Как определить необходимую мощность котла?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Jerry
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 авг 2005, 08:44
Репутация: 0
Откуда: Rostov-on_Don
Контактная информация:

Как определить необходимую мощность котла?

Сообщение Jerry »

Доброго времени суток!
Скоро начинаю делать фундамент. Хочу установить котельную в цоколе. Подскажите пожалуйста какая нужна мощность котла и соответственно чтобы я мог орентироваться при для выделения места под котельную..
Площадь 1 эт примерно 80 кв м, 2-й этаж чуть меньше.

Заранее благодарен

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

А минимальная площадь котельной 4 квадрата. Опыт показывает, что впихнуть туда можно до 100 кВт со всеми обвязками и бойлером :D , но это БАААльшой гемор при монтаже котельной. У вас оборудование будет слегка поменьше :D , так что вам хватит.


P.S. Не забудьте дымоход. Нормального диаметра! а не в пол кирпича :mrgreen:
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

И вентканалы не забудте, а то :roll:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

От мощности котла зависит диаметр дымохода. И не жадничайте - сделайте из нержавейки с утеплителем. Только от маего дома в радиусе километра наблюдаю два дома с развалившимися кирпичными дымоходами.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Babar";p="15665194"]Только от маего дома в радиусе километра наблюдаю два дома с развалившимися кирпичными дымоходами.[/quote]

Сфоткай пожалуйста а то мне не все верят.

Jerry
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 авг 2005, 08:44
Репутация: 0
Откуда: Rostov-on_Don
Контактная информация:

Как определить необходимую мощность котла?

Сообщение Jerry »

Спасибо за ответы.
Но появилось ещё несколько наверно глупых вопросов
По моим прикидкам мне должно хватить 20 кВт. Если с запасом - то 30-40 кВт.

to Babar
От мощности котла зависит диаметр дымохода. И не жадничайте - сделайте из нержавейки с утеплителем.
1. Тогда для 30 и 40 кВт каков должен быть диаметр? И вообще какова зависимость диаметра дымохода от мощности котла?

2. Думоход из цоколя как лучше выводить - через перекрытия внутри коробки дома или снаружи по стене?

Добавлено спустя 1 час 26 минут 11 секунд:

Кстати о причках.....

3. А заземлять котёл как то надо или нет,
Если надо, то как организовать заземление в цоколе (пока я его ещё не отлил) ?

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Почему никто не спросит, какой вид топлива будет. Ежили газ (особенно сжиженый), то в ближайшем газовом хозяйстве Вам раскажут о размерах котельной, как миниму не ниже "0"(цоколь не проходит), с объёмом 15м3 и высотой потолков не ниже 2,5м.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

по проекту своего дома в зависимости от вида ограждающих конструкций (стен, потолков, полов над неотапливаемыми помещениями, дверей, окон) и их площади (площадь тут та у которой снаружи неотапливается а внутри отапливается, т.е. через которую теряется тепло) считаются теплопотери дома. Потом в зависимоти от вида топлива, нагрузки ГВС (принципиально решить что вам подходит контур ГВС в котле, отдельный проточный нагреватель, отдельная накопительная ГВС) по получившейся мощности выбираете марку котла. И для этого конкретного котла из его паспорта смотрите диаметр.
Не поленитесь поэтажную планировку сделать с перекрытиями и т.д. чтобы потом у вас при внутренем расположении газохода не получилось кучи поворотов. Это недопустимо, даже тут на форуме уже был случай когда хозяин так сделал потом плюнул на предупреждения и в результате угорел, хорошо что не насмерть). Планировки вам потом полюбому пригодятся (для разводки электрики, приборов отопления и т.д.).
Посмотрите правила расположения оголовка по отношению к коньку крышы, и сами решите что вам лучше. Вентиляция в доме лишней не бывает. Перекрывается элементарно, а их недостаток - головняк с влажностью и т.д. Пикиньте сколько вам необходимо вент стояков и решите вы их понаружи потащите?

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

если котельная в цокальном этаже ,необходимо окно с площадью остекление не менее 0,7 м2( требование горгаза)

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Про помещение котельной вот сдесь можно почитать. Пункт 6.14. Выделено синим. Да и вообще, почитайте много вопросов отпадет. Народ это просто СНиП.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="транзит";p="15665231"]Почему никто не спросит, какой вид топлива будет. Ежили газ (особенно сжиженый), то в ближайшем газовом хозяйстве Вам раскажут о размерах котельной, как миниму не ниже "0"(цоколь не проходит), с объёмом 15м3 и высотой потолков не ниже 2,5м.[/quote] в разных регионах требования газовиков и пожарных почемуто разные. в каком РД написано что цоколь не канает?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="ermalex";p="15665211"]

Сфоткай пожалуйста а то мне не все верят.[/quote]

Ну еще не совсем развалилась, но штукатурка поплыла.... Когда строители начали разбирать трубу, поняли, что простояла бы еще максимум сезон.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!