Отопление в низкотемпературном режиме
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Mike_K
- Претендент

- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 авг 2007, 12:02
- Репутация: 0
- Откуда: Калуга
- Контактная информация:
Отопление в низкотемпературном режиме
Подскажите пожалуйста, достаточно ли отапливать квартиру исключительно в низкотемпературном режиме (~70 кв/м. новостройка кирпич, последний этаж, Калуга)?
Планируется гребенка 11 контуров: 8 контуров теплого пола и 3 контура на радиаторы присоединенной и утепленной лоджии.
Хочется обойтись без дорогостоящего смесителя, да и вроде по газу экономичнее получается (греть придется только до 45 градусов).
Сам Я не специалист, смущает лоджия, но по моим расчетам три панельных радиатора Delta Тип 21 2200*500 Тип 22 600*500 Тип 21 2000*500 даже при 45градусах воды должны перекрыть теплопотери, вот только прокачает ли их котел? Можно ли их подсоединять к гребенке ТП?
К тому-же незнаю какой котел выбрать. Нужен настенный двухконтурный, способный работать в низкотемпературном режиме.
Планируется гребенка 11 контуров: 8 контуров теплого пола и 3 контура на радиаторы присоединенной и утепленной лоджии.
Хочется обойтись без дорогостоящего смесителя, да и вроде по газу экономичнее получается (греть придется только до 45 градусов).
Сам Я не специалист, смущает лоджия, но по моим расчетам три панельных радиатора Delta Тип 21 2200*500 Тип 22 600*500 Тип 21 2000*500 даже при 45градусах воды должны перекрыть теплопотери, вот только прокачает ли их котел? Можно ли их подсоединять к гребенке ТП?
К тому-же незнаю какой котел выбрать. Нужен настенный двухконтурный, способный работать в низкотемпературном режиме.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отопление в низкотемпературном режиме
[quote="Mike_K";p="15657299"]К тому-же незнаю какой котел выбрать. Нужен настенный двухконтурный, способный работать в низкотемпературном режиме.[/quote]
Конденсационный. Однозначно. Только на нем Вы увидите реальную экономию за счет применения низкотемпературной схемы.
Конденсационный. Однозначно. Только на нем Вы увидите реальную экономию за счет применения низкотемпературной схемы.
Re: Отопление в низкотемпературном режиме
[quote="Alex_";p="15657300"]Конденсационный. Однозначно. Только на нем Вы увидите реальную экономию .[/quote] 
И ужаснетесь предстоящим расходам.
ПРОТИВ КОТЛОВ НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ!
И ужаснетесь предстоящим расходам.
ПРОТИВ КОТЛОВ НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ!
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: Отопление в низкотемпературном режиме
[quote="wasermen";p="15657301"]
И ужаснетесь предстоящим расходам.
[/quote]
Поясните?
И ужаснетесь предстоящим расходам.
[/quote]
Поясните?
Последний раз редактировалось ermalex 17 янв 2008, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отопление в низкотемпературном режиме
[quote="ermalex";p="15657310"][quote="wasermen";p="15657301"][quote="Alex_";p="15657300"]
И ужаснетесь предстоящим расходам.
[/quote]
Поясните?[/quote][/quote]
Человек пишет, что "смеситель" на теп. пол "больш.расходы"; а тут котел на "забугорную ШТУКУ" дороже.
И ужаснетесь предстоящим расходам.
[/quote]
Поясните?[/quote][/quote]
Человек пишет, что "смеситель" на теп. пол "больш.расходы"; а тут котел на "забугорную ШТУКУ" дороже.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
-
Konstantin
- Претендент

- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
[quote="Mike_K";p="15657316"]А есть ли смысл использовать обычный котел а низкотемпературном режиме? (пока думал о BAXI Luna3 comfort) Будет ли экономия энергоносителя? или экономия только на стоимости смесительно узла?
И всетаки по гидравлике... помогите пожалуйста с расчетом.. будет ли это работать?[/quote]
обычный котел при низкотемпературной схеме у Вас очень скоро загнется из-за конденсата. точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов. кто его знает, год отработает, или не дотянет...
И всетаки по гидравлике... помогите пожалуйста с расчетом.. будет ли это работать?[/quote]
обычный котел при низкотемпературной схеме у Вас очень скоро загнется из-за конденсата. точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов. кто его знает, год отработает, или не дотянет...
[quote="Konstantin";p="15657352"] точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов[/quote]
А при чем тут природный газ? Точка росы никак не зависит от вида топлива. Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух при заданном давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться.
А при чем тут природный газ? Точка росы никак не зависит от вида топлива. Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух при заданном давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться.
- sergey 73
- Любитель

- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
quote="alexvp";p="15657363"][quote="Konstantin";p="15657352"] точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов[/quote]
А при чем тут природный газ? Точка росы никак не зависит от вида топлива. Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух при заданном давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться.[/quote]Да нет уж вид топлива имеет значение и не малое, поскольку на точку росы очень сильно влияет концентрация СО2, а при зжикании разного топлива и концентрация СО2 разная.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
[quote="allre";p="15657367"][quote="Mike_K";p="15657316"] Будет ли экономия энергоносителя? [/quote]
Не будет - расход энергоносителя определяется только теплотехническими характеристиками здания, а не типом системы отопления.[/quote] Будет если применена низкотемпературная система и конденсационный котёл.
А при чем тут природный газ? Точка росы никак не зависит от вида топлива. Точка росы - температура, до которой должен охладиться воздух при заданном давлении, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться.[/quote]Да нет уж вид топлива имеет значение и не малое, поскольку на точку росы очень сильно влияет концентрация СО2, а при зжикании разного топлива и концентрация СО2 разная.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
[quote="allre";p="15657367"][quote="Mike_K";p="15657316"] Будет ли экономия энергоносителя? [/quote]
Не будет - расход энергоносителя определяется только теплотехническими характеристиками здания, а не типом системы отопления.[/quote] Будет если применена низкотемпературная система и конденсационный котёл.
- vgy7
- Претендент

- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
- Репутация: 3
- Откуда: Usa
- Контактная информация:
[quote="Konstantin";p="15657352"][quote="Mike_K";p="15657316"]А есть ли смысл использовать обычный котел а низкотемпературном режиме? (пока думал о BAXI Luna3 comfort) Будет ли экономия энергоносителя? или экономия только на стоимости смесительно узла?
И всетаки по гидравлике... помогите пожалуйста с расчетом.. будет ли это работать?[/quote]
обычный котел при низкотемпературной схеме у Вас очень скоро загнется из-за конденсата. точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов. кто его знает, год отработает, или не дотянет...[/quote]
Мне Еуростар 3 МФК уже 6 лет стоят на 70 квадратных метрах, минимальная мощность отопления и в выходе 45-50 градусов и пака незагнулсяб почему?
И всетаки по гидравлике... помогите пожалуйста с расчетом.. будет ли это работать?[/quote]
обычный котел при низкотемпературной схеме у Вас очень скоро загнется из-за конденсата. точка росы на природном газе, если мне память не изменяет, что-то около 40-45 градусов. кто его знает, год отработает, или не дотянет...[/quote]
Мне Еуростар 3 МФК уже 6 лет стоят на 70 квадратных метрах, минимальная мощность отопления и в выходе 45-50 градусов и пака незагнулсяб почему?
-
Mike_K
- Претендент

- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 авг 2007, 12:02
- Репутация: 0
- Откуда: Калуга
- Контактная информация:
В общем-то в обычном котле (в том-же BAXI) есть тежим "теплые полы" и температура отопления в этом режиме регулируется в пределах 30-45 градусов, но сколько он проработает в этом режиме BAXI пока мне не ответили. В таком режиме повышенные требования к теплообменнику - он ржавеет.
Другое дело стоит ли стемиться к этому модному низкотемпературному режиму?
Боязно проводить эксперимент на себе, радиаторы придется покупать вдвое большие...
Подскажите, а сколько стоит смеситель? Как он работает?
Другое дело стоит ли стемиться к этому модному низкотемпературному режиму?
Боязно проводить эксперимент на себе, радиаторы придется покупать вдвое большие...
Подскажите, а сколько стоит смеситель? Как он работает?
- Dunkel
- Претендент

- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 16:20
- Репутация: 1
- Откуда: г. Горький
to sergey 73
не согласен с вами на счет влияния СO2 на Точку Росы. Поскольку исходя из физических процессов термодинамики на изменение точки росы влияют только влажность и температура. Других параметров нет.
Вы же пишите в утвердительной форме (как будто это аксиома). Без обид.
не согласен с вами на счет влияния СO2 на Точку Росы. Поскольку исходя из физических процессов термодинамики на изменение точки росы влияют только влажность и температура. Других параметров нет.
Вы же пишите в утвердительной форме (как будто это аксиома). Без обид.
"Удача любит подготовленных"
- sergey 73
- Любитель

- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Слышать слышал, но невидел ещё ни одного ухаренного настенника низкой температурой обратки, хотя у меня их на обслуживании с низкотемпературными системами десятка два точно есть, и работают без всяких подмесов, смесителей, гидрострелок, сегодня специально смотрел теплообменник такого котла, состояние снаружи отличное, третий сезон пошёл работы.
- sergey 73
- Любитель

- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
- Репутация: 8
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
№12-это немного не то, это автоматический бай-пас, и назначение у него другое, он работает только в том случае если все радиаторы перекрыты, например термоголовками, там обычно стоит торированный подпружиненый клапан. Кстати многие производители его сейчас отдельно не делают, а в случае закрытия радиаторов поток замыкается на вторичный теплообменник. Да и толку то от такого подмеса, если температура подачи 45 градусов (всё равно ниже точки росы). Тут видно в другом месте "собака порылась"