Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом проектирования систем отопления больниц. Есть ли какие-то нормативне документы непосредственно по больницам, помимо приложения к СНиП "Общественные здания"?? И вообще существуют ли какие-нибудь нюансы, все-таки не просто дом Да кстати, больница для детей, поэтому хочется сделать все качественно, без халтуры.
ЗЫ Где-нибудь в сети можно нарыть типовой проект отопления больницы?
1. СанПиН 2.1.3.1375-03
2. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Раньше этим занимались проектные институты (подобно Гражданпроекта).
Сейчас эти учреждения (в основной своей массе) находятся в плачевном состоянии.
Работая в подобном учреждении в 2003 принимал участие в проектировании хирургического корпуса (отопление) - этим летом видел готовый результат трудов.
Так, что все не так уж и плохо
Зы: Все еще хуже !!!
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
чета я не видел в больницах каких-то супер систем отопления.
приборы которые легко моются и расч темп по снип имхо все остальное как в любом другом здании
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="15660347"]чета я не видел в больницах каких-то супер систем отопления.
[/quote]
Их там и нет. Просто объект должен пройти экспертизу, а если в нем не будет хотя бы ссылок на нормативы, вот радости бабулькам-экспертам будет ...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="инж323";p="15660388"]Мне еще добавить сарказма,что б подчеркнуть,что не согласен с тем,что там нет секретов и ньюансов?[/quote]
Речь не о секретах и нюансах, а о супер системах. В больницах их нет. Что касаемо секретов и нюансов, куда без них в проектировании?
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="инж323";p="15660392"]"приборы которые легко моются и расч темп по снип имхо все остальное как в любом другом здании "
Это уже ведь не пупер супер системах.Это об элементарном СНиПовском уровне и там хватит вариантов на бюджетных деньгах наделать "залетов".[/quote]
Вот может и подскажите как избежать этих залетов???? Какие самые типичные просчеты встречаются, на которых большинство скажем так "не совсем еще опытных и не таких матерых как Вы" инженеров попадаются?
Дайте
в любом случае учтем.
А отводы во фланцы врезают, когда место не позволяет. Но самое главное, что это не влияет ни на что. лучше во фланец отвод врезать, чем нерабочую схему применить.
Насчет темы. Проектировщик для того и нужен, чтобы башкой думать. Если задача - "легко мылось". То и придумывай, как её решить. Расстояние до стены, тип прибора (например можно использовать однорядные стальные радиаторы без дополнительной решетки тип10 кажется называется), высота от пола и прочее. Так что не вижу в моих и ваших словах каких-то противоречий.
Я от общего к частному привык мыслить, а не наоборот.
зы: Достали уже со своим "обижаться". Что за детсад.
У меня предприятие, где 50 человек работает, которое я с ноля создал. Так что мна расчитывать и обижаться кроме как на себя не на кого.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Вопрос вобще то был именно про ПРОЕКТИРОВАНИЕ больниц!!! А Вы тут какую то байду про отводы развели... Если опыта в проектировании нет, а есть в монтаже, наладке и эксплуатации так и пишите... а то какой то треп ни о чем...
ЗЫ: Никого не хочу оскорбить, просто бумала здесь люди по теме пишут.
[quote="NataliCo";p="15660823"]А Вы тут какую то байду про отводы развели... [/quote]
Это не байда. На самом деле проектировщики допускают такие вещи и без необходимости и тогда они приобретают форму "ляпов".
По теме: как легкомоющийся отопительный прибор можно использовать бетонную панель ("теплый пол" в вертикальной плоскости), вмонтированную в стену (например в операционных).
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл