Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а можно наводящий вопрос.Датчик наружной температуры имеется?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если перевели котел в летний режим, то он вырубает все отопление вообще и работает только на бойлер. У Вас все в норме вроде. Возникали такие проблемы ,на первых порах, ввиду того, что заказчики сами не знали чего хотели, а я тоже особо в их проблемы не вдавался. Сейчас всегда спрашиваю заказчика, нужны ли ему ТП летом. Если да, то выставляю минимальную температуру коллектора градусов 45, а насос ТП пускаю не от мозгов котла, а от автомата на стене. Трехходовой ставлю либо термостатический либо эл.привод с накладным датчиком.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса. Если зак не против спуститься в котельную несколько раз, чтоб установить нужную ему температуру ТП.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Может быть, нужно ввести кодировку "7F:0" ("Многоквартирный дом") ?...
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

И че это даст? Ни разу не пользовался этим кодом.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="a-x-e-l-1";p="15674926"]выставляю минимальную температуру коллектора градусов 45, а насос ТП пускаю не от мозгов котла, а от автомата на стене. Трехходовой ставлю либо термостатический либо эл.привод с накладным датчиком.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса.
[/quote]
Ещё проще, наверное, выключать не зимний режим, а насос отопления. :)
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Не, в моем варианте котел отопление вырубает автоматически, по календарю либо забортной температуре, а ТП при этом работает нормально.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="AD 66";p="15674948"]Куда делось 20-30 литров :shock:[/quote]
Тепловое расширение (сжатие :) )...
Это нормально, если нет расширительного бака, или исходное давление воздуха в нём больше, чем рабочее - воды.
Изображение

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

В продолжение темы

Сообщение Евка »

опишу начальные условия как их вижу я:)
Я - вроде как половина АД 66:)
Котел Виссман Витогаз 50, контроллер KW2, погодозависимый.
В первом контуре - отопление и ГВС, во втором (тот, который с подмесом) - только ТП.
Что сделано:
Первый контур выставлен только на приготовление ГВС, Второй контур - как было (батарея и краник - в пиктограммах Виссмана) нажаты, так и осталось при переходе в летний режим.
ТП управляется трехходовым краном, опознанным в этой конфе как Вольфовский. Управляет ТП сам котел.

Из комментов, понятно, что мы-заказчики (как обычно - лохи) и не сказали проектировщикам, что надо, шоб ТП фурычил летом:))))

Теперь вопрос - как с минимальным ущербом выйти из ситуации?
Какие видятся варианты:
1. включить отопление, выставив минимальную температуру помещения, типа 15 градусов. Можно еще заглушитьвсе батареи вручную. Будет работать ТП?

2. Выставить ручное управление треходового крана, поставив его в какое-нить среднее положение, но при этом отопление не включать...но че-та сомневаюсь, будет ли при этом фурычить насос ТП?

В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?

П.С. Заранее благодарю откликнувшихся:) Этот форум уже много дал полезных знаний, дайте же еще чуть-чуть:)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: В продолжение темы

Сообщение tiptop »

[quote="Евка";p="15674950"]Какие видятся варианты
[/quote]
Попробуйте реализовать первый вариант.
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: В продолжение темы

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Евка";p="15674950"]
В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?

[/quote]
Раз хватило ума зайти сюда, то значить совсем не тупенькой. Молодая интересная, а не могли бы Вы изобразить, что у Вас сейчас имеется. Хотя бы на коленке нарисовать и сюда вывесеть. Надо знать, что хотим исправить.Схемку накидайте.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Схема

Сообщение Евка »

вот на этой странице есть моя схема.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... &&start=20

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Посмотрел схему.
Желательно сделать байпас системы отопления - пусть насос отопления всегда гоняет через неё котловую воду.
Иначе у температуры воды на выходе котла будут большие выбеги ( десятки градусов).
Воды в котле мало, а теплоёмкость чугуна значительна. :(
Изображение

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

не поняла?

Сообщение Евка »

а какое это имеет отношение к работе теплого пола?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Горелка у котла - одноступенчатая, то есть включается на максимальную мощность.
Когда температура воды контура тёплого пола превысит заданное значение, трёхходовой клапан начнёт уменьшать расход воды через котёл. Произойдёт лавинообразный рост температуры воды в котле.
Вплоть до срабатывания защитного термореле.
Изображение

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Вернемся к первому посту?

Сообщение Евка »

вопрос был, как сделать так, чтобы ТП работал и в режиме отключенного отопления.

Установка байпаса этому поможет?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Вернемся к первому посту?

Сообщение tiptop »

Монтаж байпаса - это следующий шаг (если появится желание или необходимость, или и то, и другое :) ).
Повторяю, попробуйте реализовать Ваш вариант №1 (не выключать отопление у Vitotronic'а).
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Заданная температура воды в котле (вернее, на его выходе) - это максимальная величина из тех, что требуются для контуров.
Например, во время приготовления горячей воды температура воды в котле должна превышать температуру гвс на 20*С. Тогда, для этого контура требуется, скажем, 55+20=75*С.
В то же время для системы отопления по темп. графику, например, требуется 59*С, а для тёплого пола - 27*С.
Естественно, в этой ситуации заданная температура воды в котле будет 75*С.
Сейчас уже не помню, обязательно ли при этом должен будет выключаться насос системы отопления (перетоп же!).
Вы можете просмотреть все заданные температуры.
Включите "режим опроса" - нажмите на две секунды одновременно кнопки "дежурный режим" и "отопление и гвс" (крайнюю левую кнопку и крайнюю правую кнопку из троицы), затем нажмите и отпустите кнопку "OK". С помощью кнопочек "+" и "-" просмотрите заданные и фактические температуры. :)
Изображение

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Здравствуйте, старые знакомые!
К сожалению без инструкции не смогу ответить (котлов в живую давно не видал :D ), завтра посмотрю, попробую ченить сказать.

Добавлено спустя 21 час 48 минут 52 секунды:

почитал инструкцию по эксплуатации,которую стикс выкладывал, инстр по монтажу нет (все снес с компа), может выложите?
Вопрос в следующем, после отключения отопления в доме, первый контур работает только на приготовление горячей воду в бойлере 200литров перестал работать теплый пол в автоматическом режиме
я так понял Вы для 1-го контура поставили ГВС (краник)?

попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)

коряво выразился про пиктограммы, ну Вы поняли наверно :D

должно все работать ..... :?: :?: :?: (пожал плечами)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Вы посмотрите какая температура подачи в ТП фактическая и какая Уставка.

График же есть кривых , распечатайте его и, при установленных параметрах, смотрите какая уставка, я же объяснял в прошлый раз.

То что выше писал сделали?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD66
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 июл 2008, 07:44
Репутация: 0

Сообщение AD66 »

делали, и фсе работало пока не перешли на летний режим в 1-ом контуру (краник бе батареи) после чего ну недели через 2-3 упало давление до нуля в контуре отопления. Потом подпитал котел, вызвал настройщика (по гарантии годовой договор обслуживания) и он мне перезагрузил котел. Поставил заводские установки. Уфф вот. :cool:
Про уставку забыл :oops:

Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:

Да, спаибо Вам огромное г-н Кузнецов. :s_42:
Перечитал пост прошлого года, вспомнил.
Заеду вечером вернусь к установкам наклона 0,2 только уровень подниму с +15 до +20 и температуру помещения +20-25.
Слишком уж мудрено это для пользовантеля-обывателя.
Я правильно понимаю, что вся эта заданная регулировка будет осуществляться за счет автомата на трехходовом кране?

Ответить