Диаметр труб СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

kymi, а что значит "холодные", совсем ледянные (комнатной температуры) или чуть тёпленькие. 80 квадратов приборов шесть наверно, для 32 котла пыль, насос должен все продавить и на 16 трубе. Не греют наверно или из за регулировки радиаторов, ну или там : грязевик засрался, бычек в трубе, ...... А какая скорость на насосе, поставь третью.
А что бы поточнее разобраться с диаметрами схемку посмотреть надо, рисуй выкладывай.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Последняя батарея существенно холоднее первых трех, но все же тепленькая. Полотенцесушитель комнатной температуры.

Зарегистрировался. Может сейчас получится выложить "подобие схемы".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
prochor
Претендент
Претендент
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
Репутация: 3
Откуда: Юж.урал
Контактная информация:

Сообщение prochor »

Ух блин когда ж тупики закончатся?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Уууу как все запущенно!
Дело скорей всего не в диаметре, а в перемычках.
1. Заглушить все перемычки между подачей и обраткой. Кроме последнего радиатора. Это поганенький, но малокровный вариант. На каждый следуюший радиатор приходит теплоноситель меньшей температуры чем на первый, это надо учитывать при подборе радиаторов.
Переделать систему. Либо двухтрубку либо коллектор. Можно и ленинградку, но не советую. Магистрали сделай 20тым диаметром, а подводку 16.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Плохо совсем я нарисовал.

Это не перемычки, это подводка к обратке, т.е. в один конец батареи (батарея - туба змеевик с пластинами) входит горячая вода, а из другого конца идет в обратку.

Я вот все насчет 16-го диаметра, не мало?
И еще, если полотенцесушитель опущу ниже на 40 сантиметров, будет он теплее?
По-трубам: застройщик смонтировал металлопластиком на таких латунных муфтах (маркировка на муфтах "ТС"), а труба имеет толстый слой пластика и более тонкий слой металла, по сравнению с трубой Хенко. Маркировка на трубе "ТЕСЕ"..., и дальше там что-то германские технологии...
Сам смонтировать такие соединения я не смогу, а на резьбовых, как мне кажется, опасно прятать в пол.

Скажите ваше мнение:
1 вариант - ищу подрядчика застройщика, того что делал отопление и прошу их подключить новые радиаторы, без замены 16-й магистральной трубы на 20-ю.

2 вариант - ищу подрядчика застройщика, того что делал отопление и прошу их подключить новые радиаторы с заменой магистральной трубы с 16-ой на 20-ю.

3 вариант - покупаю 20-ю трубу на резьбовых соединениях и монтирую сам. (Мол зря опасаюсь, сделаю качественно и ничего не протечет)


Спасибо!

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Это же надо так "закорежить" неплохую вобщем -то двухтрубку! :shock: Скорее всего теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления по перемычкам и поэтому последним радиаторам и ПС уже ничего не достается. Если получится, - убрать перемычки, на подаче каждого радиатора поставить регулирующий вентиль (можно простой ) и выход с каждого радиатора вывести в линию обратки. Поправить конечно можно, только достаточно хлопотно. А 32 кВт на такое помещение явный перебор ИМХО. Единственный плюс, это приличное кол-во горячей воды.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

[quote="allre";p="15664341"]Здается мне, что топикстартер так обозначил не перемычки, а обратки от радиаторов.[/quote]

Да-да, именно так.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

арматура регулирующая должна решить проблему.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Либо поставить на приборы терморегуляторы-увеличить таким образом гидравлическое сопротивление узлов,ближних к котлу.Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.Если возможно-попробуйте их поменять местами по схеме подключения.Должно получиться.А самый бюджетный вариант,да и просится сюда-это попутная схема.Добавится трубы,но это дешевле,чем терморегуляторы ставить.Всё от денюшки зависит.Но я за попутку в подобных ситуациях!!! :THUMBS UP: А с тупиками в проектах сталкиваюсь регулярно-открываешь и мертвячиной аж смердит.Заказчику раз объяснил на пальцах засаду-говорят-*мы проектировщика в Фонтанке утопим*.Серьёзные люди :krutnyak: Здание диннющее было-попутку смотнтировал-Вопросов никаких.И деньгов заплатили *без базарова и без тургенева*... :DANCE!: :s_59:

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="БЭТМЭН";p="15664385"].Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.[/quote] именно поэтому он (полотенчик) холоднючий?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

[quote="allre";p="15664387"][quote="БЭТМЭН";p="15664385"]:DANCE!: :s_59:[/quote]
Неужели Вам так редко платят?[/quote]Радость то не в отношенииоплаты,а в смысле успеха.А платят исправно,как правило чужие.А вот свои на 400 тыр кинули...И такое бывает...

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

[quote="Babar";p="15664422"][quote="БЭТМЭН";p="15664385"].Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.[/quote] именно поэтому он (полотенчик) холоднючий?[/quote] Пардон- если что напутал...А остальное всё в силе.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Система должна балансироваться,а с полотенцем изходя из рисунка вообще непонятка.В нём может воздух собираться если он выше радиаторов.Трубу,кроме спец.инструмента ни чем не возьмёшь,даже не думай.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Нашел инфу, что латунные фитинги "ТЕСЕ" можно использовать повторно. Это действительно так?

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Да это так.Повторно нельзя использовать кольцо.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Вчера разобрал эти соединения. На первый взгляд с кольцом тоже все впорядке, а почему его нельзя использовать повторно?

И еще подскажите про полотенцесушитель: если опущу его по стене ниже на 40 сантиметров, будет он теплее?

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

Врядли причина в этом, скорее всего воздух в полотенцесушителе, поэтому он плохо греет. на радиаторах есь краны? желательно чтоб были, тада мона отбалансировать попробовать, главное чтоб краны были не шаровые а игольчатые(терморегулирующие)

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Там на полотенцесушителе есть кран воздух стравливать, пробовал откручивать - сразу льется водичка.

На батареях есть краны. Такие большие с цифрами от 1 до 5.
Постараюсь сегодня сфотать.

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

попробуйте первый и второй поставить на 2 а последний на 5, может помочь :?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ха, батенька, да это термоголовешки, поставька их все на 4.
И следи не за температурой РАДИАТОРА, а за температурой в комнатах. И если в комнатах тепло то все в порядке. С полотенчика можешь вобще головешку снять.

Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:

А если они еще вертикально вверх стоят (те под ними тело вентиля и труба горячая).... попка получится. или уже получилась.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

В смысле - ЗАДНИЦА.

Ответить