Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Доброе всем утро.
Начинаю отвечать.
1. По идее отопление не должо страдать при циркуляции ГВС, так как на отопление зарезервированно 2/3 мощности котла, да и циркуляционик ГВС с таймером работает только 4-5 часов в день, то есть заметного снижения температуры можно ожидать (по моим догадкам) только в максимальные холода и при работе циркуляционика ГВС.
2. Грязевика перед UPSом электрокотла нет, мой косяк, надеюсь на то что этот котел ни когда ни понадобиться.
3. После гидрострелки первый UPS работает на отопление, второй на теплые полы.
4. Теплопотери по СНиПу считал, ну не виноватый я что столько получилось.
5. На ГВС МРБ для отопления (ну не возят нам МРБ для ГВС, либо ценник большой, либо ждать месяц, легче по гарантии поменять).
6. Подводка к радиаторам медью, система однотрубная, с заужением под каждым радиатором и регулировочными и отсечными вентилями на каждом радиаторе.
7. Система уже месяц работает, в доме тепло (при -15 на улице, в гараже +15, второй этаж +20, третий +25). Заказчик и рабочие были в восторге.
8. Теплые полы уже не переделать, их на данный момент уже позаливали.
9. На первом этаже теплые полы уложили по изоляции, вовремя вспохватился.
10. В котле бойлера нет, там вокруг основного теплообменика на отопление навита допольнительная трубка медная на ГВС.
фотка телообменика

фотка котла

Начинаю отвечать.
1. По идее отопление не должо страдать при циркуляции ГВС, так как на отопление зарезервированно 2/3 мощности котла, да и циркуляционик ГВС с таймером работает только 4-5 часов в день, то есть заметного снижения температуры можно ожидать (по моим догадкам) только в максимальные холода и при работе циркуляционика ГВС.
2. Грязевика перед UPSом электрокотла нет, мой косяк, надеюсь на то что этот котел ни когда ни понадобиться.
3. После гидрострелки первый UPS работает на отопление, второй на теплые полы.
4. Теплопотери по СНиПу считал, ну не виноватый я что столько получилось.
5. На ГВС МРБ для отопления (ну не возят нам МРБ для ГВС, либо ценник большой, либо ждать месяц, легче по гарантии поменять).
6. Подводка к радиаторам медью, система однотрубная, с заужением под каждым радиатором и регулировочными и отсечными вентилями на каждом радиаторе.
7. Система уже месяц работает, в доме тепло (при -15 на улице, в гараже +15, второй этаж +20, третий +25). Заказчик и рабочие были в восторге.
8. Теплые полы уже не переделать, их на данный момент уже позаливали.
9. На первом этаже теплые полы уложили по изоляции, вовремя вспохватился.
10. В котле бойлера нет, там вокруг основного теплообменика на отопление навита допольнительная трубка медная на ГВС.
фотка телообменика

фотка котла

Да тут проблема не в мощности, а в управлении, как котел включается на гвс, кнопкой "душ" или при начале разбора? Если кнопкой ДУШ то ваша схема должна работать, а вот если не кнопкой.... При церкуляции ГВСа котел может понять что идет постоянный расход воды и работать на ГВС и никогда отопление не включит....
А бак всетаки поставте ГВСовский, взрываются отопительные.
.
""7. Система уже месяц работает, в доме тепло (при -15 на улице, в гараже +15, второй этаж +20, третий +25). Заказчик и рабочие были в восторге. ""
А слабо одинаковую температуру в жилых помещениях сделать?
.
Всем извесно, мишки Гамми,
Очень любят Китурами!
А бак всетаки поставте ГВСовский, взрываются отопительные.
.
""7. Система уже месяц работает, в доме тепло (при -15 на улице, в гараже +15, второй этаж +20, третий +25). Заказчик и рабочие были в восторге. ""
А слабо одинаковую температуру в жилых помещениях сделать?
.
Всем извесно, мишки Гамми,
Очень любят Китурами!