Спасибо
a-x-e-l-1 за поддержку

, появилась "точка отсчёта".
Вчера до 2-х ночи занимался котлом... Вскрыл основание дымохода, добрался до
дефлекторов задержки дымовых газов, странно на сайте торгующем ЗИПами сказано что у 170-го 8-мь полок, достал проверил = 10 полок

, поставил 11-и поточный (меньше не нашёл). Перебрал дымоход, заменил уплотнители. Переделал подачу с котла, поставил тройник между котлом и вентилем, для промывки, ну там поселил термоманометр. Можно смеяться, но раньше на котле приборов визуального контроля не было, хватало пульта в комнате

Вечером поеду смотреть результат добавления дефлектора.
Добавлено спустя 8 часов 14 минут 51 секунду:
Отчёт: Доставленный недостающий дефлектор поднял температуру на выходе
пока до 62°С

, это более чем на 10°-15°

, ну а выхлопную трубу можно теперь трогать руками, похоже у неё температура на пару тройку градусов выше, чем вода на выходе с котла! т.е. выхлоп остыл, передав тепло теплообменнику более качественно. А ведь далее коаксил отберёт остатки тепла на нагрев воздуха поступающего в камеру сгорания (а если и туда вставить дефлектор, чтоб качественнее подогреть этое воздуха!!!

), напомню температура воздуха за бортом -30°С...
Завтра зафиксирую температуру перед промывкой, ну а послезавтра получу результат усилий, а мобыть уже вечером.
Далее останеться настройка подачи воздуха (пока некогда было изучить тему) и провести водоподготовку...
p.s. прибор пока не брал, но разобрался как им пользоваться и что он может мерить: атм.давление, диф.давление, влажность, температуру, СО2, скорость потока, скорость ламинарного потока, и выполняет рачеты по этим параметрам...