"Попутка" ведет себя странно, есть вопрос

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

"Попутка" ведет себя странно, есть вопрос

Сообщение antei »

Коллеги, не пиннайте :). При монтаже не делаю никаких расчетов, основываюсь на свой и чужой опыт. Пока все работает :) но совершенствоваться надо, что-бы работало лучшее.
Недавно запустил попутку . Интересно поведение приборов в центре . Они отказываются нормально работать если не "поджать" остальные. По логике все они равноудалены, так что должно работать как часы при "отпущенных" вентилях . Кто может обьяснит этот эффект .

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Неправильный подбор диаметров труб на разных участках цепи.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Или слабый насос. :roll:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Было уже обсуждение этой темы. Попутка правильно работает при достаточно высоком сопротивлении на подводках к радиаторам. Если сопротивление подводок незначительно по сравнению с сопротивлением розлива, возникают вышеперечисленные проблемы.
Люблю всё делать "по науке".

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»