подскажите может у кого была такая проблема
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Интересная системка)))))))))))) Котел после 3х бар может разрушиться, мембрану вместе с баком рвануть, сбросной (аварийный) после трех бар должен открыться и слить лишку. Как вы умудрились накачать столько? Поэтому поэтапно нужно теперь отключать контура и смотреть после включения котла, где потери, котел сам проверить и т.д. )))))))) Блин ну вы молодцы 6 бар меня впечатлило

- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
Re: подскажите может у кого была такая проблема
[quote="valerii";p="15678393"] с 6 бар до 0 [/quote]
то есть даже статического не остается? начал бы с проверки заполнения системы теплоносителем-не воздух ли вы там давите. хорошо бы схемку системы со всеми воздухоотводчиками, предохранителями и баком. на баке не плохо бы почитать шильду -допустимое давление.
то есть даже статического не остается? начал бы с проверки заполнения системы теплоносителем-не воздух ли вы там давите. хорошо бы схемку системы со всеми воздухоотводчиками, предохранителями и баком. на баке не плохо бы почитать шильду -допустимое давление.
[quote="Алексей-сервис";p="15678476"]6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.[/quote]
При опресовке системы как минимум отсекают котел от системы и пресуют, а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! Новые тепловые сети тоже пресуют 15 барами, но дома отключают при этом от системы.
При опресовке системы как минимум отсекают котел от системы и пресуют, а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! Новые тепловые сети тоже пресуют 15 барами, но дома отключают при этом от системы.