Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему
Желаю здравствовать.
На рисунке схема отопления в 2-х этажном здании. Подача и обратка идут от котла по периметру под потолком в подвале. На рисунке слева одно помещение с 6-метровым потолком, а справа обычные комнаты на 2-х этажах. Расширительный бачок, насос, группа безопасности - присутствуют. Все работает, кроме двух радиаторов в подвале, обозначенных красным.
Подскажите, кто понимает, что тут можно сделать, желательно малой кровью. Благодарю
На рисунке схема отопления в 2-х этажном здании. Подача и обратка идут от котла по периметру под потолком в подвале. На рисунке слева одно помещение с 6-метровым потолком, а справа обычные комнаты на 2-х этажах. Расширительный бачок, насос, группа безопасности - присутствуют. Все работает, кроме двух радиаторов в подвале, обозначенных красным.
Подскажите, кто понимает, что тут можно сделать, желательно малой кровью. Благодарю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dunkel
- Претендент
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 16:20
- Репутация: 1
- Откуда: г. Горький
Вода она простая как автомат калашникова, течет куда легше течь, т.е сопротивление тех участков больше, чем те которые греют, вам надо обратиться к специалистам или самостоятельно попытаться отрегулировать. Так же посмотрите на возможные заужения тех участков которые не греют.
"Удача любит подготовленных"
Левое крыло отсекается шаровыми кранами, термостатические клапаны на каждом радиаторе по одному. На ближайших к котлу стояках в правом крыле открыто по пол-оборота, на дальних - по два (в подвале также). В левом крыле: первые 6 радиаторов (с подвальными) открыты на пол-оборота; следующие по 1 этажу от 1 плюс по пол-оборота на следующем; подвальные в конце ветки открыты полностью, но не греют совсем. Система сбалансирована кранами и таким образом прогревается равномерно.А краники-вентилёчки на стояках-крыльях есть? А на радиаторах? Остальные радиаторы как греют, равномерно? С одинаковой скоростью прогреваются?
полипропилен. подводка везде 20 (то, что подходит непосредственно к радиатору)Материал труб и диаметр подводки?
последний (на 1 этаже) греет, хотя без регулировки кранами заметно слабее первых, а с регулировкой нормально. Собирал сам.Автор, у тебя последний прибор в этом крыле, который стоит после негреющих, греет? И еще вопрос. Систему сам собирал или спецов нанимал?
PS
Если это важно, то давление в системе около 2 бар, в расширительный накачано - 1,5. Насос работает на самой малой скорости.
Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.
Или бегать по этажам прижимать-курить-щупать-прижимать-курить....
Или переделать котельную, поставить стрелку, и разбить систему на "участки" и на каждый насос. хотяба пополом, на два участка.
Что за котел? С насосом (судя по рисунку то да). Может котелок слабоват?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насос на МАКСИМУМ!
Или бегать по этажам прижимать-курить-щупать-прижимать-курить....
Или переделать котельную, поставить стрелку, и разбить систему на "участки" и на каждый насос. хотяба пополом, на два участка.
Что за котел? С насосом (судя по рисунку то да). Может котелок слабоват?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насос на МАКСИМУМ!
[quote="грязнуля";p="15668225"]Не, кранами шаровыми болансировать г...
Насос на МАКСИМУМ![/quote]
шаровые только отсекают левое крыло полностью, а на каждом радиаторе (алюминиевые) стоят термостатический вентиль (Валтек) и кран маевского. Систему сбалансировал очень быстро, хотя пришлось побегать по зданию. При полностью открытых клапанах быстрее всего прогревались ближние стояки и причем второй этаж (видимо помогает естественная циркуляция, я даже думал, что причина именно в этом, ведь в левом крыле нет стояков - от 32 труб до радиаторов 1-го этажа вверх 0,5 м, а до подвальных радиаторов вниз 1,5 м).
Насос пробовал на 3 скоростях - разницы не заметил.
Еще раз скажу: слева стояков нет. Трубы подачи и обратки идут под потолком в подвале и не работают две последних батареи вниз от них, а вверх все работает. Уклоны соблюдены. Врезка в нерабочие радиаторы почти не имеет горизонтальной части (спуск 20 от магистрали 32 - отвод на 90 - универсальна муфта - клапан с американкой - радиатор). Остальные подвальные радиаторы врезаны так же и работают.
Насос на МАКСИМУМ![/quote]
шаровые только отсекают левое крыло полностью, а на каждом радиаторе (алюминиевые) стоят термостатический вентиль (Валтек) и кран маевского. Систему сбалансировал очень быстро, хотя пришлось побегать по зданию. При полностью открытых клапанах быстрее всего прогревались ближние стояки и причем второй этаж (видимо помогает естественная циркуляция, я даже думал, что причина именно в этом, ведь в левом крыле нет стояков - от 32 труб до радиаторов 1-го этажа вверх 0,5 м, а до подвальных радиаторов вниз 1,5 м).
Насос пробовал на 3 скоростях - разницы не заметил.
ей там (где не работают радиаторы) образовываться негде, кроме последней батареи на 1 эт., а там воздух стравливал, да и греется она.воздушная пробка
Еще раз скажу: слева стояков нет. Трубы подачи и обратки идут под потолком в подвале и не работают две последних батареи вниз от них, а вверх все работает. Уклоны соблюдены. Врезка в нерабочие радиаторы почти не имеет горизонтальной части (спуск 20 от магистрали 32 - отвод на 90 - универсальна муфта - клапан с американкой - радиатор). Остальные подвальные радиаторы врезаны так же и работают.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
как вариант :запаяно одно из соединений,но почему сразу на двух соседних радиаторах?
А чем руководствовались устанавливая насос на самую маленькую скорость?Если шум от котла раздражал-то я назову марку котла
[quote="грязнуля";p="15668225"]
Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насос на МАКСИМУМ!
[/quote]
+1
А чем руководствовались устанавливая насос на самую маленькую скорость?Если шум от котла раздражал-то я назову марку котла

Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Насос на МАКСИМУМ!
[/quote]
+1
чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="15668258"]как вариант :запаяно одно из соединений,но почему сразу на двух соседних радиаторах?
А чем руководствовались устанавливая насос на самую маленькую скорость?Если шум от котла раздражал-то я назову марку котла
[quote="грязнуля";p="15668225"]
Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.
Насос на МАКСИМУМ!
[/quote]
+1[/quote]
Пробовал сначала на максимуме, потом меньше. В инструкции насоса сказано использовать на минимальной. Котел ОРОР.
Запаяно - это вряд ли, это надо еще постараться.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
[quote="Мастерсан";p="15668262"]НУ тады друк остаётся только перепускать каждый прибор. Т.е. ставишь на обратку перед прибором кран с американкой, а перед краном тройник со сбросом. Затем обратку закрываешь, сброс открываешь, ждэ пока прибор нагреется, после обратку открываешь и мониторишь ситуацию.[/quote]
я стравливал через маевского, но не до полного нагревания - вскоре остывает. У меня подача идет сверху в верхнюю часть радиатора без крана, а обратка в нижнюю часть с краном, маевский сверху. Думаю, может спуски перепаять на 25 вместо 20?
А чем руководствовались устанавливая насос на самую маленькую скорость?Если шум от котла раздражал-то я назову марку котла

Не, кранами шаровыми болансировать гавно, пол оборота - это как открыто. Прижимайте конкретно, почти закрыто.
Насос на МАКСИМУМ!
[/quote]
+1[/quote]
Пробовал сначала на максимуме, потом меньше. В инструкции насоса сказано использовать на минимальной. Котел ОРОР.
Запаяно - это вряд ли, это надо еще постараться.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
[quote="Мастерсан";p="15668262"]НУ тады друк остаётся только перепускать каждый прибор. Т.е. ставишь на обратку перед прибором кран с американкой, а перед краном тройник со сбросом. Затем обратку закрываешь, сброс открываешь, ждэ пока прибор нагреется, после обратку открываешь и мониторишь ситуацию.[/quote]
я стравливал через маевского, но не до полного нагревания - вскоре остывает. У меня подача идет сверху в верхнюю часть радиатора без крана, а обратка в нижнюю часть с краном, маевский сверху. Думаю, может спуски перепаять на 25 вместо 20?
Давай начнем с н7ачала.
РНа радиаторе, на подаче стоит вентиль термостатический (под головку), головка установлена? Или чашечкой регулируешь? Что стоит на обратке радиатора? Кран шаровый? Вентиль терморегулирующий (который ручками крутится)? Ничего не стоит?
Что за котел марка не знакомая, настенник? Насос встроенный или навесной?
РНа радиаторе, на подаче стоит вентиль термостатический (под головку), головка установлена? Или чашечкой регулируешь? Что стоит на обратке радиатора? Кран шаровый? Вентиль терморегулирующий (который ручками крутится)? Ничего не стоит?
Что за котел марка не знакомая, настенник? Насос встроенный или навесной?
Я бы сначала ,как Мастерсан говорит,поставил на проблемных приборах на обратке тройники с шаровым спусником и прогнал хвосты,но при этом нужно из системы водоснабжения подпитку дать в отопление.Во-первых-пробки прогнать на сброс,да и грязь какую-нибудь исключить.Насос на максимальный режим и начать прижимать насмерть приборы левого крыла по одному пока не начнут прогреваться проблемные.Схема жизнеспособная,пока менять ничего не надо,а надо косяк найти.Кранами он и не балансирует и правильно делает,а терморегуляторы жмёт.
[quote="грязнуля";p="15668300"]Да бог с ним с котлом. Есть подозрение что автор головками систему "балансирует". Пробки так пробки.[/quote]
на радиаторах:
-кран маевского и заглушка с одной стороны
-клапан(см.рис) на обратке (на проблемных радиаторах) с другой
клапан: как старинный русский латунный с буксой под набивку и резинкой, которая непосредственно закрывает воду, только у валтековского нет резинки, а латунный конус и буксы нет.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
[quote="allre";p="15668297"]
образуются воздушные пробки в обратках нижних (негреющих) радиаторов. Ставьте воздушники!
[/quote]
разве воздух не собирается в верхний радиатор и не спускается через маевского?
на радиаторах:
-кран маевского и заглушка с одной стороны
-клапан(см.рис) на обратке (на проблемных радиаторах) с другой
клапан: как старинный русский латунный с буксой под набивку и резинкой, которая непосредственно закрывает воду, только у валтековского нет резинки, а латунный конус и буксы нет.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
[quote="allre";p="15668297"]
образуются воздушные пробки в обратках нижних (негреющих) радиаторов. Ставьте воздушники!
[/quote]
разве воздух не собирается в верхний радиатор и не спускается через маевского?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось leonm 14 апр 2008, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Re: Не греют два радиатора - посоветуйте как изменить схему
[quote="leonm";p="15668192"]
Подача и обратка идут от котла по периметру под потолком в подвале. [/quote]
Если радиаторы в подвале и подача в подвале проходит - поставь их последовательно в магистраль подачи или обратку под тем же потолком.
Подача и обратка идут от котла по периметру под потолком в подвале. [/quote]
Если радиаторы в подвале и подача в подвале проходит - поставь их последовательно в магистраль подачи или обратку под тем же потолком.
Все гениальное - просто.
Старик,у тебя клапана задом наперёд работают.Теплоноситель должен под седло клапана поступать.А наверху правильно стоят...
Последний раз редактировалось БЭТМЭН 14 апр 2008, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
У тебя на хвостах идёт процесс *ловли блох* относительно режима циркуляции.А чем руководствовался при установке их на обратке на нижних приборах?На верхних то на прямую поставил.Я думаю в этом рак головы и есть.Переставляй,хотя бы для того чтобы исключить залепуху.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Сам ведь пишешь о форме клапана ввиде конуса.Вот у тебя теплоноситель ему в шляпу сверху и давит,обтекая клапан наоборот,испытывая мягко говоря затруднения
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Сам ведь пишешь о форме клапана ввиде конуса.Вот у тебя теплоноситель ему в шляпу сверху и давит,обтекая клапан наоборот,испытывая мягко говоря затруднения