Вопрос про шаровые краны
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: Вопрос про шаровые краны
[quote="Алекссс";p="15671138"] на входе-выходе естественно буду [/quote]Нельзя шаровые. Ставить нужно арматуру для радиаторов
На подачу http://www.comap-psp.ru/katalog/7.pdf
На обратку http://www.comap-psp.ru/katalog/28.pdf
На подачу http://www.comap-psp.ru/katalog/7.pdf
На обратку http://www.comap-psp.ru/katalog/28.pdf
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Не знаю уж почему нельзя шаровые, переваривали бывало в старых домах, и ставили шаровые, все нормально работает.
Ну да, чтобы гравитационка работала нужен постоноянный проход воды, а если термоголовка будет его поджимить, ну ничего путнего из этого не выйдет.
А вобще в 90% случаев стали запорку на радиаторы в виде кранов вентильного типа, удобнее как минимум.
Чего и вам советую
Ну да, чтобы гравитационка работала нужен постоноянный проход воды, а если термоголовка будет его поджимить, ну ничего путнего из этого не выйдет.
А вобще в 90% случаев стали запорку на радиаторы в виде кранов вентильного типа, удобнее как минимум.

Чего и вам советую

- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Re: Вопрос про шаровые краны
[quote="ermalex";p="15671141"]Нельзя шаровые. [/quote]
Почему нельзя? никто не запрещает. При слабом расходе с шаровым краном теплее, чем с вентилем )
Без запорного устройства да, нельзя. Мало ли что человек купит, может
придётся снять радиатор, да и вентиль из магазина тоже не каждый перекроет трубу, может и потечь.
Если вентиль стоит, при снятии радиатора в вентиль один фик лучше вкрутить шаровик или пробку, чтоб спокойно время ремонта провести.
Почему нельзя? никто не запрещает. При слабом расходе с шаровым краном теплее, чем с вентилем )
Без запорного устройства да, нельзя. Мало ли что человек купит, может
придётся снять радиатор, да и вентиль из магазина тоже не каждый перекроет трубу, может и потечь.
Если вентиль стоит, при снятии радиатора в вентиль один фик лучше вкрутить шаровик или пробку, чтоб спокойно время ремонта провести.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
В общем так я себе бы сделал себе так перед клапаном на стояке поставил шаровые (что бы если что то с клапанами случилось то их можно было бы заменить), А на радиатор поставил клапан под термоголовку и на подачу, вентиль на обратку. Хотя на обратке все равно можно и шаровый оставить но не красиво будет.
Говорят же Вам, - шаровые краны относятся к ЗАПОРНОЙ арматуре, а вот ручные или автоматические регуляторы к РЕГУЛИРУЮЩЕЙ! Таким образом у шарового крана только два устойчивых состояния - откр. и закр. и ВСЕ!!! На подачу радиатора ставьте термоклапаны с ручным регулированием, а на обратку можно и простые шаровые, лучше с накидной гайкой (американка).
[quote="Alekz";p="15671357"]
Говорят же Вам, - шаровые краны относятся к ЗАПОРНОЙ арматуре[/quote]
Бывают в природе и шаровые регулирующие. У них вместо простого отверстия в шарике - фигурное в виде ласточкина хвоста. Хотя это экзотика конечно, но все же.
Говорят же Вам, - шаровые краны относятся к ЗАПОРНОЙ арматуре[/quote]
Бывают в природе и шаровые регулирующие. У них вместо простого отверстия в шарике - фигурное в виде ласточкина хвоста. Хотя это экзотика конечно, но все же.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="kostyanoi";p="15671366"]Все так заговорили о вентилях живно. А алюминевые радиаторы можно на отопление централизованное ставить? Что б они 20лет простояли, то ни кто и не подумал.[/quote]
Ну те радиаторы, которые я купил, 10 лет стоят легко. Поэтому могут и 20 простоять, а там уж внуки пускай думают.
А краны я купил giacomini. Вещь практически космическая, ни в какое сравнение с китайским отстоем.
Кстати, у мя новая проблема - мне нужны бочата и прочие переходники. Не могу найти желтый металл, блин. Кругом одна белая латунь. А чо за марка и соответствует ли ГОСТу даже продавцы не знают.
Ну те радиаторы, которые я купил, 10 лет стоят легко. Поэтому могут и 20 простоять, а там уж внуки пускай думают.

