Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
бассейн
Не знаю, в тему ли вопрос. Нужно подсчиталь кол-во тепла, которое будет потребляться на подогрев остывающей воды в ОТКРЫТОМ бассейне в зимний период при расчетной зимней температуре: -28оС. Температуру воды требуется поддерживать +30оС. Зеркало бассейна 25 х 14, глубина 1,8м. Подскажите, как рассчитать.
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Судя по всему вас заставляют это сделать, потому что здравомыслящий чел такой фигней не занимался бы.
Ну да ладно, присядьте...Суммарные теплопотери составят....ТА-ДААМ!!! 1 097 784 Вт Необходимая мощность бойлера для вывода на режим 1 207 562 Вт.
Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу
исправил размерность
Ну да ладно, присядьте...Суммарные теплопотери составят....ТА-ДААМ!!! 1 097 784 Вт Необходимая мощность бойлера для вывода на режим 1 207 562 Вт.
Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу

исправил размерность
Последний раз редактировалось Styx 05 дек 2007, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
цифра 1 Мвтт завышенная имхо, хотя для -28 .....?????
надо методику расчета искать
например по книжке Грюнбек (немецкий производитель оборудования для бассейна) мощность теплообменника считают из расчета нагрева за 24 часа (или около того точно не помню) вполне возможно что в проге Стикса нечто подобное
в той же книжке они считают теплопотери: для закрытых помещений 100 или 150 Вт с м2, для открытых - 200 или 300 Вт (цифры по памяти могу слегка наврать)
попробуйте сюда сходить www.bioair.ru
надо методику расчета искать
например по книжке Грюнбек (немецкий производитель оборудования для бассейна) мощность теплообменника считают из расчета нагрева за 24 часа (или около того точно не помню) вполне возможно что в проге Стикса нечто подобное
в той же книжке они считают теплопотери: для закрытых помещений 100 или 150 Вт с м2, для открытых - 200 или 300 Вт (цифры по памяти могу слегка наврать)
попробуйте сюда сходить www.bioair.ru
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.