Трехходовой вентиль или насос?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Трехходовой вентиль или насос?

Сообщение alexvp »

Какому варианту лучше отдать предпочтение при организации подмеса для предотвращения конденсата?
А так же в схеме с приоритетным нагревом бойлера лучше использовать дополнительный насос или трехходовой вентиль?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Я - за насос в обеих схемах.

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

1. Все зависит от схемы включения котлов, котла. схемку покажите.
Хотя вариант с насос на подаче и трехходовым разделительным клапаном после него лучше, так как делает возможным закрывать систему при пуске котла на "малый круг".
2. У обоих схем свои + и -. Если бойлер маленький и ГВС очень часто не пользуете можно и 3-х ходовой. А так лучше поставить насос на загрузку бойлера (и если что в автоматике приоритет на загрузку бойлера).

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Я тут покопался в архивах форума и на сайтах вендоров и внес кое-какие изменения по сравнению с изначальными представлениями.
1. Решил вообще убрать подмес на обратке, так как котел чугунный, теплых полов нет.
2. Подпитку котла сделать из системы ГВС
Насос на отопление - UPS 25-60. а для бойлера UPS 25-40.
Трубы разводки будут медные 22 и 15 на разных участках.
Еще вопрос - для обвязки котла в моем случае тоже можно использовать трубу 22 или надо брать большего диаметра?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Если все-таки использовать подмес на обратке, то какой насос туда лучше поставить?

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

А можно в обвязке котла использовать трубу диаметром 22 или надо больший диаметр?

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Спасибо, похоже 22 маловато будет :lol:

Аватара пользователя
Гога
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 15:35
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение Гога »

[quote="alexvp";p="15661848"]
лучше использовать дополнительный насос или трехходовой вентиль?
[/quote]

В автомобильных системах охлаждения есть простое и надежное устройство - термостат. Температурные условия одинаковые, смысл тот же - почему нельзя использовать ?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

повторю, лучше насос использовать. Насос можно подобрать точно по необходимой производительности и напору, а трехходовой клапан имеет жесткие настройки и сопротивление его не изменить.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»