Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

ТТ и закрытая система

Сообщение Стажер »

В руководствах по монтажу ТТ котлов рекомендуют использовать открытую систему, и подключать к закрытой через теплообменник. Подскажите пожалуйста почему нельзя сразу совместить закрытую с закрытой? Это связано с большими температурными режимами и есть опасность, что расширителя не хватит, так его емкость всегда можно подкоректировать.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Я не большой спец в ТТ, но мне кажется, что связано это с возможностью закипания котелка. Все таки юзеры, рядовые, не всегда удосуживаются открыть и прочитать инструкцию по эксплуатации. А ежели котелок закипит, то ни один расширительный бачек не спасет. Но это мое мнение, сдесь есть ребята, которые ответят подробнее. Мне тож интересно будет почитать.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Я тоже не большой спец в ТТ, но пару котелков поставили и эфекта закипания не наблюдали. Особенно когда в системе присутствует циркуляционник температуру до 80*С догнать было практически невозможно( это на дровах, на уголе не наблюдал). Так я вот думаю если поставить бесперебойник на циркуляционник, то эфекта закипания мы и не увидем. Или я неправ?

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: ТТ и закрытая система

Сообщение taran »

[quote="Стажер";p="15660617"]В руководствах по монтажу ТТ котлов рекомендуют использовать открытую систему...[/quote]
Это связано с рабочим давлением ТТ котла. Для начала возьми паспорт на котел и посмотри рабочее давление и сравни с давлением в закрытой системе.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

В тех руководствах , что читал я то 3 бар, тоже , что и в закрытых системах с бытовыми газкотлами.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Сообщение taran »

Стажер, Вот выдержка из инструкции для ТТ котла.
"Применение котла
Стальной водонагревательный котёл DOR 20 – это источник тепла, который подходит для отопления квартир, домов, небольших коттеджей производственных цехов и других объектов такого рода, с затратами тепла до 20 кВ. Отопительная система должна быть оснащена открытым или закрытым расширительным баком, со свободной или принудительной циркуляцией отопительной воды, с максимальным рабочим превышением давления 200 кПа.
Котёл DOR 20 предназначен для работы на твёрдом топливе...
"
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Закрытую СО тоже можно сделать с естественной циркуляцией, только большинство бытовых сварных стальных котлов в СССР выпускалось не расчитанными на давление выше 0,7-0,8 МРа, не говоря уже о самодельных конструкциях. Мембранных баков, понятно, не было, бытовых циркуляционных насосов тоже. Поэтому обычно в литературе и давлась расчитанная на "Сделай сам" ПРОСТЕЙШАЯ конструкция с пожеланиями ставить расширительный бак повыше. Чугунные литые котлы (например Виадрус) вполне бы могли работать в закрытой системе отопления, просто, видимо, срабатывает инерция мышления.
[quote="Стажер";p="15660623"]
если поставить бесперебойник на циркуляционник
[/quote] то даже и без ЕЦ можно делать СО закрытой если ваш котёл по паспорту имеет рабочее давление 3 МРа и выше, но уже со всеми "атрибутами" закрытой системы как то защита по давлению и т.п.

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

А в моей инструкции :
Твердотопливный котел Solitech не рекомендуется устанавливать в системах закрытого типа, так как при работе котла на твердом топливе, затрудняется процесс управления и температура может подниматься выше установленной Вами величины. Однако, если Вы все-таки намерены поставить котел в закрытую систему, необходимо температурный предохранительный клапан (с двумя датчиками). Устанавливается он на трубе подачи воды от основной системы водопровода, по следующей схеме:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не, ребята я больше с ТТ котлами и закрытыми системами больше не играюсь.
Может не в тему, но был случай....
Домик 700 квадратов три уровня, зима надвигается, идет отделка, система собрана, газа нет. Система закрытая с принудительной церкуляцией. Покупать временно дизель, или ставить эл котля заказчик наотрез оказался, я его отговаривал убеждал, рассказывал, пугал... без результата. Пришли к решению ставим ТТ дон 20 кВт, (ДВАДЦАТЬ!!!!) и заказчик устанавливает пост у котла, задача кочегара выгребать уголь и гасить котел как только гасят свет...... Сказанно сделанно. Месяца три все нормально, потом звонок. Приезжаю. На стенах, полу потолке вода, весь подвал влажный. Пресфитинги прандели вырваны, просто как бы гильзы обратно развальцованны, изоляция прилипла (приплавилась) к трубам. И самое интересное что стоял 1" взрывник 3 бара, а напротив окно , так вот это окно от пара треснуло когда пар херачил через клапан, при этом он не помог трубы из пресов повырывало.
Причина простая, кочегар заодно был и электриком, вешал светильник захирачил провод испугался, побежал автоматы вырубать........ пока он бегал минут 10 все и произошло.
Есть хорошая пословица "На хитрожопых, хрен винтом" это я про безперебойники станции с автомотическим запуском, порой достаточно одного сбоя.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="грязнуля";p="15660808"]....Есть хорошая пословица "На хитрожопых, хрен винтом" это я про безперебойники станции с автомотическим запуском, порой достаточно одного сбоя.[/quote] Немного не так, там еще продолжение есть, - "а на хрен с винтом, есть попа с закоулками" :D Это я к тому, что в таких случаях спасает только отдельный договор, где все досканально расписано! Кстати, восстанавливали Вы, или тот электрик - истопник?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Стажер";p="15660789"]Устанавливается он на трубе подачи воды от основной системы водопровода, по следующей схеме:[/quote]
Забавная схемка. Во-первых вода из водопровода в систему не войдет, потому как система то закрытая. А во-вторых, если бы и зашла, то от перепада температур сразу бы лопнул чугунный теплообменник котла (если конечно он чугунный).
Вообще то аварийное охлаждение твердотопливного котла предусматривается европейскими нормами , но для этого необходимо наличие внутри него, либо на его выходе теплообменника, который аварийно охлаждается водопроводной водой. Автоматика должна быть энергонезависимой, только вот хватит ли запаса воды в гидропневматическом баке водоснабжения для аварийного охлаждения, я сильно сомневаюсь. Наверно это все таки рассчитано на централизованное водоснабжение. Либо не рассчитано на отключение электричества. Кому интересен девайс, вот ссылка: http://www.caleffi.com/en_IT/Technical_ ... /01057.pdf
Не подумайте, что я Калеффи рекламирую, просто продукцию этой фирмы лучше всего знаю.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Мораль: не ищи приключений на... Детали всегда систему на ТТ откытой так инадо делать и отходить от этого только в крайнем случае. Только не надо путать закрытую систему и систему с ЕЦ.
[quote="грязнуля";p="15660808"]
На стенах, полу потолке вода, весь подвал влажный. Пресфитинги прандели вырваны, просто как бы гильзы обратно развальцованны, изоляция прилипла (приплавилась) к трубам.
[/quote]
Это не от закрытой системы, а от ПЦ, при ЕЦ просто грело б хуже т.к. насос стал бы (при его наличии)
Ну а с упрямого клиента тогда договор о последствиях.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Собираюсь Витолиг Виссмановский поставить в пару с электрокотлом. Ни разу не ставил еще. На насосы хочу бесперебойник часов на 6 работы воткнуть, и клапан с водопровода от скважины (центрального нет). Вот скважина и волнует. Что бы придумать такого, чтоб воды хватило на охлаждение...
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Alekz, последствия конечно я ликвидировал, но за отдельную плату и без гарантий, а какую гарантию можно дать после такого "испытания".
Загробили систему, недавно менял кусок трубы, метрах в 15 от котла, в полу, так и там изоляция приплавленная.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

На АЭС для аварийного охлаждения реактора применяют пассивные методы защиты. Это баки с водой под давлением, там только вода фторированная, для поглощения нейтрончиков. В дом конечно сосуд под давлением тащить не надо, но поставить емкость куба на 2 можно . Котел обычно в подвале ставят, поэтому если эта емкость стоит на первом этаже и трубы не зажаты, то напора вполне хватит для охлаждения. Только обратные клапаны нужно выбрать с малым сопротивлением, лучше лепестковые.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

[quote="Прохожий";p="15660881"]...но поставить емкость куба на 2 можно...[/quote]
Чем лучше открывать проток воды через аварийный змеевик при исчезновении напряжения в сети?
Capituleizen? Nein!

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Получается у меня так...

Котел горит максимум 12 часов. Два насоса + котелок с ладдоматом своим просят 2 ампера в час. Бесперебойник с двумя даже наполовину разряженными аккумуляторами по 40 А/ч не дают воде встать в течение 18-20 часов, т.е. теплосъем есть, ниче не бабахнет.

На скважине ставится бак на 150 литров, т.е при мощности котла 25 кВт и нагреве аварийной воды с 10 до 50 градусов он еще защищен на 15 минут, если бесперебойник вдруг не захотел запускаться.

При условии, что в доме кто-то есть, пока горит котел (семья большая), какова вероятность того, что все-таки пойдет пар, вылетят окна и меня наругают?

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

Как вариант, повесить еще в двух санузлах на втором этаже водонагреватели объемом по 100 литров. Еще минут 20 в запасе.
Инженер человеческих душей

Ignatov
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 дек 2007, 13:43
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Ignatov »

В рамках обсуждаемой темы, хочу задать вопрос специалистам: имеет ли шансы на работоспособность схема собранная по следующему принципу?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы всетаки врезал обратку системы в обратку котла, да и клапанок какойто нужен, чтоб насос качал через котел, а не че6рез бак.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Otto Frija";p="15660887"]
Чем лучше открывать проток воды через аварийный змеевик при исчезновении напряжения в сети?[/quote]
Я же давал ссылку на такой клапан выше.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить