Антиконденсатные схемы котлов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
olegoleg
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 10:52
Репутация: 0

Антиконденсатные схемы котлов

Сообщение olegoleg »

Здравствуйте Всем.
Интересуют критерии выбора антиконденсатных схем защиты котлов,
а именно:
1#котлов с котловыми насосами через гидравлическую стрелку,
контроль общей обратной Т и поддержание ее через стрелку.
2 то же + поддержание ее через общий 3-ходовой смеситель.
3 то же +поддержание ее раздельно для котлов через доп котловые насосы рециркуляции.
4 то же +поддержание ее раздельно для котлов через 3-ходовые смесители
Критерии по :
-мощностям котлов;
-типам котлов (жаро водо трубные);
_соотношение подключенных нагрузок( высоко низко температурные)

цена вопроса роли не играет
система управления позволяет использовать любой из способов
Спасибо

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

мы сейчас в проект закладываем сдвоенный котловой насос на каждый котел.
При низкой т подключаем второй насос, хотя по идее такого быть не должно.
понятно написал?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

olegoleg
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 10:52
Репутация: 0

Сообщение olegoleg »

увеличиваете расход через стрелку в первичном контуре
а как быть при водотрубных котлах? сопротивление котлов достаточно большое и включение сдвоенного насоса не приведет к значительному увеличению расхода через котел, сдвоенный только в целях резервирования.

Ответить