Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Воздухом пресануть можно, но хлопотно. Долго ждать реакции на утечку, да и не увидишь, где течет. Это только что б получить общее представление о герметичности или не герметичности системы. Короче проверка на герметичность, а места утечек с фонендоскопом искать будешь.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Да, за одним и трубу помоешь. С наружи.
А при минусовых температурах на улице, нуна внутри помещения обеспечить температуру ,хотя бы +5/+10гр , и только после этого заполнять систему.Правила такие.
А при минусовых температурах на улице, нуна внутри помещения обеспечить температуру ,хотя бы +5/+10гр , и только после этого заполнять систему.Правила такие.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="инж323";p="15670226"]Либо водой,либо воздухом.Смешивать нельзя.[/quote]
Почему? Любопытно просто. Если в системе, примером, 100 л воды то простым автомобильным насосом достаточно сделать несколько качков и давление есть - вопрос в только в мышцах
[quote="инж323";p="15670226"]Кислородный баллон,а гарантию на отсутствие масла кто из вас даст?[/quote]
А кто говорит про кислород? Да хоть пропан, только не курить
Бывают ещё и такие чёрненькие баллоны...
Почему? Любопытно просто. Если в системе, примером, 100 л воды то простым автомобильным насосом достаточно сделать несколько качков и давление есть - вопрос в только в мышцах
[quote="инж323";p="15670226"]Кислородный баллон,а гарантию на отсутствие масла кто из вас даст?[/quote]
А кто говорит про кислород? Да хоть пропан, только не курить
Ребята! О чем спор?
Вообщето просили дешовый опресовщик.
А что он будет опресовывать им я не знаю.
В напольные котлы мы заливали воду под самое "немогу".
А потом уже давление от 1,5 АТм до 2,0 саздавали автомобильным ножным насосом.
Это намного эффективне и быстрее чем просто воздухом.
Ведь что бы показать герметичность теплообменника не нужно 10 атмосфер
Достаточно "немножко" слздать рабочие условия котла.
Конечно мы потом купили гидравлический ручной, с ним намного меньше мороки. Еще быстрее идет опресовка + 100% заполнения водой теплообменник
Вообщето просили дешовый опресовщик.
А что он будет опресовывать им я не знаю.
В напольные котлы мы заливали воду под самое "немогу".
А потом уже давление от 1,5 АТм до 2,0 саздавали автомобильным ножным насосом.
Это намного эффективне и быстрее чем просто воздухом.
Ведь что бы показать герметичность теплообменника не нужно 10 атмосфер
Конечно мы потом купили гидравлический ручной, с ним намного меньше мороки. Еще быстрее идет опресовка + 100% заполнения водой теплообменник
ХЕ
А как вам это 
Не мое , подсмотрел, но дешевле не бывает.
Сам сейчас пользуюсь иногда. (когда заполнять систему и емкости надо)
Вибрационный насос (Например Водолей) + сборка : армированный шланг ,разьемное соединение с американкой, тройник с манометром , шаровик, армированный шланг с накидной гайкой.
Все. Себестоимость мах 2 тр.
Устройство имеет 2 функции.
1.Быстро заполняет систему из емкости
2. Прессует до 8-9 бар.
Если этого хватит дерзайте.
После надавливания шаровик закрываем, американка позволит демонтировать насос, а продолжение пусть стоит хоть несколько суток.
Не мое , подсмотрел, но дешевле не бывает.
Сам сейчас пользуюсь иногда. (когда заполнять систему и емкости надо)
Вибрационный насос (Например Водолей) + сборка : армированный шланг ,разьемное соединение с американкой, тройник с манометром , шаровик, армированный шланг с накидной гайкой.
Все. Себестоимость мах 2 тр.
Устройство имеет 2 функции.
1.Быстро заполняет систему из емкости
2. Прессует до 8-9 бар.
Если этого хватит дерзайте.
После надавливания шаровик закрываем, американка позволит демонтировать насос, а продолжение пусть стоит хоть несколько суток.
Из практики. Пока в системе есть воздух, опрессовать гидравлически, практически не реально. Теперь о прессе недорогом. У меня лет пять назад, была такая же проблема. И я его просто сам сделал. Главное конечно пара цилиндр-поршень. А там есть уплотнительное резиновое кольцо. От него и плясал. В ближайшем автомагазине купил ремкомплект для, вроде, главного тормозного цилиндра от Волги. И диаметр пары и канавку под кольцо чертил уже исходя из этого. Чертёж отдал знакомому токарю, и он выточил. Конечно заказал, только из бронзы, и зазор в самой паре 0,06мм. На одном конце пары наружная резьба на 1/2. От шариковых клапанов я отказался, из за сложности изготовления и малой надёжности. Использовал обыкновенные обратные клапана на 1/2. Размеры ручного привода поршня скопировал с уже существующих, чтобы не мудрить. Забор жидкости напрямую из любой ёмкости через гибкую подводку. Есть шаровый кран на байпасе, для опорожнения пресса, а если надо то и сброса давления из системы. Ещё один кран на выходе, а после него манометр на 16атм. И гибкая подводка. Сколько давит, сколько есть силы в руках. Один раз поставил ученика качать, а сам пошёл убирать воздух из системы. Но забыл открыть кран на самой системе. Так ученик порвал гибкую подводку. В стальной оплётке дыра.