Диаметр труб СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Пилять!

Если я Вас правильно понял, то так и есть.
Сегодня для точности сфотаю, покажу.


p.s. А в чем задница? :mrgreen: в смысле проблема с такой установкой термоголовки?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Головка открывает или закрывает вентиль который пропускает теплоноситель в радиатор, управляется температурой воздуха В ПОМЕЩЕНИИ. Горяченный воздух от подачи трубы или самого вентиля нагревает головешку и она закрывается....... Надо либо снять их совсем или разворачивать вентиля, что бы на головку попадал не горячий воздух.
Давай фотки завтра посмотрим.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Еще неплохо фотку самого торца клапана со снятой термоголовкой.
Покрупнее.

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Колечки повторно не рекомендует производитель.Разбирается соединение путём их нагрева типа строительный фен,только не открытым пламенем.С радиаторами можно провести такой фокус.На обратках есть кран или под шестигранник или под минусовую отвёртку.Закрой обратки у работающих радиаторов,предварительно сняв терморегуляторы.Потом посмотри как поведут себя не работающие.Может продавиш.Не забуть в процессе отвоздушивать.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Майкл, к сожалению Ваше сообщение увидел только сегодня.

Lik, ага спасибо, уже разобрал.


Ну и фото:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

снимай с первых батарей термоголовки и прижимай крыжечкай ИМХО

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну не так все и страшно. (кроме видона ) Вентиля с головками реально провернуть так чтоб головка торчала горизонтально, на американке провернется, но стык пойдет на раскрутку, проконтиролируй.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Если не будешь проворачивать вентиля снимай ВСЕ головки.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Спасибо за ответы.

Писал в начеле темы, что радиаторы буду ставить люминь, уже куплены. Щас выложу картинку. Там с ними купил краны, хотел их ставить, а тут оказалось термоголовка, вот в раздумьях что лучше?

И самый главный и дорогостоящий вопрос, менять магистральную 16-ю трубу на 20-ю. или же 16-ой достаточно. На третьей фотке правее батареи "раскопано" место перехода на 16-ю. Это первая по-ходу батарея в системе.

В инструкции прочитал, что на котле есть аварийный клапан и его надо обязательно соединить с каналюгой, а можно просто вывести его в какую-то емкость?


p.s. Спасибо за терпение и сори за дурацкие вопросы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

вот извращенцы-то, терморегулирующую арматуру поставить на такое убожество... да еще и с нарушением правил установки...

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Трубу менять очень желательно. Все скрытые стыки выполняйте неразьемными соединениями, пригласите кого нибудь с инструментом и фитингами, чтоб не попутать чего и не ошибиться. Трубу берите лучшую, какую найдете. Инструкцию по алюминиевым радиаторам внимательно изучите, там есть важные моменты. Термоголовки можно оставить, особенно если солнечная сторона, краны на радиаторах должны позволить снять их для замены или промывки.
Успеха, нормальные вопросы, только начинать надо с графики, описание железа словами-неблагодарное дело.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Наверное можно есчо сделать тройник с 20- ки и отдельной 16-ой трубой подвести к дальним двум приборам. Естественно Энти два прибора от первых трёх отглушить. Тоже самое на обратке.
Прокатит такой вариант, господа профи?

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

А воздушники как поставили.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

[quote="Babar";p="15664884"]Прокатит такой вариант, господа профи?[/quote]Лутче, чем ничего.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дружище, ну если так с деньгами трудно, или жаба не сговорчивая, делай двухтрубку 16й трубой, только новой трубой и прессами.

kymi
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 мар 2008, 08:01
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение kymi »

Буду делать магистраль 20-й, на пресс фитингах и трубах той же марки, естесвенно не сам.

Термоголовки почистил, были заляпаны шпаклевкой.
Вчера попробовал покрутил по разному термоголовки и краники на выходе из батарей, оказывается не так уж все и плохо. Даже сказал бы - хорошо. Вот только насос стал шумней что ли работать.


Всем большое спасибо за помощь, узнал много нового.
Отличный форум.

Ответить