классика от дяди Васи
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- goga777
- Любитель

- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
- Репутация: 7
- Откуда: KIEV
- Контактная информация:
классика от дяди Васи
Класика жанра
система о т дяди васи
от котла до распределителя идёт 26 металлопластик....ду 20 мм, выход из котла 1"
хорошие насосы, дорогой котёл...
система о т дяди васи
от котла до распределителя идёт 26 металлопластик....ду 20 мм, выход из котла 1"
хорошие насосы, дорогой котёл...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Гы
Не далее, как вчера приходил ко мне советоваться знакомый монтажник -его пригласили исправлять похожий косяк. Все как и здесь, только вместо МП полипропилен. Но с диаметрами аналогичный бред И "распределительный коллектор" не из резьбовых соединений, а из полипропиленовых тройников. А так почти то же самое - 4 контура, на каждый контур - свой насос (тоже хорошие, токо не вилки, а грюнды)
Тоже хороший котел - 34 Бошик супралайн. Бедный котел дергается как припадочный. Пуск-стоп-перегрев. Зато радиаторы - теплые (хорошо, что не холодные):mrgreen:
Не далее, как вчера приходил ко мне советоваться знакомый монтажник -его пригласили исправлять похожий косяк. Все как и здесь, только вместо МП полипропилен. Но с диаметрами аналогичный бред И "распределительный коллектор" не из резьбовых соединений, а из полипропиленовых тройников. А так почти то же самое - 4 контура, на каждый контур - свой насос (тоже хорошие, токо не вилки, а грюнды)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- алексей спб
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 фев 2008, 01:29
- Репутация: 0
Да не так все страшно.Согласен, перемудрили слишком, но все работать будет.Котел на последней фотографии напольный,так что циркуляция через него будет.Предохранительного клапана не видно за котлом.Понять что за потребители тепла в доме, не собираются ли слишком много теплого пола закать.Обратка не зашищена!Грязевики почистить можно, все отсекается кранами!
Однозначно переделывать, но сформулировать задачу по управлению отоплением!!!!
Однозначно переделывать, но сформулировать задачу по управлению отоплением!!!!
Не верьте продавцам, доверяйте профессионалам.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="goga777";p="15664236"]конечно не будет это ж классика, почистить их не представляется возможным[/quote]
За каким они вообще там нужны?
Сейчас читаю одну очень интересную книжку из серии "Своими руками" и понимаю, откуда ноги растут у таких вот объектов. Книжка называется "Отопление загородного дома". Я бы назвал ее "Сборник анекдотов ,смешных и не очень, про отопление". Очень хотелось бы обсудить с авторами некоторые моменты в этом произведении, но инет контактов ни каких нету, жаль.
Самый простой пример. Авторы заявляют, что мощность твердотопливного котла, при работе с теплоаккомулятором, должна быть в 3 раза больше теплопотерь дома. Ни чем это не подкрепляя. Хотя бы пояснили бы, что аккомулятор дожен быть оч.большой.
Или категоричное утверждение, что расширительный бак, в любой системе отопления, должен находится на чердаке. Схемы тож прикольные.
За каким они вообще там нужны?
Сейчас читаю одну очень интересную книжку из серии "Своими руками" и понимаю, откуда ноги растут у таких вот объектов. Книжка называется "Отопление загородного дома". Я бы назвал ее "Сборник анекдотов ,смешных и не очень, про отопление". Очень хотелось бы обсудить с авторами некоторые моменты в этом произведении, но инет контактов ни каких нету, жаль.
Самый простой пример. Авторы заявляют, что мощность твердотопливного котла, при работе с теплоаккомулятором, должна быть в 3 раза больше теплопотерь дома. Ни чем это не подкрепляя. Хотя бы пояснили бы, что аккомулятор дожен быть оч.большой.
Или категоричное утверждение, что расширительный бак, в любой системе отопления, должен находится на чердаке. Схемы тож прикольные.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Фильтры
Может слегка и не в тему - имеет ли большой смысл ставить сетчатые фильтры по обратке от потребителей перед гидрострелкой - она ведь и сама немного грязевик?