А краны я купил giacomini. Вещь практически космическая, ни в какое сравнение с китайским отстоем.
Кстати, у мя новая проблема - мне нужны бочата и прочие переходники. Не могу найти желтый металл, блин. Кругом одна белая латунь. А чо за марка и соответствует ли ГОСТу даже продавцы не знают.
[quote="kostyanoi";p="15671469"]
Просто по поводу радиаторов алюминевых я знаю что агресивная вода в ЦО которая содержит в себе щелочь не очень хорошо. [/quote]
Да и кислота тоже хреново. Люминь - он всего боится
Я конечно это знаю, и мне думается проблема алюминиевых радиаторов была актуальна в 90-х годах, когда к нам завозили товар сертифицированный под буржуйские сети. Но сейчас производители очухались и стали выбускать люминь с повышенной толщиной стенки. Соответственно такой гниет гораздо медленней.
Кстати, о проблемах подобных радиаторов я задумался только после того, как их купил
Начитавшись интернета хотел было их сдать обратно, но менеджер полчаса мамой клялся, что по Калидору за 10 лет не было ни одной аварии
[quote="kostyanoi";p="15671469"]
А по поводу бочат и прочих переходников, очень даже не плохие это Valtec.[/quote]
Ну да... Где б исчо настоящие найти. Когда менеджера разговоришь, он по секрету признается, что под видом валтеков и прочих бугатти продается товар неизвестного происхождения.
Но я в принципе сегодня уже наполовину отоварился. Случайно забрел на строительный рынок и в самой-самой удаленной палатке, куда никто не заходит, выгреб практически все фитинги Stream. Только что завезли пробную партию, даж ценники не успели повесить
Выглядит солидно, на подделку не похоже. Но к сожалению, многого у них не было. Буду еще искать....
Просто по поводу радиаторов алюминевых я знаю что агресивная вода в ЦО которая содержит в себе щелочь не очень хорошо. [/quote]
Да и кислота тоже хреново. Люминь - он всего боится

Кстати, о проблемах подобных радиаторов я задумался только после того, как их купил


[quote="kostyanoi";p="15671469"]
А по поводу бочат и прочих переходников, очень даже не плохие это Valtec.[/quote]
Ну да... Где б исчо настоящие найти. Когда менеджера разговоришь, он по секрету признается, что под видом валтеков и прочих бугатти продается товар неизвестного происхождения.
Но я в принципе сегодня уже наполовину отоварился. Случайно забрел на строительный рынок и в самой-самой удаленной палатке, куда никто не заходит, выгреб практически все фитинги Stream. Только что завезли пробную партию, даж ценники не успели повесить

- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Я бы посоветовал на центральное отопление поставить ручные терморегулирующие вентиля.( без термоголовок).У меня дома 7 лет стоят алюминиевые радиаторы и такие вентили. Дом 17 этажей. Работает все прекрасно. Жарко весной - прикрыл чуть-чуть. Либо совсем перекрыл, если нужно радиатор снять. Главное - поставить полнопроходные вентили. Спрашивайте коэффициент гидравлического сопротивления вентилей. А то иначе будет две секции вместо 10 греть.
У всех приличных производителей есть полнопроходные серии. Danfoss, RBM, Giacomini, VALTEC.
У всех приличных производителей есть полнопроходные серии. Danfoss, RBM, Giacomini, VALTEC.
Дорогу осилит идущий