Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

PN 10 на холодоснабжение ?

Сообщение Giedi Prime »

Применял кто-либо ПП PN10 на холодоснабжение вентустановок? Температура воды 12 - 7 градусей. Никаких отрицательных последствий при этом не возникало? Или лучше PN16 взять?
вот собственно и все вопросы.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
EvgeniyZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 24 янв 2007, 11:15
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение EvgeniyZ »

Разницы установки ПН10 и ПН16 вхолодоустановках нет, т.к. давление все равно значительно ниже номинального даже для ПН10, а другой разницы между этими трубами нет.
Минус ПН10 еще в том, что из-за тонкой стенки при нагреве на паяльника передерживать ее нельзя...