Виссман витогаз 100, работа теплого пола вопросы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Если перевели котел в летний режим, то он вырубает все отопление вообще и работает только на бойлер. У Вас все в норме вроде. Возникали такие проблемы ,на первых порах, ввиду того, что заказчики сами не знали чего хотели, а я тоже особо в их проблемы не вдавался. Сейчас всегда спрашиваю заказчика, нужны ли ему ТП летом. Если да, то выставляю минимальную температуру коллектора градусов 45, а насос ТП пускаю не от мозгов котла, а от автомата на стене. Трехходовой ставлю либо термостатический либо эл.привод с накладным датчиком.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса. Если зак не против спуститься в котельную несколько раз, чтоб установить нужную ему температуру ТП.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса. Если зак не против спуститься в котельную несколько раз, чтоб установить нужную ему температуру ТП.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
[quote="a-x-e-l-1";p="15674926"]выставляю минимальную температуру коллектора градусов 45, а насос ТП пускаю не от мозгов котла, а от автомата на стене. Трехходовой ставлю либо термостатический либо эл.привод с накладным датчиком.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса.
[/quote]
Ещё проще, наверное, выключать не зимний режим, а насос отопления.
Это так сказать быстрое и не дорогое решение вопроса.
[/quote]
Ещё проще, наверное, выключать не зимний режим, а насос отопления.

В продолжение темы
опишу начальные условия как их вижу я:)
Я - вроде как половина АД 66:)
Котел Виссман Витогаз 50, контроллер KW2, погодозависимый.
В первом контуре - отопление и ГВС, во втором (тот, который с подмесом) - только ТП.
Что сделано:
Первый контур выставлен только на приготовление ГВС, Второй контур - как было (батарея и краник - в пиктограммах Виссмана) нажаты, так и осталось при переходе в летний режим.
ТП управляется трехходовым краном, опознанным в этой конфе как Вольфовский. Управляет ТП сам котел.
Из комментов, понятно, что мы-заказчики (как обычно - лохи) и не сказали проектировщикам, что надо, шоб ТП фурычил летом:))))
Теперь вопрос - как с минимальным ущербом выйти из ситуации?
Какие видятся варианты:
1. включить отопление, выставив минимальную температуру помещения, типа 15 градусов. Можно еще заглушитьвсе батареи вручную. Будет работать ТП?
2. Выставить ручное управление треходового крана, поставив его в какое-нить среднее положение, но при этом отопление не включать...но че-та сомневаюсь, будет ли при этом фурычить насос ТП?
В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?
П.С. Заранее благодарю откликнувшихся:) Этот форум уже много дал полезных знаний, дайте же еще чуть-чуть:)
Я - вроде как половина АД 66:)
Котел Виссман Витогаз 50, контроллер KW2, погодозависимый.
В первом контуре - отопление и ГВС, во втором (тот, который с подмесом) - только ТП.
Что сделано:
Первый контур выставлен только на приготовление ГВС, Второй контур - как было (батарея и краник - в пиктограммах Виссмана) нажаты, так и осталось при переходе в летний режим.
ТП управляется трехходовым краном, опознанным в этой конфе как Вольфовский. Управляет ТП сам котел.
Из комментов, понятно, что мы-заказчики (как обычно - лохи) и не сказали проектировщикам, что надо, шоб ТП фурычил летом:))))
Теперь вопрос - как с минимальным ущербом выйти из ситуации?
Какие видятся варианты:
1. включить отопление, выставив минимальную температуру помещения, типа 15 градусов. Можно еще заглушитьвсе батареи вручную. Будет работать ТП?
2. Выставить ручное управление треходового крана, поставив его в какое-нить среднее положение, но при этом отопление не включать...но че-та сомневаюсь, будет ли при этом фурычить насос ТП?
В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?
П.С. Заранее благодарю откликнувшихся:) Этот форум уже много дал полезных знаний, дайте же еще чуть-чуть:)
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: В продолжение темы
[quote="Евка";p="15674950"]Какие видятся варианты
[/quote]
Попробуйте реализовать первый вариант.
[/quote]
Попробуйте реализовать первый вариант.

- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Re: В продолжение темы
[quote="Евка";p="15674950"]
В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?
[/quote]
Раз хватило ума зайти сюда, то значить совсем не тупенькой. Молодая интересная, а не могли бы Вы изобразить, что у Вас сейчас имеется. Хотя бы на коленке нарисовать и сюда вывесеть. Надо знать, что хотим исправить.Схемку накидайте.
В общем, скажите, тупенькой, как обхитрить имеющуюся систему?
[/quote]
Раз хватило ума зайти сюда, то значить совсем не тупенькой. Молодая интересная, а не могли бы Вы изобразить, что у Вас сейчас имеется. Хотя бы на коленке нарисовать и сюда вывесеть. Надо знать, что хотим исправить.Схемку накидайте.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Схема
вот на этой странице есть моя схема.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... &&start=20
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... &&start=20
не поняла?
а какое это имеет отношение к работе теплого пола?
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Горелка у котла - одноступенчатая, то есть включается на максимальную мощность.
Когда температура воды контура тёплого пола превысит заданное значение, трёхходовой клапан начнёт уменьшать расход воды через котёл. Произойдёт лавинообразный рост температуры воды в котле.
Вплоть до срабатывания защитного термореле.
Когда температура воды контура тёплого пола превысит заданное значение, трёхходовой клапан начнёт уменьшать расход воды через котёл. Произойдёт лавинообразный рост температуры воды в котле.
Вплоть до срабатывания защитного термореле.

