Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
- Репутация: 0
- Откуда: Владимирская обл.
соотношение давлений СО и мем. расш. бака
Уважаемые , может ли кто-нибудь объяснить, каково должно быть соотношение давлений в СО с настенником и воздушной части его расш. бака?(сколько накачивать). Что меньше, что больше и насколько. Заранее благодарен.
Вобще-то есть формула V=Vl*%/H,
где V - номинальный объем разширительного бака (дм3)
Vl - объем жидкости в системе (дм3)
% - разширение жидкости (для воды 0.036)
Н- кпд разширителльного бака
Н=Pv-Ps/Pv+1, где Pv- давление отпирания предохранительго клапана,
Ps- исходное давление накачки расширительного бака.
А накачка бака зависит от статической высоты системы отопления до 7.5 метра =0,75 атмосферы . если выше то высота разделить на 10
где V - номинальный объем разширительного бака (дм3)
Vl - объем жидкости в системе (дм3)
% - разширение жидкости (для воды 0.036)
Н- кпд разширителльного бака
Н=Pv-Ps/Pv+1, где Pv- давление отпирания предохранительго клапана,
Ps- исходное давление накачки расширительного бака.
А накачка бака зависит от статической высоты системы отопления до 7.5 метра =0,75 атмосферы . если выше то высота разделить на 10

-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 май 2008, 15:48
- Репутация: 0
- Откуда: Владимирская обл.
для типтоп. В инстр. написано "заполнить систему до давления 1-3 бар (по показанию встроенного манометра)". Если я заполню систему до 3 бар, а в расш. будет накачено 2 бар, то вода перетечет в расш. до выравнивания давления. А сколько туда затечет? А вдруг он заполнится под завязку?. Может надо перед заполнением системы накачать расш.бак до давления заведомо больше того, что будет в системе? А насколько больше? (кстати Вы не из Ставрова?)
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
ДЛЯ ГУТИ. А статическая высота-это над уровнем моря или как? . У меня 1 этаж и батареи по стенам, котел повесил над уровнем пола на высоте 180 см. Визуально вроде ничего получилось, а как статически - не знаю. Пожалуйста просветите.
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
ДЛЯ ГУТИ. А статическая высота-это над уровнем моря или как? . У меня 1 этаж и батареи по стенам, котел повесил над уровнем пола на высоте 180 см. Визуально вроде ничего получилось, а как статически - не знаю. Пожалуйста просветите.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Если котёл до 3 бар, то накачивайте в бак 2 атмосферы

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
или за Вас это сделает предохранительный клапанЕсли потом при нагревании воды давление станет приближаться к 3 барам, то слейте немножко


чисть канализацию и никого не бойся
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
[quote="шидол";p="15673899"]А зачем советовать?
Как то несерьезно,коллега
[/quote]
Да. Виноват...
Попробовал подсчитать... Выходит, что лучше в бак закачивать 1 бар (так же, как и систему заполнять водой до 1 бара).
Когда в системе станет 3 бара, бак будет заполнен наполовину.


Да. Виноват...

Попробовал подсчитать... Выходит, что лучше в бак закачивать 1 бар (так же, как и систему заполнять водой до 1 бара).
Когда в системе станет 3 бара, бак будет заполнен наполовину.
Последний раз редактировалось tiptop 12 июн 2008, 11:56, всего редактировалось 3 раза.

tiptop - зажигательный диалог провёл
когда Дихтатор такое увидит у нево инфакт микарда случица.
Не стоит удалять сообщения а то получается некрасиво к собеседнику.

когда Дихтатор такое увидит у нево инфакт микарда случица.
Не стоит удалять сообщения а то получается некрасиво к собеседнику.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Добрый день уважаемые. В формулах расчета предварительно накачиваемого в мембранный расширительный бак давления (до закачки воды в систему), фигурирует статическая высота системы, а что нужно принимать за эту величину ? Вот примитивный рисунок на котором указаны настенный котел с расширительным баком и схематично показаны два этажа с радиаторами. Какой вариант использовать в формулах ?
1. А+Б
2. Б
По логике, давление в баке должно быть равно давлению высоты столба "Б" , что бы компенсировать давление воды, которая находиться выше самого бака, т.к. давление воды ниже бака само компенсируется в левом и правом плече системы (до уровня бака).
А если котел или мембранный расширительный бак в закрытой системе установить в самой верхней точке системы, то нужно ли тогда учитывать статичную высоту ?
1. А+Б
2. Б
По логике, давление в баке должно быть равно давлению высоты столба "Б" , что бы компенсировать давление воды, которая находиться выше самого бака, т.к. давление воды ниже бака само компенсируется в левом и правом плече системы (до уровня бака).
А если котел или мембранный расширительный бак в закрытой системе установить в самой верхней точке системы, то нужно ли тогда учитывать статичную высоту ?