Помогите скрестить котел Mora 5111 с бойлером Mora NTR по электрической части.
При замыкании на котле клемм J4 3 и 5 котел включается на нагрев воды.
Я бы соединил клеммы на бойлере L и 1 с клеммами на котле J4 3 и 5.
Но у меня есть насос на бойлер, который висит на стрелке, и его не куда подключить.
Можно подать фазу на бойлер на клемму L, как и положено. Взять фазу для насоса с клеммы 1 бойлера. И соединить котел J4 3 и 5 с бойлером L и 1. Но тогда появится фаза на клеммах котла, плата сгорит или нет и так надо подключить?
Помогите скрестить котел с бойлером
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Помогите скрестить котел с бойлером
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Maxim Sh.,
Разъем J4 предназначен для подключения слаботочных устройств. К клеммам 3 и 5 разъема J4 полагается подключать термостат бойлера. Не забудь про перемычку J19.
Разъем J4 предназначен для подключения слаботочных устройств. К клеммам 3 и 5 разъема J4 полагается подключать термостат бойлера. Не забудь про перемычку J19.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Lavrishin 18 авг 2008, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Maxim Sh.,
На 1 ноге разъема J14 ничего и не должно появляться. На 2 ноге разъема J14 всегда будет напряжение 220 В - все правильно, так и должно быть. Это же котел уMORA - это обязательно надо иметь ввиду. Трехвходовой вентиль должен управляться электромагитом, а не шаговым двигателем. Не следует путать Божий Дар с яичницей - все несколько проще.
На 1 ноге разъема J14 ничего и не должно появляться. На 2 ноге разъема J14 всегда будет напряжение 220 В - все правильно, так и должно быть. Это же котел уMORA - это обязательно надо иметь ввиду. Трехвходовой вентиль должен управляться электромагитом, а не шаговым двигателем. Не следует путать Божий Дар с яичницей - все несколько проще.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.