Вернемся к первому посту?
вопрос был, как сделать так, чтобы ТП работал и в режиме отключенного отопления.
Установка байпаса этому поможет?
Установка байпаса этому поможет?
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Вернемся к первому посту?
Монтаж байпаса - это следующий шаг (если появится желание или необходимость, или и то, и другое
).
Повторяю, попробуйте реализовать Ваш вариант №1 (не выключать отопление у Vitotronic'а).
Повторяю, попробуйте реализовать Ваш вариант №1 (не выключать отопление у Vitotronic'а).

- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Заданная температура воды в котле (вернее, на его выходе) - это максимальная величина из тех, что требуются для контуров.
Например, во время приготовления горячей воды температура воды в котле должна превышать температуру гвс на 20*С. Тогда, для этого контура требуется, скажем, 55+20=75*С.
В то же время для системы отопления по темп. графику, например, требуется 59*С, а для тёплого пола - 27*С.
Естественно, в этой ситуации заданная температура воды в котле будет 75*С.
Сейчас уже не помню, обязательно ли при этом должен будет выключаться насос системы отопления (перетоп же!).
Вы можете просмотреть все заданные температуры.
Включите "режим опроса" - нажмите на две секунды одновременно кнопки "дежурный режим" и "отопление и гвс" (крайнюю левую кнопку и крайнюю правую кнопку из троицы), затем нажмите и отпустите кнопку "OK". С помощью кнопочек "+" и "-" просмотрите заданные и фактические температуры.
Например, во время приготовления горячей воды температура воды в котле должна превышать температуру гвс на 20*С. Тогда, для этого контура требуется, скажем, 55+20=75*С.
В то же время для системы отопления по темп. графику, например, требуется 59*С, а для тёплого пола - 27*С.
Естественно, в этой ситуации заданная температура воды в котле будет 75*С.
Сейчас уже не помню, обязательно ли при этом должен будет выключаться насос системы отопления (перетоп же!).
Вы можете просмотреть все заданные температуры.
Включите "режим опроса" - нажмите на две секунды одновременно кнопки "дежурный режим" и "отопление и гвс" (крайнюю левую кнопку и крайнюю правую кнопку из троицы), затем нажмите и отпустите кнопку "OK". С помощью кнопочек "+" и "-" просмотрите заданные и фактические температуры.

- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Здравствуйте, старые знакомые!
К сожалению без инструкции не смогу ответить (котлов в живую давно не видал
), завтра посмотрю, попробую ченить сказать.
Добавлено спустя 21 час 48 минут 52 секунды:
почитал инструкцию по эксплуатации,которую стикс выкладывал, инстр по монтажу нет (все снес с компа), может выложите?
попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)
коряво выразился про пиктограммы, ну Вы поняли наверно
должно все работать .....
(пожал плечами)
К сожалению без инструкции не смогу ответить (котлов в живую давно не видал
Добавлено спустя 21 час 48 минут 52 секунды:
почитал инструкцию по эксплуатации,которую стикс выкладывал, инстр по монтажу нет (все снес с компа), может выложите?
я так понял Вы для 1-го контура поставили ГВС (краник)?Вопрос в следующем, после отключения отопления в доме, первый контур работает только на приготовление горячей воду в бойлере 200литров перестал работать теплый пол в автоматическом режиме
попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)
коряво выразился про пиктограммы, ну Вы поняли наверно
должно все работать .....
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Вы посмотрите какая температура подачи в ТП фактическая и какая Уставка.
График же есть кривых , распечатайте его и, при установленных параметрах, смотрите какая уставка, я же объяснял в прошлый раз.
То что выше писал сделали?
График же есть кривых , распечатайте его и, при установленных параметрах, смотрите какая уставка, я же объяснял в прошлый раз.
То что выше писал сделали?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
делали, и фсе работало пока не перешли на летний режим в 1-ом контуру (краник бе батареи) после чего ну недели через 2-3 упало давление до нуля в контуре отопления. Потом подпитал котел, вызвал настройщика (по гарантии годовой договор обслуживания) и он мне перезагрузил котел. Поставил заводские установки. Уфф вот.
Про уставку забыл
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Да, спаибо Вам огромное г-н Кузнецов.
Перечитал пост прошлого года, вспомнил.
Заеду вечером вернусь к установкам наклона 0,2 только уровень подниму с +15 до +20 и температуру помещения +20-25.
Слишком уж мудрено это для пользовантеля-обывателя.
Я правильно понимаю, что вся эта заданная регулировка будет осуществляться за счет автомата на трехходовом кране?
Про уставку забыл
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Да, спаибо Вам огромное г-н Кузнецов.
Перечитал пост прошлого года, вспомнил.
Заеду вечером вернусь к установкам наклона 0,2 только уровень подниму с +15 до +20 и температуру помещения +20-25.
Слишком уж мудрено это для пользовантеля-обывателя.
Я правильно понимаю, что вся эта заданная регулировка будет осуществляться за счет автомата на трехходовом кране?