Софорумчане помогите найти в Киеве гидроразделитель
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="goga777";p="15663154"]Перезвонили газовщики заказали ещё 2 гидроразделителя
а один из купленных поставили на 2 напольника по 80 кВт[/quote]
ТЮ-тю-тю. Не будет она у них нормально работать. На 160кВт нужна стрелочка из 150 трубы. Хотя бы.
А у Равшана дело по любому не в гидравлике. Если ток грязевики не забились и котелок не вскипел.
ТЮ-тю-тю. Не будет она у них нормально работать. На 160кВт нужна стрелочка из 150 трубы. Хотя бы.
А у Равшана дело по любому не в гидравлике. Если ток грязевики не забились и котелок не вскипел.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- goga777
- Любитель

- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
- Репутация: 7
- Откуда: KIEV
- Контактная информация:
Да уж не удивительно что не работает
к выводам 1 и 2 подключены подачи котлов , к 3 и 4 обратки, соответственно 5 подача на радиаторы и 6 обратка......котлы говорят работают 5 минут и отключаются, щас расчитываю для них новый
равшаны блин
фотографировать НИЗЯ ...стыдно наверное
к выводам 1 и 2 подключены подачи котлов , к 3 и 4 обратки, соответственно 5 подача на радиаторы и 6 обратка......котлы говорят работают 5 минут и отключаются, щас расчитываю для них новый
равшаны блин
фотографировать НИЗЯ ...стыдно наверное
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
2 tiptop: Вы темку то сначала почитайте... это фотка нормальной (ну почти нормальной, если сильно не придираться) обвязки, а выложена для наглядности по выходам. И посты надо внимательнее читать.
2 goga777: Я пацталом
. Но фотку в студию! Вот тогда все посмеемся
. (надо было применить скрытую камеру....уж больно любопытно)
2 goga777: Я пацталом
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- goga777
- Любитель

- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
- Репутация: 7
- Откуда: KIEV
- Контактная информация:
Котлы просто перегревались, я на обратке померял температуру лазерным термометром так на одном в пике была 97 радусов , на втором 110. Разбор тепла происходил посредсвом одного насоса RS 25/4 , а на каждом котле стоит RS 26/6
водитель будет ехать к ним во вторник уже с новой гидрострелкой, мож сфоткает
водитель будет ехать к ним во вторник уже с новой гидрострелкой, мож сфоткает