Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Антон_из_Выборга
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2008, 11:29
Репутация: 0

5 контуров теплого пола: Unibox-ы или "сервоголовки"?

Сообщение Антон_из_Выборга »

Добрый день, уважаемые!
Строюсь,хочу сделать водяные теплые полы в стяжке как основную систему отопления (по предварительному расчету стены достаточно теплые для этого). Будет 5 или 6 контуров небольшой площади (от 8 до 25 м2). Как дешевле сделать схему: Unibox-Т (кажется, эта модель регулирует по t воздуха?) на каждый контур или головки с сервоприводом на коллектор с датчиками в комнатах? Может, есть другие недорогие схемы, о которых я не знаю?
И равноценны ли такие системы по комфорту?
Последний на сегодня вопрос: для ВТП предлагается куча труб (16 мм) от PEXc за 40 рублей, Oventrop Copipe за 80 рублей до м/п за 140 (а может и выше). Соответствует ли соотношение качества разнице в ценах? Можно ли применять недорогой PEXс в стяжке?
Заранее спасибо все ответившим.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

Унибокс отказать...только коллектор, если есть желание с сервоприводами, если деньги жмут, то сервоприводы отменить, выбрать эталонную комнату и термостат туда, потом картину довести по расходомерами

Антон_из_Выборга
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 янв 2008, 11:29
Репутация: 0

Сообщение Антон_из_Выборга »

[quote="goga777";p="15658732"]
... потом картину довести по расходомерами
[/quote]
Спасибо за ответ. В смысле довести регулировочными вентилями на гребенке? Или чем? А чем тогда должен управлять термостат - насосом ТП? P.S.: Деньги действительно жмут :(

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

по длинне контуров и по желаемой температуре в помещениях отрегулировать количество проходящего через трубы тёплого пола теплоносителя, термостат управляет котлом по "220"

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

:roll:
в догонку, насос работает постоянно, не экономте на расходомерах (ротометрах) на коллекторе

Добавлено спустя 2 часа 25 минут 5 секунд:

упустил трубы,никаких металлопластиков, используйте фирменный поперечно сшитый полиэтитен (PEXa) в Киеве присутствуют следующие производители Wirsbo. TECE. KAN. PURMO. GOLAN. Prandelli. Ну это не полный список, это с чем я работаю. Разница между мусором и хорошим материалом не большая, а с полами можно заработать много головных болей если лепить что-попало, и не только с полами.....со здоровьем тожжж.....удачи

Ответить