ГВС Vaillant
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Frog
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
- Репутация: 0
- Откуда: Ивановская
- Контактная информация:
ГВС Vaillant
Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?
[quote="Frog";p="15674503"] Покупать один моторчик или весь блок всборе?[/quote] Покупать скорее всего придется весь узел, т.к. даже после реанимации живет он недолго
, у нового узла другая конструкция резинового шарика, он практически НЕ заклинивает и имеет клиновидную форму.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
[quote="a-x-e-l-1";p="15674501"]Самый тупой сайт, или я чет туплю.[/quote] Да Вы что!?! Справа вверху, там где быстрый выбор оборудования ставим газ, дальше настенные котлы, выбираем модель и снова справа в углу открываем инструкцию.

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
[quote="a-x-e-l-1";p="15674501"]Самый тупой сайт, или я чет туплю.[/quote] Да Вы что!?! Справа вверху, там где быстрый выбор оборудования ставим газ, дальше настенные котлы, выбираем модель и снова справа в углу открываем инструкцию.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
инструкция откроется только по эксплуатации(читай для потребителя).А для сервисанта в ней толку -ноль.
Frog,не торопись покупать приоритетный клапан.Шток из черного блока с моторчиком и не должен легко двигаться.И его вообще настоятельно не рекомендую пытаться ручками двигать[quote="Alekz";p="15674491"]
За линию ГВС отвечают сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов, так что проверять придется все. Найти схему совсем нетрудно, на сайте vaillant.ru. У серии PRO был такой косячок с трехходовым, потом конструкцию немного изменили. Удачи.
[/quote]
Выложите пожалуйста свои соображения какие сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов отвечают у Вайланта за обнаружение протока хоз.воды через котел. И как с этим связан приоритетный клапан.
Frog,не торопись покупать приоритетный клапан.Шток из черного блока с моторчиком и не должен легко двигаться.И его вообще настоятельно не рекомендую пытаться ручками двигать[quote="Alekz";p="15674491"]
За линию ГВС отвечают сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов, так что проверять придется все. Найти схему совсем нетрудно, на сайте vaillant.ru. У серии PRO был такой косячок с трехходовым, потом конструкцию немного изменили. Удачи.
[/quote]
Выложите пожалуйста свои соображения какие сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов отвечают у Вайланта за обнаружение протока хоз.воды через котел. И как с этим связан приоритетный клапан.

чисть канализацию и никого не бойся
С удовольствием отвечу. Итак, при открытии крана ГВС (например на кухне) через ДАТЧИК потока начинает двигаться вода и вырабатывается соответствующий импульс, который в свою очередь передается на электронный блок управления. ЭБУ обрабатывает сигнал и "дает команду" трехходовому клапану(ИМ) с шаговым двигателем перевести линию отопления на так называемый "малый контур", чтобы нагретая вода пошла на пластинчатый Т\о(ИМ) . Тепло от нагретого теплоносителя передается холодной воде и ее температуру начинает контролировать ДАТЧИК ГВС, постоянно передавая соответствующее сопротивление на ЭБУ и если температура превышает заданную ручкой управления на панели котла, в работу включается модулятор горелки (ИМ) соответственно убавляя или в нужный момент прибавляя мощность. Хватит? 

- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re: ГВС Vaillant
[quote="Frog";p="15674483"]Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?[/quote]
Так что удовольствия мало
Так что удовольствия мало
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
А если он напрямую не связан зачем было советовать его проверять???
Это не экзамен,упаси господь,просто совет был в "молоко".
А представьте себе,если бы чел общался с Вами по телефону,затем приехал и приобрел у Вас приоритетный клапан.А дело не в нем.....
Скандал,нервы взаимные обвинения-оно Вам надо?
Это не экзамен,упаси господь,просто совет был в "молоко".
А представьте себе,если бы чел общался с Вами по телефону,затем приехал и приобрел у Вас приоритетный клапан.А дело не в нем.....
Скандал,нервы взаимные обвинения-оно Вам надо?
чисть канализацию и никого не бойся
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Re: ГВС Vaillant
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:01, всего редактировалось 2 раза.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586