пиролизный котел изготовил сам
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- prochor
- Претендент
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
- Репутация: 3
- Откуда: Юж.урал
- Контактная информация:
[quote="horobey";p="15658076"]ооо, образовалась рабочая группа! супер. теперь что касается ваших обид. вообще то я денег на этом форуме и не требовалал вовсе, кажись. а то что нет чертежей, так на то есть объективные причины: первое, нет особо времени сидеть, это я говорил. и второе, сделать точные чертежи по которым можно повторить аппарат, я не в силах. ведь человек решившись сделать по моим чертежам котел, вложит определенные средства в это дело, и мне не хотелось бы быть крайним если я что то упущу и в итоге он потеряет деньги. и еще, так как у меня есть практический опыт в эксплуатации такого котла, у меня есть ряд предложений которые я могу внести в вашу работу. если вы конечно не против![/quote] слухай а зачем до мм можно и эскизики люди головастые поймут.
"... в котле OPOP Н 730 PYRO отсутствует вентилятор, что делает его энергонезависимым..." и это возможно упростит вам конструирование?
возможно я задам глупый вопрос, вы уж извените малообразованного... Мощность котла к примеру указана 30 кВт, время горения 8 часов при полной загрузке. Эти 30 кВт мы получаем за 8 часов горения, или с полной загрузки имеем 240 кВт?
возможно я задам глупый вопрос, вы уж извените малообразованного... Мощность котла к примеру указана 30 кВт, время горения 8 часов при полной загрузке. Эти 30 кВт мы получаем за 8 часов горения, или с полной загрузки имеем 240 кВт?
Видел самодельный кател, внем нет вентелятора, но там стат пластино к которой прикреплены тяги которые соеденяются с затворками. Когда температура поднимается заслонки закрываются при понижении температура они открываются и горение начинается энтенсивнее и так далее. Незнаю из чего она зделана. У нас в городе мужик варит эти катлы вроде за 500 доларов, для частвых клиентов.
- ing9
- Профи
- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Добрый день. Мне нравится, что есть человек который сделал сам достаточно сложное устройство и его показывает другим.
Мы с автором котла обсуждали его характеристики. Поэтому хочу показать коментарии к его работе и по существующим промышленным образцам.


Сравните эти две картинки.
Сверху котел от horobey снизу буржуйский.
Принципиальна разница.
1. На первом и втором котле в камеру дожигания вводится дополнительный вторичный воздух. В первичной камере идет пиролиз при недостатке воздуха, то есть подается воздуха сколько надо для поддержания температуры около 1000град. для пиролиза, во вторичной камере идет дожигание с добавкой дополнительного воздуха.
2. Второй котел оборудован не наддувным вентилятором, а дымососом. Это из условия безопасности. Газоплотность в таком котле достич проблематично. Пиролизные газы не только ядовиты (СО и органические кислоты), но и взрывоопасны. (СО+Н2).
На режиме ожидания должна быть гарантированая тага на трубе для недопущения выхода пиролизных газов в помещение.
ing
Мы с автором котла обсуждали его характеристики. Поэтому хочу показать коментарии к его работе и по существующим промышленным образцам.


Сравните эти две картинки.
Сверху котел от horobey снизу буржуйский.
Принципиальна разница.
1. На первом и втором котле в камеру дожигания вводится дополнительный вторичный воздух. В первичной камере идет пиролиз при недостатке воздуха, то есть подается воздуха сколько надо для поддержания температуры около 1000град. для пиролиза, во вторичной камере идет дожигание с добавкой дополнительного воздуха.
2. Второй котел оборудован не наддувным вентилятором, а дымососом. Это из условия безопасности. Газоплотность в таком котле достич проблематично. Пиролизные газы не только ядовиты (СО и органические кислоты), но и взрывоопасны. (СО+Н2).
На режиме ожидания должна быть гарантированая тага на трубе для недопущения выхода пиролизных газов в помещение.
ing
[quote="Serg_48";p="15658287"]Мда, из пейсателя в чейтателя сложнее:). Походу, ссылка на котлы HERLT единственная, где есть что в разрезе. А остальное- реклама. Или, если газогенератор - то монстр промышленный. Там все подробно, но тока с 3 -х этажку размеры. Короче, пока вырисовываеться две камеры, нижняя загружаеться при растопке, в верхнюю - лсновную - загружаем дрова. Между камерами ставим форсунку. Примерно так. Но это так, спорно.[/quote]
не совсем так, в нижнюю камеру ничего не загружаеться, она предназначена только для дожига газов поступивших с первой камеры.
не совсем так, в нижнюю камеру ничего не загружаеться, она предназначена только для дожига газов поступивших с первой камеры.
[quote="Бурят";p="15657998"][quote="Майкл";p="15657986"]Ну, если согласны, помолясь, приступим .[/quote]я, яяяяяяяяя, возьмите меня. Я могу задавать тупые вопросы![/quote]
А я можно тже
задавать глупые вопросы я тоже умею
А опилками можно топить такой кател? И можно ли полученый газ както отбирать (не сжигая) инаполнять емкость чтоб изпользовать в другом месте? (А за подробное обяснение системы катла и все что с ним связано буду очень благодарен. Я недевно заинтересовался этим и дуб дубом в этой теме.)
А я можно тже


А опилками можно топить такой кател? И можно ли полученый газ както отбирать (не сжигая) инаполнять емкость чтоб изпользовать в другом месте? (А за подробное обяснение системы катла и все что с ним связано буду очень благодарен. Я недевно заинтересовался этим и дуб дубом в этой теме.)

