Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Лукьянов
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Владимирская обл.

соотношение давлений СО и мем. расш. бака

Сообщение Лукьянов »

Уважаемые , может ли кто-нибудь объяснить, каково должно быть соотношение давлений в СО с настенником и воздушной части его расш. бака?(сколько накачивать). Что меньше, что больше и насколько. Заранее благодарен.

Лукьянов
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Владимирская обл.

Сообщение Лукьянов »

Извините, а 3 бара и 2 атмосферы в какой пропорции друг к другу(что из них больше и на сколько)? Спасибо.

Lytvyn
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июн 2008, 13:54
Репутация: 0

Сообщение Lytvyn »

Вобще-то есть формула V=Vl*%/H,
где V - номинальный объем разширительного бака (дм3)
Vl - объем жидкости в системе (дм3)
% - разширение жидкости (для воды 0.036)
Н- кпд разширителльного бака
Н=Pv-Ps/Pv+1, где Pv- давление отпирания предохранительго клапана,
Ps- исходное давление накачки расширительного бака.
А накачка бака зависит от статической высоты системы отопления до 7.5 метра =0,75 атмосферы . если выше то высота разделить на 10 :roll:

Лукьянов
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Владимирская обл.

Сообщение Лукьянов »

для типтоп. В инстр. написано "заполнить систему до давления 1-3 бар (по показанию встроенного манометра)". Если я заполню систему до 3 бар, а в расш. будет накачено 2 бар, то вода перетечет в расш. до выравнивания давления. А сколько туда затечет? А вдруг он заполнится под завязку?. Может надо перед заполнением системы накачать расш.бак до давления заведомо больше того, что будет в системе? А насколько больше? (кстати Вы не из Ставрова?)

Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:

ДЛЯ ГУТИ. А статическая высота-это над уровнем моря или как? . У меня 1 этаж и батареи по стенам, котел повесил над уровнем пола на высоте 180 см. Визуально вроде ничего получилось, а как статически - не знаю. Пожалуйста просветите.

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

Затечет столько , сколько надо.
Чего изобретать - есть же таблицы. производители при рабочем диапазоне 1-3 бар качают с завода 0,5 или 0,75 бар. И номограмму прилагают - связь емкости системы, давления в ней и преддавления в расширбаке.
Capituleizen? Nein!

Лукьянов
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
Репутация: 0
Откуда: Владимирская обл.

Сообщение Лукьянов »

Прилагают подробную инструкцию чего нельзя трогать руками и ногами и хвалебные речи о своем чуде техники. Акак оределить емкость системы- что ее заполнить и слить обратно в мерную посуду или можно примерно +/ - 5литров. Спасибо.

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

Юзайте инструкции других производителей - там все подробно. А расширбак, он молекулы по национальности не разделяет.
И может, емкость водомером?
Capituleizen? Nein!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

:|
Последний раз редактировалось tiptop 10 июн 2008, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Otto Frija";p="15673889"]может, емкость водомером?[/quote]
Может все таки вспомнить школьный курс математики и физики. Посчитать кол-во секций радиаторов, длину и диаметры труб...
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Если котёл до 3 бар, то накачивайте в бак 2 атмосферы
:shock: А Вы точно уверены в том что советуете?

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Если потом при нагревании воды давление станет приближаться к 3 барам, то слейте немножко
или за Вас это сделает предохранительный клапан :D .Может лучше не насиловать мембрану,и держать давление как предписывает производитель :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а датчику STB по барабану при какой температуре вода закипит,так в чем выгода то?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

:|
Последний раз редактировалось tiptop 10 июн 2008, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

дык большинство рекомендует держать не более 1.0 бар.Даже не то что рекомендует.Давление в расш.баке прописано в паспорте
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

:|
Последний раз редактировалось tiptop 10 июн 2008, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Соли откладываются то не при кипении ,и по большому счету им до фонаря кипит вода или нет.Или я не прав?

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я сам не пробовал у настенного накачивать 2 бара.
А зачем советовать? :? Как то несерьезно,коллега :|
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="шидол";p="15673899"]А зачем советовать? :? Как то несерьезно,коллега :|[/quote]
Да. Виноват... :(
Попробовал подсчитать... Выходит, что лучше в бак закачивать 1 бар (так же, как и систему заполнять водой до 1 бара).
Когда в системе станет 3 бара, бак будет заполнен наполовину.
Последний раз редактировалось tiptop 12 июн 2008, 11:56, всего редактировалось 3 раза.
Изображение

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

tiptop - зажигательный диалог провёл :D
когда Дихтатор такое увидит у нево инфакт микарда случица.
Не стоит удалять сообщения а то получается некрасиво к собеседнику.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Олег_50
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 19:10
Репутация: 0

Сообщение Олег_50 »

Добрый день уважаемые. В формулах расчета предварительно накачиваемого в мембранный расширительный бак давления (до закачки воды в систему), фигурирует статическая высота системы, а что нужно принимать за эту величину ? Вот примитивный рисунок на котором указаны настенный котел с расширительным баком и схематично показаны два этажа с радиаторами. Какой вариант использовать в формулах ?
1. А+Б
2. Б
По логике, давление в баке должно быть равно давлению высоты столба "Б" , что бы компенсировать давление воды, которая находиться выше самого бака, т.к. давление воды ниже бака само компенсируется в левом и правом плече системы (до уровня бака).

А если котел или мембранный расширительный бак в закрытой системе установить в самой верхней точке системы, то нужно ли тогда учитывать статичную высоту ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Практики в подключении баков у меня нету. Но я бы согласился с вашей логикой =)
И взял бы одну величину Б.

Ответить