терморегулятор - объясните чайнику ПОЖАЛУЙСТА...
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- ежик
- Претендент

- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 14 май 2007, 12:33
- Репутация: 0
- Откуда: подмосковье дальнее
mariuka я хоть и далеко не специалист но попробую изложить все что подчерпнул из форумов:
если вы сделаете все как было только добавив терморегуляторы то тем самым оставите соседей сверху без тепла заузив у себя стояк
что-бы ставить панельные радиаторы надо знать на какое давление они рассчитаны и какое давление у вас в системе
байпас это перемычка между нижней(подачей в вашем случае)и верхней(обраткой) трубами и если вам очень хочется регулировать температуру то как раз придется делать байпас что-бы не перекрывался стояк
а sergey 73 советовал вам все поменять на новое но не изменять конструкцию а не бездействовать
кстати сейчас есть достаточно симпатичные чугунные батареи (корнер например) себе такие присматриваю
если вы сделаете все как было только добавив терморегуляторы то тем самым оставите соседей сверху без тепла заузив у себя стояк
что-бы ставить панельные радиаторы надо знать на какое давление они рассчитаны и какое давление у вас в системе
байпас это перемычка между нижней(подачей в вашем случае)и верхней(обраткой) трубами и если вам очень хочется регулировать температуру то как раз придется делать байпас что-бы не перекрывался стояк
а sergey 73 советовал вам все поменять на новое но не изменять конструкцию а не бездействовать
[quote="mariuka";p="15657433"]- зачем чинить? ТАК ВОТ НЕ РАБОТАЕТ!!!! ХОЛОДНЫЕ ОНИ БАТАРЕИ!!!!!!!!!!!!! еще бы предложили покрасить эти в розовенький и оставить так.[/quote]
Я понимаю так: сейчас у Вас батареи Холодные, и поменяв их и поставив регуляторы, Вы будете иметь ГОРЯЧИЕ отопит. приборы???
Это заблуждение!, Если прибор горячий, а в помещении - холодно, тогда стоит подумать об увеличении размеров, или замене на другой вид. Нужно искать причину - ПОЧЕМУ радиаторы холодные?
Я понимаю так: сейчас у Вас батареи Холодные, и поменяв их и поставив регуляторы, Вы будете иметь ГОРЯЧИЕ отопит. приборы???
Это заблуждение!, Если прибор горячий, а в помещении - холодно, тогда стоит подумать об увеличении размеров, или замене на другой вид. Нужно искать причину - ПОЧЕМУ радиаторы холодные?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
ОДин знакомый долго с этим боролся, тоже в двухэтажном доме. Потом просто поставил небольшой настенник и теперь живет с собственными понятиями на теплую нору, отличными от мнения служб города.
Правда у него была еще одна причина, новорожденный ребенок, который бы не стал ждать когда папа и жек разберутся почему нифига не работает.
Кстати, так делают многие, живущие в малоэтажных домах. Отсюда же и горячая водичка по своему личному графику.
Re: терморегулятор - объясните чайнику ПОЖАЛУЙСТА...
[quote="mariuka";p="15657427"]уважаемые специалисты!
нахожусь в процессе ремонта. батареи старые чугунные и стояки старые. все это будет поменяно. дом 2хэтажный. система розлива нижняя - то есть вода приходит сначала ко мне, а потом к соседям которые наверху.
в каждую батарею приходит одна труба снизу из подвала, и выходит тоже одна - наверх к соседям. см фото (черт не прицепить)
выражаясь в электрических терминах, соединение батарей - последовательное.
спасибо[/quote] Может я не прав, но кто Вам сказал, что розлив нижний ? Такая схема обычно при верхнем розливе реализуется. НО может быть всяко! И если ОН действительно нижний , КУДА ДЕВАЕТСЯ ТРУБА СО ВТОРОГО ЭТАЖА???
нахожусь в процессе ремонта. батареи старые чугунные и стояки старые. все это будет поменяно. дом 2хэтажный. система розлива нижняя - то есть вода приходит сначала ко мне, а потом к соседям которые наверху.
в каждую батарею приходит одна труба снизу из подвала, и выходит тоже одна - наверх к соседям. см фото (черт не прицепить)
выражаясь в электрических терминах, соединение батарей - последовательное.
спасибо[/quote] Может я не прав, но кто Вам сказал, что розлив нижний ? Такая схема обычно при верхнем розливе реализуется. НО может быть всяко! И если ОН действительно нижний , КУДА ДЕВАЕТСЯ ТРУБА СО ВТОРОГО ЭТАЖА???
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
[quote="mariuka";p="15657469"]труба уходит в космос.
всем спасибо[/quote]
Девушка задаете вопрос имейте терпение дождаться результата.Вас спрашивают для уточнения а не просто так. Одной заменой труб и установкой терморегуляторов ничего не добьешся. В системе отопления важна нормальная циркуляция и температура теплоносителя.А ежели хотите не разобравшись-пожалте.Увас система однотрубная поэтому нужно устанавливать термостатические вентили для однотрубных систем и установка байпасирующей перемычки в этом случае обязательна иначе перекроете тепло соседям вверху либо нужно устанавливать спец-ый монтажный комплект типа "multimodul"фирмы Oventrop или аналог Данфосс.Байпасирующая перемычка ставится как правило на один диаметр меньше чем диаметр подводящего трубопровода.
всем спасибо[/quote]
Девушка задаете вопрос имейте терпение дождаться результата.Вас спрашивают для уточнения а не просто так. Одной заменой труб и установкой терморегуляторов ничего не добьешся. В системе отопления важна нормальная циркуляция и температура теплоносителя.А ежели хотите не разобравшись-пожалте.Увас система однотрубная поэтому нужно устанавливать термостатические вентили для однотрубных систем и установка байпасирующей перемычки в этом случае обязательна иначе перекроете тепло соседям вверху либо нужно устанавливать спец-ый монтажный комплект типа "multimodul"фирмы Oventrop или аналог Данфосс.Байпасирующая перемычка ставится как правило на один диаметр меньше чем диаметр подводящего трубопровода.
- prochor
- Претендент

- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
- Репутация: 3
- Откуда: Юж.урал
- Контактная информация:
я думаю что в прошлом годе у мадам все работало но кто то из соседей чет намудрил с ремонтом. для мадам 3х ходовой кран не регулирует а распределяет потоки и если он правильно включен скажем на стояк и радиатор то терморегулятор после 3х ходового крана будет регулировать только радиатор на котором он стоит а к стояку не какого отношения иметь не будет.
- Otto Frija
- Претендент

- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва