Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Лексеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 08:31
Репутация: 0

Люминий не греет!

Сообщение Лексеич »

Здравствуйте все!
Интересует такой вопрос-почему при нормальных параметрах элеваторного узла 5-ти этажного дома алюминиевые радиаторы в отличие от чугунных как-то странно греют-верх горячий,низ холодный.Многие клиенты меняя замечательно греющий чугун на алюминий(эстетика,блин) после этого начинают тебя вызывать,интересоваться-"А почему так? За что мы платили вам деньги?".Вот и мне хотелось бы быть грамотным в этом вопросе.Вроде не первый год в системе ЖКХ,а въехать не могу...

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

У Вас нет циркуляции-осталось со спичку-ищите...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Лексеич";p="15656707"] Вроде не первый год в системе ЖКХ
[/quote] В качестве кого Вы там :?
Сопротивление люминчика то выше чем чугунчика, вот и зажалась системка
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="mig";p="15656716"]Сопротивление люминчика то выше чем чугунчика, вот и зажалась системка[/quote]
Все намного проще...
Прараллельно с заменой чугуна на люминчик стальные трубы Ду20 были заменены на 20-й металлопласт с кучей фитингов, или вентиля на радиаторы непонятные установили, или радиаторы переподключили по другому, или все вместе...
Ну как, я гожусь в ясновидящие?

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Alex_";p="15656718"]Ну как, я гожусь в ясновидящие?[/quote]
Вполне.
Радиаторы не при чем, дело в сопутствующих установке мероприятиях.

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Была похожая проблема , на один номер элеватора подняли и всё выровнялось.

Лексеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 янв 2008, 08:31
Репутация: 0

Сообщение Лексеич »

[quote="mig";p="15656716"]
[quote="Лексеич";p="15656707"] Вроде не первый год в системе ЖКХ
[/quote] В качестве кого Вы там :?
Сопротивление люминчика то выше чем чугунчика, вот и зажалась системка
[/quote]Слесарь-сантехник[quote="Alex_";p="15656718"]
[quote="mig";p="15656716"]Сопротивление люминчика то выше чем чугунчика, вот и зажалась системка[/quote]
Все намного проще...
Прараллельно с заменой чугуна на люминчик стальные трубы Ду20 были заменены на 20-й металлопласт с кучей фитингов, или вентиля на радиаторы непонятные установили, или радиаторы переподключили по другому, или все вместе...
Ну как, я гожусь в ясновидящие?
[/quote]В том то и дело что трубы менялись на сталь Ду20,и схема та же...А металлопласт на отопление-это круто :mrgreen:

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

не завоздушивается?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: Люминий не греет!

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Лексеич";p="15656707"]алюминиевые радиаторы в отличие от чугунных как-то странно греют-верх горячий,низ холодный.[/quote] А в квартирах при этом, что холодней становится? У люминия, вроде, теплоотдача побольше, а воды в них поменьше, чем в чугуниевых. Если холодней не стало, то и разговаривать с жильцами не о чем. :) Можа и впрямь краны какие то не нужные поставили. Можа после слива системы заполнили и запустили ее без промывки и где нить забилось, элеватор или трубы или радиаторы... Ну это все так, в качестве предположения. Вообще похоже на недостаточную циркуляцию. Система какая, не однотрубная? :)
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить