окно в котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Есть норма пощади остекления относительно поверхности стены перед фронтом котлов.На случай вышибания взрывной волной стекла и тем самым сохранения ограждающих конструкций здания.Но это для жидкотопливных и газовых котельных.А вот сколько в цифре я забыл :SORRY:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

RyaboFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 янв 2005, 09:52
Репутация: 0
Откуда: Люберцы
Контактная информация:

Сообщение RyaboFF »

0.46 м2 :)

Добавлено спустя 42 секунды:

0.03 м2 на 1 м3

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

То есть 3 процента что ли :lol: ?
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

RyaboFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 янв 2005, 09:52
Репутация: 0
Откуда: Люберцы
Контактная информация:

Сообщение RyaboFF »

ну да. Снип котельные установки.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Это процент от площади фронтальной стены или от общей площади стен?Если не трудно-лучше знать,чем забыть насмерть :~D
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

RyaboFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 янв 2005, 09:52
Репутация: 0
Откуда: Люберцы
Контактная информация:

Сообщение RyaboFF »

Это просто минимальная необходимая площадь окна. Окно может быть где угодно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="RyaboFF";p="15669314"]Это просто минимальная необходимая площадь окна...[/quote]Площади одинарного остекления :!: если быть точным.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Если еще точнее это площадь легкосбрасываемых ограждающих конструкций. Так что если с окном неполучается можно сделать "легкосбрасываемую" дверь 8-), или окно соответственно в двери.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

На случай вышибания взрывной волной стекла



Какой ужас :mrgreen:

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

2БЭТМАН: От объёма котельной. На размерность внимание обратите. Три но не процента, а коэффициент.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="goga777";p="15669836"]Какой ужас :mrgreen:[/quote]

Да, уж... Внутренние дефлаграционные взрывы
Изображение

Ответить