ГВС Vaillant

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

ГВС Vaillant

Сообщение Frog »

Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Трехходовой клапан смотрели? Может подклинило его? Сколько лет стоит аппарат и когда последний раз были сервисники? Датчик движения воды заодно гляньте.

Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

Сообщение Frog »

Лампочка запроса ГВС не загорается если подклинит трехходовой? Сервисники были 2 года назад, аппарат эксплуатируется 4 год, где датчик движения где посмотреть и как, подскажите?

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

За линию ГВС отвечают сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов, так что проверять придется все. Найти схему совсем нетрудно, на сайте vaillant.ru. У серии PRO был такой косячок с трехходовым, потом конструкцию немного изменили. Удачи.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ага, посмотри инструкцию.:-/ . Там все для специалистов, а регистрировать, [*ЦЕНЗУРА*], не хочет. Самый тупой сайт, или я чет туплю.

Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

Сообщение Frog »

Заклинило трехходовой клапан, вернее шток, который из черного блока с моторчиком торчит, в магазине видел продается. Вопрос. Покупать один моторчик или весь блок всборе?

Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

Сообщение Frog »

Заклинило трехходовой клапан, вернее шток, который из черного блока с моторчиком торчит, в магазине видел продается. Вопрос. Покупать один моторчик или весь блок всборе?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

проблема почти на 100 % в аквасенсоре.По легкому - налет на вертушке и стенках.По -тяжелому-кирдык самому датчику Холла.Других вариантов пока нет.
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Такие же сображения. :lol:

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="Frog";p="15674503"] Покупать один моторчик или весь блок всборе?[/quote] Покупать скорее всего придется весь узел, т.к. даже после реанимации живет он недолго :cry: , у нового узла другая конструкция резинового шарика, он практически НЕ заклинивает и имеет клиновидную форму.

Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:

[quote="a-x-e-l-1";p="15674501"]Самый тупой сайт, или я чет туплю.[/quote] Да Вы что!?! Справа вверху, там где быстрый выбор оборудования ставим газ, дальше настенные котлы, выбираем модель и снова справа в углу открываем инструкцию.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

инструкция откроется только по эксплуатации(читай для потребителя).А для сервисанта в ней толку -ноль.
Frog,не торопись покупать приоритетный клапан.Шток из черного блока с моторчиком и не должен легко двигаться.И его вообще настоятельно не рекомендую пытаться ручками двигать[quote="Alekz";p="15674491"]
За линию ГВС отвечают сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов, так что проверять придется все. Найти схему совсем нетрудно, на сайте vaillant.ru. У серии PRO был такой косячок с трехходовым, потом конструкцию немного изменили. Удачи.
[/quote]
Выложите пожалуйста свои соображения какие сразу несколько датчиков и исполнительных механизмов отвечают у Вайланта за обнаружение протока хоз.воды через котел. И как с этим связан приоритетный клапан. :?:
чисть канализацию и никого не бойся

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

С удовольствием отвечу. Итак, при открытии крана ГВС (например на кухне) через ДАТЧИК потока начинает двигаться вода и вырабатывается соответствующий импульс, который в свою очередь передается на электронный блок управления. ЭБУ обрабатывает сигнал и "дает команду" трехходовому клапану(ИМ) с шаговым двигателем перевести линию отопления на так называемый "малый контур", чтобы нагретая вода пошла на пластинчатый Т\о(ИМ) . Тепло от нагретого теплоносителя передается холодной воде и ее температуру начинает контролировать ДАТЧИК ГВС, постоянно передавая соответствующее сопротивление на ЭБУ и если температура превышает заданную ручкой управления на панели котла, в работу включается модулятор горелки (ИМ) соответственно убавляя или в нужный момент прибавляя мощность. Хватит? :roll:

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

ТОгда спрошу еще раз.Как связан приоритетный клапан или его заклинивание с определением протока через котел :?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: ГВС Vaillant

Сообщение Святослав »

[quote="Frog";p="15674483"]Неожиданно Vaillant VUW 240 атмосферник,перестал греть воду, ни ошибок, ни каких симптомов не было, просто не загорается лампочка ГВС. Отопление включается, газ есть, вода через котел идет (теплообменник покрылся конденсатом), но при открывании крана никакой реакции. Что может быть?[/quote]

Так что удовольствия мало

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Экзамены штоль? Сразу бы и спросил.... :? Связан конечно, но НЕ напрямую.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

А если он напрямую не связан зачем было советовать его проверять???
Это не экзамен,упаси господь,просто совет был в "молоко".
А представьте себе,если бы чел общался с Вами по телефону,затем приехал и приобрел у Вас приоритетный клапан.А дело не в нем.....
Скандал,нервы взаимные обвинения-оно Вам надо?
чисть канализацию и никого не бойся

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="Frog";p="15674502"]Заклинило трехходовой клапан, вернее шток, который из черного блока с моторчиком торчит....[/quote] Это в "молоко"? Я так понял, что "в точку" :D Просто при схожих симптомах, мы начинаем именно с него. Хоть бы спасибо сказали.... :?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

даже не в "молоко", а впросак. :D Шток из черного блока с моторчиком :roll:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Re: ГВС Vaillant

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:01, всего редактировалось 2 раза.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Все так :D Коробочку же черненькую со штоком не трогал :D
чисть канализацию и никого не бойся