Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Электрическое подключение насоса ТП

Сообщение Eugene »

Подскажите, как подключается насос теплого пола: вместе с основным насосом к котлу или он просто включается в розетку?

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Насос в колекторе или после трёхходового?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Эт по желанию пользователя. Или от наличия управляющих органов (в смысле смотря какая автоматика стоит, если она вообще есть), или от схемы обвязки котельной зависит.
Вообще, даже мне самому, приходилось делать котельные ( совсем бюджетные), где насос ТП включался в розетку.
Так же это зависит от того будет ли зак греть пол, на пример, летом. Если нет, то, при отсутствии отдельного управления контуром ТП ( к примеру температура ТП регулируется термостатическим трехходовиком) насос можно подключить вместе с насосом отопительного контура.
В общем решений много.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

пока еще котельная не обвязана. Греть пол летом не планирую, да и не очень понимаю, как это можно сделать без основного насоса. Вот и прошу совета у профессионалов, что командовать монтажникам.
Имеется котел Baxi Slim. Разводка сделана, она включает 3 гребенки на подвал, 1 и 2-й этаж, каждая на своем этаже. На первом этаже гребенка ТП (ТП только на 1-м этаже). Уже все закуплено для котельной: бойлер, насос 25-40 на бойлер и второй такой же на ТП. И основной насос на отопление 25-60. Будет еще гребенка в котельной на 4 выхода, по количеству контуров Изучал схему подключения насосов к котлу, про подключение 2-х насосов на отопление там ничего не сказано, вот и решил уточнить, чтобы хоть примерно представлять, как должно быть сделано

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Совсем с толку сбил. Зачем бойлер на ТП?Прицепи рисунок схемы, какую задумал. Складывается впечатление, что ты чето замудрил.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

не совсем понятно выразился бойлер подключается к котлу при помощи 2-го насоса, а не трехходового. Итого насос на отопление 25-60, насос на бойлер 25-40 и насос на ТП 25-40. Терморегулирование ТП при помощи трехходового ESBE с термостатом.
Думаю, чем больше информации, тем проще давать советы :oops:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

усе
бывает что и так подключается
надо нажать на "котельная"
а в окне "котельная" нажать на "настройки"
это реально работающий коттедж
я могу и все установки менять
если кто зайдет отпишите, включу полы (сейчас экономичный режим стоит
выложил на 15 минут

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

да тут много не доделано руки не доходят
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Кузнецов Д А";p="15665749"]усе
бывает что и так подключается
надо нажать на "котельная"
а в окне "котельная" нажать на "настройки"
это реально работающий коттедж
я могу и все установки менять
если кто зайдет отпишите, включу полы (сейчас экономичный режим стоит
выложил на 15 минут

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

да тут много не доделано руки не доходят[/quote]
ничего не понял, где куда нажимать :oops:

Добавлено спустя 16 часов 34 минуты 27 секунд:

это все, больше ничем никто помочь не может?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Вижу два варианта подключения насоса Т.П. :
1) В розетку (отдельный овтомат и т.п.)
2) В общую систему автоматики котельной (ее похоже у Вас нет, поэтому смотри вариант 1)

P.S. Схему обвязки котельной бы еще глянуть, а то есть большие сомнения в правильности количества насосов.....
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Mr.Smith";p="15665860"]Вижу два варианта подключения насоса Т.П. :
1) В розетку (отдельный овтомат и т.п.)
2) В общую систему автоматики котельной (ее похоже у Вас нет, поэтому смотри вариант 1)

P.S. Схему обвязки котельной бы еще глянуть, а то есть большие сомнения в правильности количества насосов.....[/quote]
смущает насос на бойлер?
- Тут все ОК, производитель котла рекомендует именно такую схему, автоматика именно под нее и заточена

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Я имел в виду не котловую автоматику (она ведь не заточена под три и более контуров). Если все обвязать по рекомендованной производителем схеме, тогда не заморачивайтесь с насосом ТП. РОЗЕТКА!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

[quote="Mr.Smith";p="15665943"]Я имел в виду не котловую автоматику (она ведь не заточена под три и более контуров). Если все обвязать по рекомендованной производителем схеме, тогда не заморачивайтесь с насосом ТП. РОЗЕТКА![/quote]
спасибо!
А вообще можно к одной клеме на автоматике котла подключить 2 насоса? Не будет ли это смертельной нагрузкой для автоматики?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Смотрите паспорт на "автоматику", там пишут сколько можно нацепить. Думаю что 2 насоса(отопление+ТП) по 70 и 40 Вт потянет легко.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Eugene
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июн 2007, 10:46
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение Eugene »

Добавлено спустя 31 секунду:

[quote="Mr.Smith";p="15665960"]Смотрите паспорт на "автоматику", там пишут сколько можно нацепить. Думаю что 2 насоса(отопление+ТП) по 70 и 40 Вт потянет легко.[/quote]
90+60Вт на максимальной скорости насосов. Вроде всю инструкцию пересмотрел, такого не нашел

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

90+60= 0.7 А. Гляньте предохранитель котла, если 1,5 А и выше - ставьте и не парьтесь.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!