котёл СТС Экогаз 24S

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

котёл СТС Экогаз 24S

Сообщение kirbog »

котёл СТС Экогаз 24S впаривают шайбы для коаксиального дымохода 50 и 47 мм для котла 32 kW, длина трубы 1м . по мануалу должна стоять шайба(диафрагма) 43 мм. и говорят так и нужно и можно вообще не ставить. как грамотно их(продавцёв) поставить на место. и вообще, может и правда так и нужно? и чем грозят другие диаметры?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Насколько я понял тему, Вас беспокоят разные диаметры диафрагм на выходе между котлом и вентилятором? Самое верное это руководствоваться документацией, которая должна идти вместе с котлом, трубой...Завод изготовитель предусматривает разные подключения т.е. с одним, двумя или более угловых поворотов, а также длины трубы и ,что не маловажно, место расположения и регион. Всё это нужно учитывать и если "продавцы" указывают на соответствующий диаметр, то нужно понимать, что это продиктованно как минимум знаниями, но в любом случае Вы должны потребовать от пуско-наладчика коментариев.
...Порой не верится друзья,
...Но в жизни всё бывает...

kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

Сообщение kirbog »

в этом весь и вопрос. труба 1 м+отвод 90 по мануалу диафрагма 43 мм, у продавцов диафрагмы только 47 и 50 мм и они говорят, что их ставить необязательно. для меня вопрос чисто технический. на что эти диафрагмы влияют и что будет если их не ставить.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

.... "длинна трубы"..... в данном случае, КЛЮЧЕВОЕ словосочетание. При одном метре длинны я бы ничего никуда НЕ ставил!

kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

Сообщение kirbog »

очень бы хотелось поподробнее, почему, из-за чего и пр. ведь насколько я понимаю,мдиафрагмой какбы придушиваешь котёл. соответственно и модуляционная горелка будет работать по другому, и газовоздушная смесь будет в других пропорциях, турбина то дует с постоянными оборотами. а от газовоздушной смеси и температура другая, соответственно образование конденсата возрастает. это мои предположения.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Все мои слова и советы связаны с практикой, т.е. наблюдениями за работой оборудования в тех или иных режимах, с теми или другими "прибамбасами". Так вот, ...... не знаю как в данном котле, но во всех тех, что установлены и работают большого влияния эти диафрагмы НЕ имеют. Вы правы насчет воздуха, они его подачу к горелке или прижимают, или отпускают в зависимости от диаметра. И если у ваших сервисников есть специальный газоанализатор для настройки горелок, попросите их замерить параметры без девайса и с ним. Все поймете сами, - разница небольшая при правильно подобранной шайбе. С другой стороны если производитель посчитал необходимым ее поставить, значит следуйте инструкции и ставьте, будет меньше проблемм с сервисом и с гарантией.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

[quote="Alekz";p="15667781"].... При одном метре длинны я бы ничего никуда НЕ ставил![/quote]
а я бы не занимался самодеятельностью :| и ставил бы то что требует производитель.
Газоанализатор действительно большой разности не покажет ,а вот ,как бы правильней выразиться,порог срабатывания прессостата с помощью диафрагм можно изменить и не всегда в лучшую сторону.
чисть канализацию и никого не бойся

kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

Сообщение kirbog »

большое спасибо за помощь. а что мне нужно сказать им (продавцам) как грамотно обосновать свою претензию.
прессостат это датчик вентури?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Чаще всего все неправильные действия по монтажу, установке, пуско-наладке быстро проявляются. Данная проблема может угрожать на чуствительность и срок эксплуатации диф.датчика, от сюда совет: в талоне гарантийного обслуживания проследить чтобы указали, что данный элемент не совсем соответствует заводским требованиям, на основании которого Вы сможете предъявить свои претензии в случае если выше указанный датчик выйдет из строя в постгарантийный период.

kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

Сообщение kirbog »

спасибо, единственное диф.датчик это что?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Святослав

Сообщение Святослав »

Прессостат=дид.датчик-встроенный датчик по системе дымохода и воздухообменна.

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

А производитель что-нибудь пишет про допустимый перепад на прессостате?
Capituleizen? Nein!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

kirbog, Показываю выдержку из инструкции производителя. Похоже, что диафрагмы 43 у них нет вообще. Если надо - выложу инструкцию в почту.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

kirbog
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:51
Репутация: 0

Сообщение kirbog »

да-да простите христа ради, конечно 44, память подвела.

котёл купил, написали целую петицию, что прокладки 44 нет, вместо неё диафрагма 47, и её использование вместо 44 на работу котла и узлов не повлияет. на горантию поставили.
Ещё дозванился до москвы, до официального представительства. задал им этот вопрос, обещали завтра перезвонить (отчитаюсь :lol: ).

У производитель в английском варианте что то написано про вентури, на память не помню, завтра выложу, в русском варианте ни слова.
И попутно, какие покозатели оптимальны?

Добавлено спустя 11 часов 58 минут 27 секунд:

Вот, нашёл в русском варианте, но только на сайте, мне дали без этих показателей.

Спасибо всем огромное!!!
Сегодня позвонили продавцы, извинялись очень сильно, просили подъехать, поменять диафрагму на нужный размер. У одного сервисника "совершенно случайно" оказалась одна единственная диафрагма на 44.
Ещё раз спасибо!!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.