Нужен ли кран на байпасе радиатора? Оставлять ли воду в Al?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Прочитал про Абсолют. Если все работает, как написано, то, что надо.
А про аллюминиевые радиаторы уже столько говорили, Вы поиском на форуме найдите.

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

[quote="Майкл";p="15651096"]Если все работает, как написано, то, что надо.[/quote]Какая уж тут моя статистика, четвертый сезон - 4 батареи...

[quote="Майкл";p="15651096"]А про аллюминиевые радиаторы уже столько говорили, Вы поиском на форуме найдите.[/quote]Да, хочу попросить уважаемого Админа перенести хвост этой темы от сообщения[quote="KOFF";p="15650981"]Прозвучала фраза о закрытии кранов на алюминиевый радиатор на лето,все молчат,а ведь этого нельзя делать.[/quote]в новую тему:
"Нужно ли оставлять воду на лето в алюминиевом радиаторе"
Думаю, что некоторая специфика в такой теме должна присутствовать.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

На моем фото (отвратительного качества) именно автоматический. Но на ЦСО засрется 100%. Да че там говорить - любой похоже засрется...

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

[quote="инж323";p="15651139"]"Воду оставлять или не оставлять? "
Ну, у себя только вы можете закрыть прибор и порвать его.[/quote]
Спасибо. Что бы эту тему с водой закрыть последний вопрос: - постоянное присутствие воды в аллюминиевом радиаторе значительно продляет его срок службы (если без условий, способствующих созданию повышеного давления в нем)? Т.с. чистая химия процесса.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

Аллюминий не боится кислородной коррозии, в отличии от стали. Я, на Вашем месте, больше о трубах беспокоился бы...

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Алюминиевый радиатор с перекрытыми кранами на лето очень напоминает послевоенное детство-карбид,банка,немного воды и взрыв! Такие мы радостные были...Но уходили подальше...

Свежевзорванный радиатор внутри,в местах коррозии -зеленого цвета.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

к сожалению не видел свежевзорванный радиатор, но слышал много... а может быть к счастью...

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Konstantin";p="15651606"]свежевзорванный радиатор,..[/quote]
Это не термин, это песня!

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

[quote="Konstantin";p="15651321"]Аллюминий не боится кислородной коррозии, в отличии от стали.[/quote]

Позвонил вчера поставщику (покупал у них же). Гарантия 10 лет и для её сохранения рекомендации по эксплуатации нужно выполнять.
Они подтвердили, что воду в радиаторе оставлять надо и удивились, почему собственно возникает вопрос, ведь в паспорте все написано.

В паспорте написано:
4.6
б) В период между отопительными сезонами рекомендуется отключить радиатор от системы отопления.
(Необходимо помнить, что радиатор следует снова подключить к системе для испытаний, которые проводятся непосредственно перед началом отопительного сезона.
4.13. Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации (соответственно и радиатор тоже).

По поводу разрывов:
4.6.
а) При отключении радиатора от системы обязательно (подчеркнуто в паспорте) открыть клапан выпуска воздуха.

Я думаю что здесь ещё имеет место специфика конкретно этого радиатора и что бы обсуждать подобную тему нужно её изучить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Про гарантию - это они тоже по телефону Вам сказали? Или все таки гарантийный талон есть?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Danilius
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 04:52
Репутация: 0
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Danilius »

Вот пример эффективной обвязки с терморег. и запорными вентилями,
и паспорт на алюминевые радиаторы Elegance, где прописаны все основные правила по монтажу и эксплуатации, вот числе и про необходимость оставлять систему в заполненом виде на несезон
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Кто к нам с чем и зачем,
Тот от того и того!

Димитрий
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 13:40
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Димитрий »

[quote="Danilius";p="15652084"]Вот пример эффективной обвязки с терморег. и запорными вентилями..[/quote]
Спасибо. Если касаемо только схемы, то понятно. Если учитывать материал, то применение пластика вроде как сужает стояк?

Ответить