автору ветки вопрос: А какой Вы использовали теплообменник для своего котла? Если самодельный, то какой конструкции и как подбирали параметры? Какова температура газов уходит в дымоход не мерили?
И еще. Я так понял, что у Вас сейчас вентилятор стоит как нагнетатель в топку? А Вы хотите его переделать на вытяжку перед дымоходом?
И еще. Я так понял, что у Вас сейчас вентилятор стоит как нагнетатель в топку? А Вы хотите его переделать на вытяжку перед дымоходом?
рисунок
Добавлено спустя 50 минут:
этапы расчета
1.
Расчет процесса горения
2.
Выбор схемы реактора пиролиза
3.
Поверочный тепловой расчет реактора пиролиза
4.
Гидравлический расчет змеевика реактора пиролиза
5.
Расчет газового сопротивления и тяги в реакторе пиролиза
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд:
У меня вопрос такого плана, в простом котле при сгорании твердого топлива поток воздуха проходит через колосники тем самым охлаждая их
в пиролизных котлах как токового потока воздуха нет как обстаят дела с колосниками, ведь температура немаленькая тоже?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Еще вапрос в стенке котла сколько слаев? если я пономаю правильно то:
1 внешняя обшивка; 2 термоизоляция; 3 метал корпуса; 4вода; метал корпуса; 5керамика (шамот) который является котолизатором.
Какая толщина должна бать керамики? и водяной прослойки?
При установке винтелятора на вытяжке как организовывается подоча кислорода?
вопросов куча но пока остановимся.
Добавлено спустя 50 минут:
этапы расчета
1.
Расчет процесса горения
2.
Выбор схемы реактора пиролиза
3.
Поверочный тепловой расчет реактора пиролиза
4.
Гидравлический расчет змеевика реактора пиролиза
5.
Расчет газового сопротивления и тяги в реакторе пиролиза
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд:
У меня вопрос такого плана, в простом котле при сгорании твердого топлива поток воздуха проходит через колосники тем самым охлаждая их
в пиролизных котлах как токового потока воздуха нет как обстаят дела с колосниками, ведь температура немаленькая тоже?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Еще вапрос в стенке котла сколько слаев? если я пономаю правильно то:
1 внешняя обшивка; 2 термоизоляция; 3 метал корпуса; 4вода; метал корпуса; 5керамика (шамот) который является котолизатором.
Какая толщина должна бать керамики? и водяной прослойки?
При установке винтелятора на вытяжке как организовывается подоча кислорода?
вопросов куча но пока остановимся.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
отвечаю для всех сразу! по очереди:
Valley- теплообменник самодельный, принцип огнетрубный. расчеты проводились чисто гипотетически. хотя орентировался на рабочий 40 кВт апарат который есть у соседа.температура газов на выходе около 100, точно не могу сказать, но руку прислонить на малое время можно.вентилятор на вдув стоит, буду переделывать на вытяжку, как только куплю подходящий.
pawelpl- опилки можно, только надо пресовать их, делать пеллеты! за рубежом на это направлены целые отрасли.
Belorussa- камеру загрузки можно расчитать исходя из количества энергии которое может запасать тот или иной вид топлива. если это дрова, то ссылка на калькуляцию на сайте есть. что касается камеры догорания газов, здесь сложнее, нужен спец, надеюсь среди нас найдется. в моем случае опять же для образца был взят 40 квт котел, немного увеличил ее.
колосники чугунные, пока держут,наверное благодаря тому что котел работает с прерывами и они за это время успевают остыть.может нержавка будет решением?
по обшивке котла все правильно, единственно у меня нет утеплителя, так как котел еще своим телом отапливает подвальные помещения, в самый раз.
керамика 6 см толщиной, в загрузочной камере и 12 см в камере догорания газов.
при установке вытяжного вентилятора, подачу воздуха регулировать можно шиберами на входе, здесь проблем быть не должно
Valley- теплообменник самодельный, принцип огнетрубный. расчеты проводились чисто гипотетически. хотя орентировался на рабочий 40 кВт апарат который есть у соседа.температура газов на выходе около 100, точно не могу сказать, но руку прислонить на малое время можно.вентилятор на вдув стоит, буду переделывать на вытяжку, как только куплю подходящий.
pawelpl- опилки можно, только надо пресовать их, делать пеллеты! за рубежом на это направлены целые отрасли.
Belorussa- камеру загрузки можно расчитать исходя из количества энергии которое может запасать тот или иной вид топлива. если это дрова, то ссылка на калькуляцию на сайте есть. что касается камеры догорания газов, здесь сложнее, нужен спец, надеюсь среди нас найдется. в моем случае опять же для образца был взят 40 квт котел, немного увеличил ее.
колосники чугунные, пока держут,наверное благодаря тому что котел работает с прерывами и они за это время успевают остыть.может нержавка будет решением?
по обшивке котла все правильно, единственно у меня нет утеплителя, так как котел еще своим телом отапливает подвальные помещения, в самый раз.
керамика 6 см толщиной, в загрузочной камере и 12 см в камере догорания газов.
при установке вытяжного вентилятора, подачу воздуха регулировать можно шиберами на входе, здесь проблем быть не должно