Дифференциальное реле.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Дифференциальное реле.

Сообщение AleksFitter »

Объясните, пожалуйста, принцип работы этой штуки на двухконтурных настенных котлах с закрытой камерой. Может ли оно не срабатывать и не давать котлу работать при сильном ветре Дымоход коаксиальный, проложенный горизонтально через стену.(Один угол на котле и дальше метр трубы)
Котел Vitopend 100.
При открытой камере сгорания котел запускается. Закрываем -моментально вырубается.
Прозвонили реле - рабочее.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

проверь выхлоп на наличие сосулек.
При сильном ветре-теоретически возможно
чисть канализацию и никого не бойся

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Не только теоретически, а и практически возможно. Для этого в дымоход на выходе котла и ставится диафрагма (ограничитель). При вашей длине она должна стоять обязательно.

Ответить