низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Грей
- Претендент

- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
- Репутация: 0
- Откуда: Юг Одесской губерни
низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
всё таки не могу разобраться с этим, может кто подскажет?. (тема выросла из п.3 http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=12323&start=0)
Суть проблемы в том, что хочется именно такой режим из-за желания пощадить оборудование и чтоб батареи не были горячим (в доме дети), но и в тоже время, чтоб режим был экономичный по газу. Монтажники советуют чугунные батарем из-за их иннерционности, и соответственно меньшего тактования котла, что есть гут, однозначна..., НО у них ведь меньшая теплопроводность и они скорее всего неподойдут на низкотемперат. режим( что и подвердили в вышеозначенной ветке), значит надо брать люминь или сталь, но тогда котёл будет тактовать, больше чем с чугунном (при прочих равных). Я правильно понимаю? А вот как оценить расход газа в этом режиме с люминием и чугуном я вообще не в курсе.
Отсюда и опросник с надеждой на коментарии.
Заранее благодаре.
З.Ы. да, и ещё, котёл скорее всего будет Аристон УНО... может быть Clas
Суть проблемы в том, что хочется именно такой режим из-за желания пощадить оборудование и чтоб батареи не были горячим (в доме дети), но и в тоже время, чтоб режим был экономичный по газу. Монтажники советуют чугунные батарем из-за их иннерционности, и соответственно меньшего тактования котла, что есть гут, однозначна..., НО у них ведь меньшая теплопроводность и они скорее всего неподойдут на низкотемперат. режим( что и подвердили в вышеозначенной ветке), значит надо брать люминь или сталь, но тогда котёл будет тактовать, больше чем с чугунном (при прочих равных). Я правильно понимаю? А вот как оценить расход газа в этом режиме с люминием и чугуном я вообще не в курсе.
Отсюда и опросник с надеждой на коментарии.
Заранее благодаре.
З.Ы. да, и ещё, котёл скорее всего будет Аристон УНО... может быть Clas
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Грей";p="15676202"]...хочется именно такой режим из-за желания пощадить оборудование [/quote]
Мне эта ситуация напомнила человека, который очень жалел своего бульдога, и поэтому не сразу отрезал ему хвост, а резал его по частям, маленькими кусочками.
Откуда Вы знаете, какой режим наиболее благоприятен для оборудования? Проходили курс металловедения в институте?
Мне эта ситуация напомнила человека, который очень жалел своего бульдога, и поэтому не сразу отрезал ему хвост, а резал его по частям, маленькими кусочками.
Откуда Вы знаете, какой режим наиболее благоприятен для оборудования? Проходили курс металловедения в институте?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Насколько я знаю, при нынешних ценах на природный газ приобретать конденсатный котёл, мягко говоря, нецелесообразно.
Я бы взял "обычный" стальной котёл,
сделал бы котловой контур циркуляции для того, чтобы температуры воды на его входе не понижалась до точки росы,
в качестве приборов отопления использовал стальные гладкотрубные регистры.
Но, если дети дошкольного возраста, то, наверное, лучше поставить по периметру плинтусные конвекторы.
Чтобы котёл пореже включался сделайте для котлового контура теплоаккумулятор.
Я бы взял "обычный" стальной котёл,
сделал бы котловой контур циркуляции для того, чтобы температуры воды на его входе не понижалась до точки росы,
в качестве приборов отопления использовал стальные гладкотрубные регистры.
Но, если дети дошкольного возраста, то, наверное, лучше поставить по периметру плинтусные конвекторы.
Чтобы котёл пореже включался сделайте для котлового контура теплоаккумулятор.
Последний раз редактировалось tiptop 09 июл 2008, 09:01, всего редактировалось 1 раз.

- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Грей";p="15676202"]...хочется именно такой режим из-за желания пощадить оборудование [/quote]
Актуально для пластиковых труб чем ниже температура тем дольше срок эксплуатации. Если всерьез решили монтировать низкотемпературную систему рекомендую начать с проекта. Потому как при расчете теплопотерь может оказаться что теплопотери большие а при больших потерях диаметры трубопроводов и размеры радиаторов могут Вас неприятно удивить. Возьмем для примера помещение с с теплопотерями 1 кВт при температруре в помещении 20гр и температурном графике 80/60
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*1400.
Актуально для пластиковых труб чем ниже температура тем дольше срок эксплуатации. Если всерьез решили монтировать низкотемпературную систему рекомендую начать с проекта. Потому как при расчете теплопотерь может оказаться что теплопотери большие а при больших потерях диаметры трубопроводов и размеры радиаторов могут Вас неприятно удивить. Возьмем для примера помещение с с теплопотерями 1 кВт при температруре в помещении 20гр и температурном графике 80/60
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*1400.
Последний раз редактировалось ermalex 09 июл 2008, 14:42, всего редактировалось 2 раза.
-
Грей
- Претендент

- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
- Репутация: 0
- Откуда: Юг Одесской губерни
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Прохожий";p="15676219"]
Откуда Вы знаете, какой режим наиболее благоприятен для оборудования? Проходили курс металловедения в институте?[/quote]
ничего я такого не утверждаю, просто по наитию... собственно поэтому и задал вопрос, чтоб разобраться. Конечно хотелось бы чтоб радиаторы в доме не были как огонь - даже если котлу, как оказывается пофиг, то хотя бы, чтоб дети не обожглись не нароком... Если для этого нужен конденсац. котёл, то полагаю что не буду дёргаться - это дорого.
З.Ы. Может я не правильно сформулировал мысль?
Имелось ввиду какие радиаторы нужны, чтоб котёл работал на 45-55 и соотв. батареи были бы не гочень горячие, при этом в домечтоб было тепло при 0-5 на улице и какой при этом будет расход газа?
Откуда Вы знаете, какой режим наиболее благоприятен для оборудования? Проходили курс металловедения в институте?[/quote]
ничего я такого не утверждаю, просто по наитию... собственно поэтому и задал вопрос, чтоб разобраться. Конечно хотелось бы чтоб радиаторы в доме не были как огонь - даже если котлу, как оказывается пофиг, то хотя бы, чтоб дети не обожглись не нароком... Если для этого нужен конденсац. котёл, то полагаю что не буду дёргаться - это дорого.
З.Ы. Может я не правильно сформулировал мысль?
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Грей";p="15676237"]Если для этого нужен конденсац. котёл, то полагаю что не буду дёргаться - это дорого.
какой при этом будет расход газа?[/quote]
Если Вы сделали выбор - берёте не конденсатный котёл, а "обычный", то считайте, что выбрали и расход газа.
какой при этом будет расход газа?[/quote]
Если Вы сделали выбор - берёте не конденсатный котёл, а "обычный", то считайте, что выбрали и расход газа.

- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="ermalex";p="15676235"]. Возьмем для примера помещение с с теплопотерями 1 кВт при температруре в помещении 20гр и температурном графике 80/60
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*700.[/quote]
22т 500*1100
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*700.[/quote]
22т 500*1100
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Грей";p="15676237"] З.Ы. Может я не правильно сформулировал мысль?
Имелось ввиду какие радиаторы нужны, чтоб котёл работал на 45-55 [/quote]
tiptop Вам уже объяснил, но видно не доходчиво. Попробую на пальцах (но в последний раз). Температура в котле не должна быть ниже 60°С. Но температура в радиаторах может быть и ниже. Для этого применяют две системы регулирования - качественную и количественную. При качественной системе регулируется температура водаваемого теплоносителя. Если температура на выходе из котла 60°С , а нам нужна температура например 50°С, то мы подмешиваем часть воды из обратки к воде из котла и получаем эту температуру. Для реализации этой схемы нужен трехходовой смесительный кран с сервоприводом, управляющий контроллер и датчики температуры среды и теплоносителя. Для количественного регулирования температура на подаче в систему отопления не регулируется. Регулируетя расход теплоносителя через каждый прибор. Например на входе в радиатор мы подали теплоноситель с температурой 60°С, но так "зажали" входной вентиль, что расход через прибор стал таким медленным, что на выходе из него теплоноситель успел охладиться до 30°С. Таким образом средняя температира по радиатору равна 45°С, чего мы и добивались. Для реализации количественного регулирования нужен клапан изменяющий расход теплоносителя. Чем будет управляться этот клапан - это вопрос цены и требований к качеству. Самый бюджетный вариант - автоматическая термоголовка на радиаторный вентиль. Но при желании также можно управлять и контроллерами с сервоприводами. Хотя в этом случае лучше применять качественное регулирование.
tiptop Вам уже объяснил, но видно не доходчиво. Попробую на пальцах (но в последний раз). Температура в котле не должна быть ниже 60°С. Но температура в радиаторах может быть и ниже. Для этого применяют две системы регулирования - качественную и количественную. При качественной системе регулируется температура водаваемого теплоносителя. Если температура на выходе из котла 60°С , а нам нужна температура например 50°С, то мы подмешиваем часть воды из обратки к воде из котла и получаем эту температуру. Для реализации этой схемы нужен трехходовой смесительный кран с сервоприводом, управляющий контроллер и датчики температуры среды и теплоносителя. Для количественного регулирования температура на подаче в систему отопления не регулируется. Регулируетя расход теплоносителя через каждый прибор. Например на входе в радиатор мы подали теплоноситель с температурой 60°С, но так "зажали" входной вентиль, что расход через прибор стал таким медленным, что на выходе из него теплоноситель успел охладиться до 30°С. Таким образом средняя температира по радиатору равна 45°С, чего мы и добивались. Для реализации количественного регулирования нужен клапан изменяющий расход теплоносителя. Чем будет управляться этот клапан - это вопрос цены и требований к качеству. Самый бюджетный вариант - автоматическая термоголовка на радиаторный вентиль. Но при желании также можно управлять и контроллерами с сервоприводами. Хотя в этом случае лучше применять качественное регулирование.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Renegade";p="15676244"][quote="ermalex";p="15676235"]. Возьмем для примера помещение с с теплопотерями 1 кВт при температруре в помещении 20гр и температурном графике 80/60
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*700.[/quote]
22т 500*1100[/quote]
Упс хотел написать при 55/45 не 22т 500*700 а 22т 500*1400. То есть в два раза больше.
достаточно будет стального панельного радиатора 22т 500*700, а при графике 55/45 22т 500*700.[/quote]
22т 500*1100[/quote]
Упс хотел написать при 55/45 не 22т 500*700 а 22т 500*1400. То есть в два раза больше.
-
Грей
- Претендент

- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
- Репутация: 0
- Откуда: Юг Одесской губерни
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Прохожий";p="15676250"]
tiptop Вам уже объяснил, но видно не доходчиво. Попробую на пальцах (но в последний раз). [/quote]
всё доходчиво и у tiptop и у Вас, спасибо, всё я понял, просто tiptop писал ответ одновременно со мной и потом редактировал я торопился и не заметил, прошу пордона
По поводу проекта эт конеша хорошо, тока кто это делать будет? монтажники те шо у нас работают, ребята, конеша хорошие, но батареи считали приблиз. так:
Первый: - ну тут (в зале 20 м2) где-то штук 16 надо..
Второй: - да, не хватит и 12... Вы сколько планируете?
Я: ну я не знаю, думал что, где-то 12 - 14..
Первый: ну ладно, пусть будет 14
Поэтому и спрашиваю что к чему.
можно тогда я уже совсем малюсенький вопрсик задам, а?
стальные гладкотрубные регистры - это стальные панели,типо Корад/Корадо, да?
З.Ы. ну к сожалению контур котловой/подмес с трёхвходовым клапаном врядли мне кто-то сделает ... поэтому остаётся - клапана + обычный котёл + стальные радиаторы с запсам в 2 раза.
З.З.Ы Всем огромное спасибо... извиняйте за дилентанство
tiptop Вам уже объяснил, но видно не доходчиво. Попробую на пальцах (но в последний раз). [/quote]
всё доходчиво и у tiptop и у Вас, спасибо, всё я понял, просто tiptop писал ответ одновременно со мной и потом редактировал я торопился и не заметил, прошу пордона
По поводу проекта эт конеша хорошо, тока кто это делать будет? монтажники те шо у нас работают, ребята, конеша хорошие, но батареи считали приблиз. так:
Первый: - ну тут (в зале 20 м2) где-то штук 16 надо..
Второй: - да, не хватит и 12... Вы сколько планируете?
Я: ну я не знаю, думал что, где-то 12 - 14..
Первый: ну ладно, пусть будет 14
Поэтому и спрашиваю что к чему.
можно тогда я уже совсем малюсенький вопрсик задам, а?
стальные гладкотрубные регистры - это стальные панели,типо Корад/Корадо, да?
З.Ы. ну к сожалению контур котловой/подмес с трёхвходовым клапаном врядли мне кто-то сделает ... поэтому остаётся - клапана + обычный котёл + стальные радиаторы с запсам в 2 раза.
З.З.Ы Всем огромное спасибо... извиняйте за дилентанство
- ermalex
- Мастер

- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="Грей";p="15676330"]
По поводу проекта эт конеша хорошо, тока кто это делать будет? [/quote]
На форуме только зарегистрированных более двух десятков проектировщиков http://forum.c-o-k.ru/groupcp.php?g=100 ... e9094f8d37
Выбирайте и пишите в личку, или создайте тему в разделе поиск мастера
http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=2 ... e9094f8d37
А то монтажники Вам такого напортачить могут что мало не покажется.
Вы из какого региона?
По поводу проекта эт конеша хорошо, тока кто это делать будет? [/quote]
На форуме только зарегистрированных более двух десятков проектировщиков http://forum.c-o-k.ru/groupcp.php?g=100 ... e9094f8d37
Выбирайте и пишите в личку, или создайте тему в разделе поиск мастера
http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=2 ... e9094f8d37
А то монтажники Вам такого напортачить могут что мало не покажется.
Вы из какого региона?
-
Грей
- Претендент

- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
- Репутация: 0
- Откуда: Юг Одесской губерни
понемногу начинаю разбираться по материалу, вот ветка http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... &&start=20, и там сказано, что панельники стальные с низкой температурой теплоносителя будут не эффективны....
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="ermalex";p="15676336"]
А то монтажники Вам такого напортачить могут что мало не покажется.
Вы из какого региона?[/quote]
Юг Одесской обл, г. Болград
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
за ссылки спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:И кстати, так к слову. Конвекция эфективна при высоких температурах теплоносителя.
И если уж ваш выбор сталь, то это только трубчатые радиторы.
Потому как радиаторы расчитаные на конвекцию с небольшими температурами носителя будут просто неэфективны.
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
[quote="ermalex";p="15676336"]
А то монтажники Вам такого напортачить могут что мало не покажется.
Вы из какого региона?[/quote]
Юг Одесской обл, г. Болград
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Re: низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
за ссылки спасибо!
-
Lavrishin
- Профи

- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Грей,
Что мешало правильно описать свои данные в профиле? Не люблю общаться с такой засекреченной аудиторией, но тем не менее, не забудьте про бациллу-ламинелу. При таких температурах теплоносителя и таких отопительных элементах - она там будет процветать из всех сил. В любом случае изменить порядок тактования и съэкономить газ без применения комнатного термостата не получится. Удачи, однако !!!
Что мешало правильно описать свои данные в профиле? Не люблю общаться с такой засекреченной аудиторией, но тем не менее, не забудьте про бациллу-ламинелу. При таких температурах теплоносителя и таких отопительных элементах - она там будет процветать из всех сил. В любом случае изменить порядок тактования и съэкономить газ без применения комнатного термостата не получится. Удачи, однако !!!
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Если Вы берете не конденсатный котел и собираетесь его гонять в режиме 55-45, то этим Вы его быстренько кончаете. Придется, как писали выше, по любому, ставить либо трехходовик, либо термоголовки на радиаторы.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
-
Грей
- Претендент

- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 05 июл 2008, 08:19
- Репутация: 0
- Откуда: Юг Одесской губерни
[quote="Lavrishin";p="15676357"]Грей,
Что мешало правильно описать свои данные в профиле? [/quote]
ничего не мешало...ммм... не думал, что есть в этом необходимость.... зарегистрировался, и ладно
... м-да, думал, что чем ниже температура в котле, тем лучше для котла и системы, а выходит наоборот... а бацила меня окончательно добила
не буду я, наверно, сам парится и людей напрягать - аристон + чугун (как советуют) + термостат + вентили (или краны, или как их там) на батареях для индивид. настройки температуры и пусть котёл работает на 70-80 град.
в любом случае благодарю за ответы!
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
порлучается, что в котле настройка на 45-55 гра. для временного использования? А насколько временное использование это может быть, час, два, день, неделя?
З.Ы. не раздражайтесь, только, если, глупый вопрос, лучше, тогда просто проигнорируйте
Что мешало правильно описать свои данные в профиле? [/quote]
ничего не мешало...ммм... не думал, что есть в этом необходимость.... зарегистрировался, и ладно
... м-да, думал, что чем ниже температура в котле, тем лучше для котла и системы, а выходит наоборот... а бацила меня окончательно добила
не буду я, наверно, сам парится и людей напрягать - аристон + чугун (как советуют) + термостат + вентили (или краны, или как их там) на батареях для индивид. настройки температуры и пусть котёл работает на 70-80 град.
в любом случае благодарю за ответы!
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
порлучается, что в котле настройка на 45-55 гра. для временного использования? А насколько временное использование это может быть, час, два, день, неделя?