажным окном + настенник 24-30 кВт с бойлером, че там выщитывать? Если с гидравликой проблем нет, то на автоматике получаете нужные тепловые режимы, принимая во внимание избыточность отопительных приборов (радиаторы + ТП) и се. С дворцами, стеклянными домами, и пр. извратами история конечно другая.[/quote]
и с дырой в кармане от ваших "проектов" (((((
и под стук термостатов приятней спать зимними ночами если с автоматикой также не заморачивались и денег уже не осталось
и с дырой в кармане от ваших "проектов" (((((
и под стук термостатов приятней спать зимними ночами если с автоматикой также не заморачивались и денег уже не осталось
все гениальное - просто...
Два года назад (помните морозы трескучие?) на одном из коттеджей столкнулись с такой ситуацией, - проектировщики "заложили" теплопотери здания 56 Вт/м.кв., внимательно осмотрев данную постройку и сделав свои расчеты мы получили что-то около 80 Вт, сказали об этом хозяину, но он наши доводы НЕ принял, сказав, что проекту полностью доверяет. Сказано-сделано, монтаж провели строго по проекту а потом пришла зима.........
. И вышло, что ошиблись ребята с кульманами, котел на всю, а не хватает тепла то! Пришел товарищ и просит что-то сделать, ...... ну достали быстренько свои бумаги, поменяли котел, немного переделали систему по-своему, вобщем к вечеру дом прогрелся, жить стало веселей. Так вот,..... к секте "стоватников" себя не отношу, но то, что к данному вопросу нужно относиться серьезнее и давать небольшие мощности "в гору" с этим я полностью согласен! Тем более техника пошла достаточно "умная" и многие параметры может подстраивать сама.

-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
40 Вт/кв.м. при -28С и высоте потолков 3 м - это мощность, необходимая для подогрева приточного воздуха при однократном воздухообмене. Пусть сопротивление ваших ограждающих конструкций стремится к бесконечности. Но, если Вы, съев не того, завалились спать в постель с женой и "подпустили мерзавчика", то ваша супруга будет час это нюхать. Пардон за пикантные подробности. Поэтому не надо сказок про 40 Вт/м. Я занимался альпинизмом, так там в палатке тоже было очень тепло. Только с комфортом это не имеет ничего общего.
- hausmeister
- Любитель
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Привет hausmeister, давно не был, расскажи ченить новенькое.
То, что Brut3 пишет, мне ближе по смыслу, чем кратности .
Эти кратности из времен, когда все было увязано нормативами- высота потолков, площадь на человека, объем легких среднего физкультурника. В срубе 600 м.куб. только инфильтрация на 5 квт. Не задохнуться.
То, что Brut3 пишет, мне ближе по смыслу, чем кратности .
Эти кратности из времен, когда все было увязано нормативами- высота потолков, площадь на человека, объем легких среднего физкультурника. В срубе 600 м.куб. только инфильтрация на 5 квт. Не задохнуться.
Моё наблюдение:
Опытные частные застройщики, построившие и продавшие по нескольку домов, в дополнение к гидравлической системе отопления, как правило только ТП, ставят кирпичные печи на дровах и ПВХ окна с "щелевым" проветриванием. Превосходный вариант для дополнительного отопления в сильный мороз + вентиляшка + общая надежность => бери любой котел, который понравился, без бредовых требований, типа "сервис утром первого января".
Опытные частные застройщики, построившие и продавшие по нескольку домов, в дополнение к гидравлической системе отопления, как правило только ТП, ставят кирпичные печи на дровах и ПВХ окна с "щелевым" проветриванием. Превосходный вариант для дополнительного отопления в сильный мороз + вентиляшка + общая надежность => бери любой котел, который понравился, без бредовых требований, типа "сервис утром первого января".
- hausmeister
- Любитель
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
[quote="Майкл";p="15651748"]
Привет hausmeister, давно не был, расскажи ченить новенькое.
[/quote]
Привет Майкл,
Клиент попросил скомбинировать ТН с ТТ. Вот сижу голову ломаю. Какая-то хрень выходит. Опробованные схемы, конечно есть, но все какие-то корявые. Хочеца чё-нить елегантное забацать.
Что не заходил долго - так забегался. Поставили за лето кучу воздушников-ТН, а тут минус 6 на улице. Всплыли недостатки настроек. Пришлось побегать. Да еще один ТН на рассоле достал ваще. Чё-та там со скважиной не то. Приезжал представитель от производителя, чё-та мудрил, сказал жить будет но больше восьми часов в день не эксплуатировать, а то скважину переморозит на хрен. Теперь гадаем чё делать, то ли воду перевести на електричество, то ли хозяев убедить дома в шапках, как смайлики ходить.
Вот такие дела. Да еще солярка стала по 1,33. Млин, велосипед придётся покупать.
Привет hausmeister, давно не был, расскажи ченить новенькое.
[/quote]
Привет Майкл,
Клиент попросил скомбинировать ТН с ТТ. Вот сижу голову ломаю. Какая-то хрень выходит. Опробованные схемы, конечно есть, но все какие-то корявые. Хочеца чё-нить елегантное забацать.
Что не заходил долго - так забегался. Поставили за лето кучу воздушников-ТН, а тут минус 6 на улице. Всплыли недостатки настроек. Пришлось побегать. Да еще один ТН на рассоле достал ваще. Чё-та там со скважиной не то. Приезжал представитель от производителя, чё-та мудрил, сказал жить будет но больше восьми часов в день не эксплуатировать, а то скважину переморозит на хрен. Теперь гадаем чё делать, то ли воду перевести на електричество, то ли хозяев убедить дома в шапках, как смайлики ходить.

Комбинация ТТ и ТН - мой страшный сон. Если чего приемлемое придумаешь, похвались. Скважина слабая, это надо крайнего искать (ну если не ты крайний), добуривать вторую, или воздушный блок ставить в параллель скважине. переключение по термостату с него на скважину. Если у вас рассол до расчетной минусовой держит, то недорого будет- в сотку-две уложитесь. Бурилку держи в личку, подумай.
- hausmeister
- Любитель
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany
Там две скважины по 75 метров с U-зондами. Больше бурить негде. Участки то здесь не агромадные. 5 соток в основном. Кругом соседи и магистрали. По расчётам всё выходило нормально, а на практике как обычно. Чё-то с грунтом не то, или обсадили хреново. Вообще-то скважина - не наша головная боль, но отопление-то наша.
За инфу спасибо. Опробуешь-хвастайся.
За инфу спасибо. Опробуешь-хвастайся.